40W 微型交流電機型號分享 永坤電機分享下面這款40W 微型交流電機型號,因對挺率?,有不同的傳動比,,所以的價格就 不同了,許多外行人通常拿著微型交流電機的型號來找貨,,所以可參考我的型號分享: 5IK40RGN-3KB,
我設計的建筑面積二十萬平方米的換熱站,,水泵三臺,俺選30KW,,而施工用了37KW,,Q=187T/H,H=44M,,工作中電機過熱,,換了兩臺電機,目前用戶十萬平米,僅用一臺水泵,供回水閥門調節僅能開啟1/3,,如全部開啟則電機電流過大,,電機燒壞了。供回水溫度為58-44,,請指教燒電機的原因
:time: 在河北98預算定額中風機型號分為1#~7#,,基本和94K001圖集中的型號一樣,但是在河北2003定額中型號為1#~20#,,而且價格很便宜,,查了很多書就是找不到型號如何劃分的,而且也沒有出現新的圖集,,請各位大俠幫幫忙,,看看有沒有線索!?。,。?time: 請喝茶
電機的降壓啟動一般來說是施工的事情,電機一般都有控制柜的,要么自己接線要么就是電氣廠家接好.一般水泵廠家不給弄這些的.水泵電機的起動要注意些啥
如圖,以星三角轉換啟動的方式控制水泵電機,,打在自動檔的時候,,水滿了,控制柜不跳閘,。經檢查,,液位傳感器完好,請高手指點!是我電路設計的有問題嗎,?若是問題出在哪,?注:因現場條件有限,我把中間繼電器用接觸器代替使用,。
380V潛水泵電機配套三芯電纜,接地線是如何考慮的,?是不是因為電機處于井下,如漏電可直接流回大地原因,,從而沒有單獨考慮的PEN線,?
我廠的220KW水泵電機又一次燒掉。上次是電機內部進水燒掉,。只后是電機內部擊穿?,F(xiàn)在都不可以正常啟動了。現在情況是這樣,。,。在30秒的啟動中電流達到(550A)轉速變慢。正常運轉電流達到(1400)A,。請問是不是自藕變壓器壞了,。要是不是的話應該是什么問題。,。謝謝大家了,。。
今天大連一個中型污水處理廠驗收,看見潛水泵電機啟動柜里,,有個元件,,沒人知道是啥。潛水泵是15KW的,。大家幫分析一?,看看能是什么?這個柜,是現場啟動控制用,,遠傳PLC控制,。
水泵偏離高效區工作時,為何會出現閉閥啟動電流正常但當出水閥稍微開啟(流量很?。┚统霈F(xiàn)電流偏高電機跳閘現象,?特請教各位大蝦?
各位大蝦,,請問安裝在地下室空調泵房及生活加壓泵房的水泵電機的防護等級及絕緣等級,,國家規范規定分別是多少?對于IPxy中的y,,我看了有關條文,,還是如入云里霧里,不知這個防水特性和絕緣等級是不是一回事,?請教各位專家了!??!
型號為355M-2的400v電機軸承型號是什么,能否知道電機的型號,,查出軸承,,有這樣的軟件或列表么,機座號對應電機軸承網上查到最大的一般為機座號315,,再往上就沒有了,。
小弟現在做一個小水庫工程,,一臺37kw水泵電機如何選變壓器?選了個80kva的變壓器,,總感覺有點小啊 ,。 電機采用星三角啟動方式,似乎記得有個規范說到電機專用變壓器在不同啟動方式的變壓器的選擇方法的,,只是想不起來了 盼高手解答啊 現行謝過,。
文件格式:PDF 文件大小:269 KB
請教柴油發電機的型號:64GF7-0.4KV/50HZ 250KVA-3P和PM250正負0.4/50hz-3p這兩個型號里面的數據各代表什么意義,?
水泵房用的抽水電機。15KW-4,,配用自吸泵,。管道長度600米左右,,用的160PE管,0.6MPA的,。第一臺電機是缺相燒毀,,檢查了是缺相的原因。運行了10天左右,。,、第二臺,安裝了電機綜合保護器和繼電器,。運行了3天,。缺相燒毀。第三臺,,專門檢查了是否這個保護器能否缺相斷電,,拔下了其中一根進線,繼電器馬上跳了,,電機停止運轉,。而且運轉時電流在20A左右,,三相基本平衡,。以為正常了,可是沒等2小時,,又燒毀了,,檢查,又是缺相,!供電所的變壓器是30KVA的,,有兩個村的用電負荷,變壓器的保險老是燒毀,,而且只燒一相,,最氣人的是居然那個保護器沒有跳,。但是測試了都要跳的啊?,F(xiàn)在的線路圖大概是變壓器---500米線---配電房---100A空開----300米16平方的線----電機綜合保護配電箱----2米線----電機!毛焦的很,,外線用的16平方的銅心電纜。有300M左右?,F(xiàn)在都不敢上電機上去了,,怕又要燒毀請各位達人,給支個招吧,!
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
請問水泵電機按照功率大小其電壓是如何規定的呢,?是不是電機功率≤355KW電機電壓是380V,,>355KW電機電壓有380V,6KV,,10KV可選,?是不是這樣呢,?
水泵電機參數為380V,,139.5A,75KW,。。平時工頻運行的時候電流只有95A,,閥門調節,。改為變頻運行后達到50Hz時電流為100A左右。我的問題是這種情況下能不能設置水泵電機的頻率為50Hz以上,,例如55Hz,。這樣的話會不會對電機有不良的影響我覺得發熱應該不成問題,55Hz應該還沒達到額定電流值還有一個問題就是,,這個水泵電機在變頻50Hz運行的時候電流只有100A,,流量70T不夠但當上游水位上升,需要更大流量的時候,,變頻器的出力就明顯不夠,,至少變頻器的輸出電流沒有上去。,。想問下這是什么原因,。。
我有兩臺角接的4千瓦的清水離心泵,,一用一備,,用了1年多,最近發現電流超級大,,為12.5安培,。將泵出口閥門關閉后,,電流仍能達到11安培(額定為8安培,,如此運行2至3分鐘,泵體很熱),。電機空載,,電流正常,,為2.4安培,且三相電流平衡,,電壓也沒有什莫問題,。手動盤軸,平滑,。將葉輪摘下后,,口環有輕微磨痕,但用千分表打軸,,也沒有問題,。去用水點看了一下,壓力與流量未受影響,。廠家的人來了之后,,說不好是什莫原因。請教各位高見,。
定額中的風機均為幾號風機,,但實際情況均只有風量等參數,,誰能告訴我風量與定額中的型號的關系?例如:定額中的風機為8#風機,,與之對應的風量應該是多少呢,?謝謝!,!