  • 有關斜板沉淀池的設計參數

    最近看了一下2005年的室外排水設計規范,,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,作了相應規定,。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,,一般為80mm,,本條規定為80~100mm;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m,;3 斜板(管)傾角一般為60°,;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,本條規定為0.7~1.0m,;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,,本條規定一般為1.0m。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h,;固體負荷小于150kg/m2•h,。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求。根據國內生產實踐經驗,,斜板上和斜管內有積泥現象,,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,本條規定應設沖洗設施,。各位覺得這些參數在設計時是否可行,?平時大家在設計時所選范圍在多少?另外想問下反沖洗強度如何確定,反沖洗進水管如何布

  • 斜板(管)沉淀池能做二沉池用嗎

    最近碰到一個污水改造工程,,流程如下:進水-滾筒過濾機-調節池-UASB-缺氧池-好氧池-中沉池(污泥回流)-好氧池-斜管沉淀池(污泥回流)-達標排放記得斜板(管)沉淀池不宜作為二沉池使用,,原因是活性污泥黏度大,易因污泥的黏附而影響沉淀效果,,甚至發生堵塞斜板的現象,。我問了這個改造工程的設計負責人,他說斜管沉淀池可以放在好氧池后面當二沉池用,,不知道大家都有什么看法,?

  • 求購斜板沉淀池斜板、吸泥機

    我們公司要新上一個斜板沉淀池項目,,3萬噸每天的,,要采購斜板,吸泥機等斜板沉淀池設備,,有意向者發郵件聯系[email protected],,謝謝咯

  • 影響斜板,、斜管沉淀池效果的因素

    影響斜板,、斜管沉淀池效果的因素

  • 請教,預處理斜板沉淀池的問題

    預處理斜板沉淀池出水老是混濁的,,懸浮物很多,,排泥也很及時啊,加藥量也加大了,,進水流速也調慢了,,還是會有這種現象,請教大蝦們高手們,,這是為什木呢,。還有影響斜板沉淀的效果的因素有哪些呢

  • 去年的一道斜板沉淀池計算真題

    已知平流式沉淀池長20米,寬4米,,深2米,。今欲改裝成斜板沉淀池,,斜板水平間距10厘米,,斜板長度1米,傾角60度,。如果不考慮斜板厚度,,當廢水中懸浮顆粒截留速度為1米/小時,改裝后沉淀池的處理能力與原有池子比較提高(),,斜板效率取0.8,。A:79.2% B:81.3% C:76.3% D:78.6%求高手提供答案?

  • SS濃度對斜板沉淀池沉淀效率的影響

    SS濃度對斜板沉淀池沉淀效率的影響

    最近在做斜板管沉淀池設計,,查找了一些理論計算公式后發現,,原水中SS濃度對沉淀效率有很大影響,但始終沒有找到相關理論計算或說明,,希望這給排水在線得到各位高手的指點和交流

  • 斜板沉淀池的出水堿度和硬度超標怎么辦

    煉鋼廠采用濕式除塵,,除塵水通過斜板沉淀池沉淀后再用來除塵。斜板沉淀池的出水堿度和硬度超標,,硬度80多,,總堿2000左右,達到3000時就換水?,F(xiàn)在換水太頻繁了,。大家是怎么解決的

  • 請教 斜板沉淀池的斜板孔徑

    采用方形沉淀池,邊長約為 1.2 m污泥斗高0.5 m 沉淀池污泥排出口離地高 0.8 m斜管內徑30 mm,,采用內徑為30mm的塑料PVC薄管斜管與水平夾角 60°斜管長度取 1 m標準是斜板孔徑80-100mm我這里取30mm 請問這樣合不合理,,孔徑大小和處理效率有什么關系?麻煩高手來幫下忙,。

  • 求助:為什么斜板沉淀池的斜板有兩個角度?

    斜板是連體的,,下面的角度小(估計45°),,上面的角度大(估計60°),為什么,,沒見過這樣的啊~ P:前面是有預沉的,,大顆粒基本已沉,,斜板是除小顆粒用的,,汽車工業廢水

  • 凈水間斜板沉淀池工藝圖紙

    圖紙簡介: 凈水間斜板沉淀池工藝圖紙,我積累的好圖紙為了土木幣都上傳了,,大家共享 投稿網友: shuangxinghuning 上傳時間: 2013-07-18

  • 某電鍍廢水的斜板沉淀池工藝設計圖

    圖紙簡介: 某電鍍廢水的斜板沉淀池設計圖,,處理量80噸/小時。圖紙包括:斜板沉淀池平面圖,、剖面圖,、管道圖、大樣圖,。 投稿網友: wls008 上傳時間: 2014-07-18

  • 斜管沉淀池的軸向流速與截流速度關系的疑問?

