我想請教一下 5萬噸水量的斜板沉淀池一般排泥都采用什么裝置或者設備,。,。,。有個單位做了48多個排泥漿液閥 我感覺太多 不適合運行管理 我想請教一下有沒有便于運行操作的排泥方式 不打算換成別的形式的沉淀池
最近看了一下2005年的室外排水設計規范,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,,作了相應規定,。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,一般為80mm,,本條規定為80~100mm,;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m;3 斜板(管)傾角一般為60°,;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,,本條規定為0.7~1.0m;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,,本條規定一般為1.0m,。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h;固體負荷小于150kg/m2•h,。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求,。根據國內生產實踐經驗,斜板上和斜管內有積泥現象,,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,,本條規定應設沖洗設施。各位覺得這些參數在設計時是否可行,?平時大家在設計時所選范圍在多少,?另外想問下反沖洗強度如何確定,反沖洗進水管如何布
最近在一個項目中才來了解到原來支架的安裝原來也是有選擇性,,不同的搭法有不同的適宜性,,現在就是想請教一下有經驗的前輩,給具體我講解一下不同搭法的適用情況及優缺點,先謝謝啦?。,?!
最近碰到一個污水改造工程,,流程如下:進水-滾筒過濾機-調節池-UASB-缺氧池-好氧池-中沉池(污泥回流)-好氧池-斜管沉淀池(污泥回流)-達標排放記得斜板(管)沉淀池不宜作為二沉池使用,原因是活性污泥黏度大,,易因污泥的黏附而影響沉淀效果,,甚至發生堵塞斜板的現象。我問了這個改造工程的設計負責人,,他說斜管沉淀池可以放在好氧池后面當二沉池用,,不知道大家都有什么看法?
我現在的斜板沉淀池出水中怎么又污泥絮體,,我感覺基本沒有沉淀。我們處理的是電廠工業廢水,,100T處理量,,加的是PAC,100T加藥大約2400g,。進水水量和加藥量我都調過了?。‖F(xiàn)在斜板沉淀池空的時候到有水出來用時12~13分鐘,!求大俠看看 要怎么調整,。
我們公司要新上一個斜板沉淀池項目,,3萬噸每天的,要采購斜板,,吸泥機等斜板沉淀池設備,,有意向者發郵件聯系[email protected],謝謝咯
圖一 圖二 圖三 圖四
不知哪位同仁曾經做過有關斜板沉淀器污泥空氣提升系統的設計?我最近在搞一套斜板沉淀器系統的設計,在文件中要求污泥的提升采用空氣提升器進行提升.本人由于在這方面設計的經驗十分淺薄,不知那位大俠可以指教一二. 具體要求:配套的斜板沉淀器的處理水量為180T/H,螺旋輸泥機的直徑為600mm,電機功率為5.5KW.請問一般空氣提升器的內部結構是何種形式?采用空氣提升器用氣量如何計算?另外空氣提升器能否將污泥輸送至水平距離為150m,垂直距離為10m的地方?對于空氣提升系統的設計需注意哪些問題?
基本成型,工人在二次灌漿
影響斜板、斜管沉淀池效果的因素
大家好,我最近在搞某一鋼鐵廠250T/H斜板沉淀器的設計,但是由于以前沒有接觸過斜板沉淀器這種設備,對于設計過程中應注意哪些事項不太清楚.我也上網查過幾個公司的樣本資料,但好像對于同一處理水量外形尺寸不一樣.不知哪位朋友有上述設備的設計經驗,還望指點一二,本人不勝感謝!如果有相關的圖紙資料,可否傳一份上來(我沒有搞到相關設計院的圖紙).還望網上的朋友多多指教,誠為致謝!
有個工程提到這兩個設備,。但是我都沒有聽到過,,哪位高手有這方面的資料嗎。如果有的話可以寄一份給我嗎,。在這里先謝謝了,。我的郵箱是:[email protected]
預處理斜板沉淀池出水老是混濁的,,懸浮物很多,排泥也很及時啊,,加藥量也加大了,,進水流速也調慢了,還是會有這種現象,,請教大蝦們高手們,,這是為什木呢。還有影響斜板沉淀的效果的因素有哪些呢
已知平流式沉淀池長20米,,寬4米,,深2米。今欲改裝成斜板沉淀池,,斜板水平間距10厘米,,斜板長度1米,傾角60度,。如果不考慮斜板厚度,,當廢水中懸浮顆粒截留速度為1米/小時,改裝后沉淀池的處理能力與原有池子比較提高(),,斜板效率取0.8,。A:79.2% B:81.3% C:76.3% D:78.6%求高手提供答案?
圖紙簡介: 本圖為斜板隔油沉淀器的加工圖紙,,包含設備主視圖,、俯視圖、后視圖,、側視圖,、軸測效果圖等。 投稿網友: ying0217 上傳時間: 2014-09-09
各位老師,本人接受一座一體化生活污水處理廠,采用A?O+沉淀池+生物濾池+清水池工藝,,現在沉淀池渾濁,,出水渾濁,請問該怎么處理,? 好氧池出水
最近在做斜板管沉淀池設計,,查找了一些理論計算公式后發現,原水中SS濃度對沉淀效率有很大影響,,但始終沒有找到相關理論計算或說明,,希望這給排水在線得到各位高手的指點和交流
急需一種鋼結構斜管沉淀設備,進水SS約2000mg/l,出水SS要求≤200mg/l,處理水量4500m3/h.請各位推薦廠家.謝謝!!!
煉鋼廠采用濕式除塵,,除塵水通過斜板沉淀池沉淀后再用來除塵,。斜板沉淀池的出水堿度和硬度超標,硬度80多,,總堿2000左右,,達到3000時就換水。現在換水太頻繁了,。大家是怎么解決的