我現在在做一個消防水泵的控制原理圖,,要求在主用泵事故時備用泵自投,,怎么實現呢?說明:平常兩泵都不開啟,,只在火災和水位下降了最低點時才開啟其中一個泵
小弟是電氣新手,,胡亂畫了一個水泵星三角啟動一用一備的控制原理圖,不知道對不對,,發上來給高手們點評一下,,指出下錯誤。共同進步,,謝謝,。
1、多種啟動功能:具有中控室遠程啟停消防泵和消火栓按鈕啟泵以及消防水管網壓力(或水流指示器)啟動等多種啟泵方式,,并祥泰電氣提示具有故障互投功能及報警功能; 2、啟動控制功能:每臺水泵的啟動運行的時間查詢(啟動運行主要有自動狀態啟動、手動狀態啟動,、消火栓啟動,。壓力低點啟動或者中控啟動等都具有相應記錄; 3、故障記錄功能:可記錄故障類別和發生時間等; 4,、上位機具有以下功能:具有無線信息機數據傳輸功能;能遠程監視設備的運行及故障狀態;在本設備上能夠任意啟,、停現場設備的運行及巡檢,,并且祥泰電氣提示顯示各水泵運行性能曲線(型譜圖),,并進行數據分析,,出現偏差進行打印并報警,。
傳2個消防水泵控制柜的原理圖,我對這個一竅不通,,希望能看明白的朋友給點寶貴提示,,無論什么意見,,我先表示感謝了1運1備互投全壓啟動消防泵
目前很多的消防水泵控制箱設計都沒有按照GB16806標準執行,,往往按照圖集,、GB50974標準等,,使得在安裝驗收時出現很多問題,。 常見不符合GB16806標準的問題: 問題1:巡檢柜只能巡檢與巡檢柜相同功率的水泵,,不同 功率的水泵不能用一臺巡檢柜 問題2:沒有水流開關信息,不能用壓力信號代替,。 問題3:工作電流達到正常值的150%必須在1分鐘之內停泵并報警,,達到正常值的115%必須能長期工作,。 問題4:二次圖不能參見圖集,,按圖集接線,,無法通過型式試驗,。 問題5:不能加裝手動強制啟動裝置,,目前還沒有加裝這個功能的3CF產品,設計了也是買不到有3CF認證的,。
請問:兩臺消防水泵控制柜,,一臺功率為90KW,,一臺功率為75KW,,與上一級雙電源控制柜用多大電纜連接,?謝謝,!另外還有一個問題請教:什么是星三角啟動,?有些弄不明白,,請幫助講解一下,謝謝,!
各位大俠,,建規說,消防水泵宜自灌式,,意思是非自灌式也是可以的,,但是這樣就不能保證吸上水了,,有什么辦法解決嗎,?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到這個帖子翻上來,,目前這個問題不需要討論了,,新建規修改后消防水泵要求自灌,,非自灌已經不能用了。
請教:消防水泵控制柜需要單獨配巡檢柜嗎?以前一直都是控制柜自帶巡檢功能即能通過消防驗收,,現在為何圖紙都設計單獨的巡檢柜了呢?是新規范要求的嗎,?有沒有什么依據,?
畫一地下車庫,,內設水泵間,,有消防水泵一用一備,噴淋泵一用一備,,水專業提供條件時平面無泵的控制柜,。我在相應位置設置了各自的控制柜,。建設單位進貨時從水泵廠家進了泵及其控制柜,又按電氣圖紙進了泵的控制柜,,相當于多了一套控制柜,。建設單位要求我們賠償多出的費用。同事說水泵廠家本身自帶控制柜(樣本上就有泵及其控制柜),,不需要電氣再設置泵的控制柜,。誰對?
圖紙簡介: 消防水泵及風機控制系統二次設備電路圖 ,,對于消防二次配線有幫助 投稿網友: cx_hfta 上傳時間: 2013-11-17
新手報到,想系統的學習消防水泵,、污水泵等的詳細知識,,比如如何選泵、安裝,、運行原理,,尤其是消防泵,從哪兒能學習這相關方面知識點,,請指導,,謝謝了!
