  • 請教 斜板沉淀池的斜板孔徑

    采用方形沉淀池,,邊長約為 1.2 m污泥斗高0.5 m 沉淀池污泥排出口離地高 0.8 m斜管內徑30 mm,,采用內徑為30mm的塑料PVC薄管斜管與水平夾角 60°斜管長度取 1 m標準是斜板孔徑80-100mm我這里取30mm 請問這樣合不合理,孔徑大小和處理效率有什么關系,?麻煩高手來幫下忙,。

  • 沉淀池的結構及工作原理

    沉淀池的結構及工作原理視頻

  • 有關斜板沉淀池的設計參數

    最近看了一下2005年的室外排水設計規范,,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,作了相應規定,。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,,一般為80mm,本條規定為80~100mm,;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m,;3 斜板(管)傾角一般為60°;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,,本條規定為0.7~1.0m,;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,本條規定一般為1.0m,。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h,;固體負荷小于150kg/m2•h。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求,。根據國內生產實踐經驗,,斜板上和斜管內有積泥現象,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,,本條規定應設沖洗設施,。各位覺得這些參數在設計時是否可行?平時大家在設計時所選范圍在多少,?另外想問下反沖洗強度如何確定,,反沖洗進水管如何布

  • 斜板(管)沉淀池能做二沉池用嗎

    最近碰到一個污水改造工程,流程如下:進水-滾筒過濾機-調節池-UASB-缺氧池-好氧池-中沉池(污泥回流)-好氧池-斜管沉淀池(污泥回流)-達標排放記得斜板(管)沉淀池不宜作為二沉池使用,,原因是活性污泥黏度大,,易因污泥的黏附而影響沉淀效果,甚至發生堵塞斜板的現象,。我問了這個改造工程的設計負責人,,他說斜管沉淀池可以放在好氧池后面當二沉池用,不知道大家都有什么看法,?

  • [技術求助] 設計高手進!斜板沉淀池的設計

    小弟剛剛入?,目前要著手設計斜板沉淀池,。我手上的資料不多,只有《給排水設計手冊》《廢水處理理論與設計》,,同時沒有實際經驗,。發此貼,請有設計經驗的高手們給指點一二。小弟多謝了,。每天都在看書,、學習,每天進步多一些,!現在提出的問題:1.沒有廢水的情況下,,如何著手設計呢?《給排水設計手冊》上給出了顆粒沉降速度的范圍,,可在沒有廢水的情況下,,如果都參考手冊上的顆粒沉降速度,那設計出的斜板沉淀池豈不都一樣,?2.在實際應用當中,,上向流、側向流,、下向流哪種應用的較多呢,?異向和同向呢?暫時問這兩個問題,,隨著后面的學習深入,,繼續向大家請教。

  • 斜板沉淀池出水有絮體!??!求教!,!

    我現在的斜板沉淀池出水中怎么又污泥絮體,我感覺基本沒有沉淀,。我們處理的是電廠工業廢水,,100T處理量,加的是PAC,,100T加藥大約2400g,。進水水量和加藥量我都調過了!,!現在斜板沉淀池空的時候到有水出來用時12~13分鐘,!求大俠看看 要怎么調整。

  • 求購斜板沉淀池斜板,、吸泥機

    我們公司要新上一個斜板沉淀池項目,,3萬噸每天的,要采購斜板,,吸泥機等斜板沉淀池設備,,有意向者發郵件聯系[email protected],謝謝咯

  • 斜板沉淀池有泛泥的現象,求解決,, 附圖

    斜板沉淀池有泛泥的現象,,求解決,, 附圖

    處理水為 三價鉻,進水量可調,,不管多小都有泛泥現象,。當然,讓水量 變得幾乎為零就沒必要了,,求各位幫我解決下這個問題,,先謝謝啦!

  • 沉淀池沉淀的原理,、特點及影響因素

    沉淀池沉淀的原理、特點及影響因素

  • 淺談沉淀池氣浮法的原理

    淺談沉淀池氣浮法的原理 在自來水廠常規處理工藝處理時,,地表水水廠原水為江河湖泊的水廠均設計了氣浮設備,在處理含高藻類的湖水或低濁度低溫,、高色度水時,,因水中藻類等顆粒的密度接近于水不容易沉淀下來,只有用氣浮法使顆粒浮上來,,所以采用低濁,、高藻湖

  • 影響斜板,、斜管沉淀池效果的因素

    影響斜板,、斜管沉淀池效果的因素

  • 請教,,預處理斜板沉淀池的問題

    預處理斜板沉淀池出水老是混濁的,,懸浮物很多,排泥也很及時啊,,加藥量也加大了,,進水流速也調慢了,還是會有這種現象,,請教大蝦們高手們,,這是為什木呢。還有影響斜板沉淀的效果的因素有哪些呢

  • 去年的一道斜板沉淀池計算真題

    已知平流式沉淀池長20米,,寬4米,,深2米。今欲改裝成斜板沉淀池,,斜板水平間距10厘米,,斜板長度1米,傾角60度,。如果不考慮斜板厚度,,當廢水中懸浮顆粒截留速度為1米/小時,改裝后沉淀池的處理能力與原有池子比較提高(),,斜板效率取0.8,。A:79.2% B:81.3% C:76.3% D:78.6%求高手提供答案?

  • 斜管沉淀池 在深度處理中的使用

    城市污水深度處理能否用斜管沉淀池,,如果能用,,表面負荷取多少經濟合理?請各位前輩指教,!

  • SS濃度對斜板沉淀池沉淀效率的影響

    SS濃度對斜板沉淀池沉淀效率的影響

    最近在做斜板管沉淀池設計,查找了一些理論計算公式后發現,,原水中SS濃度對沉淀效率有很大影響,但始終沒有找到相關理論計算或說明,,希望這給排水在線得到各位高手的指點和交流

  • 斜板沉淀池的出水堿度和硬度超標怎么辦

    煉鋼廠采用濕式除塵,,除塵水通過斜板沉淀池沉淀后再用來除塵。斜板沉淀池的出水堿度和硬度超標,硬度80多,,總堿2000左右,,達到3000時就換水。現在換水太頻繁了,。大家是怎么解決的