    斜管沉淀池的軸向流速與截流速度關系的疑問,?

    給排水注冊考試教材《給水工程》,秘四版,,P198,,斜板沉淀池,式7-35軸向流速Vo與Uo關系容易理解,,但是到了斜管沉淀池中,,式7-36中,右邊的4/3不知是怎么來的,,望有人能夠指教解釋一下,,謝謝。附圖

  • 網格絮凝斜管沉淀池分組和豎井流速討論

    各位高人,,請教一個問題,。本人現要設計8000m3/d的網格絮凝+協管沉淀池,本來從運行安全可靠的角度宜分兩組,,每組處理處理水量4000m3/d(室外給水設計規范上也有相關規定),。但是室外給水設計規范同時又規定了豎井流速的適宜范圍為0.1m/s~0.14m/s,這樣算下來每豎井的單格面積僅為0.5m2, 這樣小的面積(井深4.2m)施工中是不是會存在困難?所以這樣小的水量,,而且是鄉鎮水廠不分組是否可行,?請高人指教!謝謝另外我在農村給水規劃設計手冊上查到的網格絮凝池豎井流速在0.01~0.1m/s,但是村鎮供水工程技術規范上規定的豎井流速也是0.1~0.14m/s,,所以豎井流速究竟取多少,?各位高人請指教,。本人個人認為絮凝階段的流速應該是不能太小的,否則可能會影響絮凝效果,,而且在絮凝階段是不希望有太多泥沉下來的,,按室外給水設計規范和村鎮供水工程技術規范的規定流速應該是合理的。

  • 請教網格絮凝斜管沉淀池分組和豎井流速

    各位高人,,請教一個問題,。本人現要設計8000m3/d的網格絮凝+協管沉淀池,本來從運行安全可靠的角度宜分兩組,,每組處理處理水量4000m3/d(室外給水設計規范上也有相關規定),。但是室外給水設計規范同時又規定了豎井流速的適宜范圍為0.1m/s~0.14m/s,這樣算下來每豎井的單格面積僅為0.5m2, 這樣小的面積(井深4.2m)施工中是不是會存在困難?所以這樣小的水量,,而且是鄉鎮水廠不分組是否可行,?請高人指教!謝謝另外我在農村給水規劃設計手冊上查到的網格絮凝池豎井流速在0.01~0.1m/s,但是村鎮供水工程技術規范上規定的豎井流速也是0.1~0.14m/s,,所以豎井流速究竟取多少,?各位高人請指教。本人個人認為絮凝階段的流速應該是不能太小的,,否則可能會影響絮凝效果,,而且在絮凝階段是不希望有太多泥沉下來的,,按室外給水設計規范和村鎮供水工程技術規范的規定流速應該是合理的,。

  • 斜板隔油沉淀池設計及,,維護難點--斜板沖洗

    斜板沉淀池或隔油池,,因其高的效率以及小的占地優勢,常為設計師門所采用,。但是運行起來后,,往往因為不容易維護,產生斜管雜物淤積堵塞,,最后失去處理能力而報廢掉,,讓人不爽。各位達人請想想辦法,,采取些有效措施,,根除斜板沉淀池的這個弊病,!另:本人想設計一個斜管式隔油沉淀池,,請各位指點。進水為含少量水玻璃,,和硫酸鋁,,以及相當多的10號變壓器油的廢水,,廢水呈酸性PH5左右。表面負荷采用5m/h,,斜管上水深1m,,斜管下1.5m(為的是給沉渣留個位置),我想考慮讓斜板模塊做成方便吊出的形式,,以方便出渣,。

  • 5萬噸水量的斜板沉淀池一般排泥都采用什么裝置或者設備

    我想請教一下 5萬噸水量的斜板沉淀池一般排泥都采用什么裝置或者設備。,。,。有個單位做了48多個排泥漿液閥 我感覺太多 不適合運行管理 我想請教一下有沒有便于運行操作的排泥方式 不打算換成別的形式的沉淀池

  • 500t水廠的穿孔旋流絮凝斜板沉淀池施工圖

    圖紙簡介: 用水海拔較高的山區集中供水工程,,500t水廠的穿孔旋流沉淀池設計圖,,采用穿孔旋流絮凝池,分成6格,,沉淀池為斜管沉淀池,,不銹鋼集水。內容很詳細,。 投稿網友: aini54242888 上傳時間: 2013-08-08