如題目:可不可以用消防水泵電器綜合控制柜代替水泵電器控制原理圖 現在好多的廠家都有消防水泵電器綜合控制柜,能滿足基本所有的功能.包括謠傳見控數據,自檢等等.是不是就不用在設計圖紙里面給出電器控制原理圖了呢?帶二次回路的那些?僅僅用一個框,筐里面寫"消防水泵電器綜合控制柜",然后對消防水泵電器綜合控制柜的功能說明和要求/?就是說我門設計方不用一線的了解如何內部電路實現這樣的功能/ 因為你想,我們做樓宇自控,或者是消防中心的時候,我們也是不可能把所有的人家控制臺的電路板都畫出來的啊 ?我們在這樣的設計中實際就是充當一個"設備集成商",相當與攢電腦啊. 希望各位前輩能解決我著才鳥的疑問.
如下圖中紅線框內部分(本圖來自圖籍01D303-3P10),在KA4-1或KA4-2線圈得電后,KT3線圈失電,延時60S后KT3動合觸點閉合,但由于KA4-1或KA4-2的動斷觸點早一斷開,KA5中間繼電器的線圈不能得電.如果KA5線圈不能得電,在01D303-3P11圖中,似乎不能通過消火栓按鈕啟動消防水泵.這是為什么??我的理解錯誤么?/請高手解答一下,謝謝!!!!!!!!!!!!!!!!注:KA4-2是可以取消的.[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-31 23:17 編輯 ]
本帖最后由 攻城師84035 于 2015-4-6 20:04 編輯 這個接線端子表右側連出的每一條線代表實際施工的一根電線,,是不是,?這個選擇開關SAC是怎么連接,怎么看圖,?豎向的虛線代表什么意思,,?我理了下,,是不是這樣,?這個SAC選擇開關有三個檔位, 問題一:總共有6對(12個)個觸點,,是不是,?選擇一個檔位聯通2對觸點? 問題二:選擇1#用2#備的時候,,圓圈11和圓圈12觸點聯通,,圓圈9和圓圈10觸點聯通,?選擇手動檔位的時候,圓圈5和圓圈6觸點聯通,,圓圈7和圓圈8觸點聯通,?同理,選擇2#用1#備的時候,,圓圈3和圓圈4觸點聯通,,圓圈1和圓圈2觸點聯通?
一、 消防水泵接合器的作用: 1,、預防消火栓水泵損壞不能正常運行,不能提供滅火給水的壓力,;2、預防建筑樓層高度過高導致水壓不足,可以通過消防水泵接合器鏈接消防車供水提供更大的水揚程,;3,、消防車的水泵可迅速方便地通過該接合器的接口與建筑物內的消防設備相連接;4,、消防水泵接合器與室外消火栓(即地上栓)配合使用,;當發生火災時,建筑物內消防裝置供水系統發生故障水流不足或水壓低時,,通過消防水泵接合器將水輸入建筑物內的消防管網中,,從而解決火災時水源和水壓不足的關鍵問題。 二,、消防水泵接合器的工作原理: 消防水泵接合器是連接公安消防部門的消防車或機動消防水泵通過消防水泵接合器接口向建筑物內的消防給水管道輸送消防用水,,使室內的消防栓得到充足的水壓,解決消防車對高層建筑滅火困難或因建筑物內部消防給水管道因水壓過低造成的供水不足等問題,,以及室內消防水泵正常運行和間斷供水等情況中使用,。其安裝型式有地上式、地下式,、墻壁式,。 消防水泵接合器就是和消防水泵結合使用的產品。
請教:1,,消防主泵,,穩壓泵,加壓泵的概念有什么不同,?2,,什么時候要用主泵,什么時候用穩壓泵,?3,,天面水池提供10分鐘的消防用水,但壓力不足,,這時候我是要加穩壓泵還是加壓泵,?(我只加了加壓泵)4,什么時候啟動主泵,?什么時候啟動穩壓泵,?
消防水泵控制柜原理圖