樓梯間照明這樣設計對嗎,? 感覺怪怪的
給出的答案是選AC,,為什么D就不對了,, 機械排煙這方面的東東一直還沒弄懂,請指教,,謝謝
有一剪刀樓梯間需要加壓送風,,前室可自然排煙,兩個樓梯分別通向:A: -1,、2,、4、6、8,、10,、12、....28共15層,;B:1,、3、5,、7,、9、11....27共14層,。以A為例:-1,、2、4,、6,、8、10,、12,、....28共15層都設風口,這樣的風口設計是理解為每層都設一個還是隔一層設一個,;風量大小我按表8.3.2-1里選的4萬,,但是后來聽說這個是前室不可可自然排煙,要樓梯間加壓送風滿足前室級樓梯間需要的風量,,應該用表8.3.2-4,,選3.2萬。但是這個我理解為是前室的需要風量,,跟樓梯間風量有出入,;請各位多多提意見。謝謝,。
我用的是PKPM 節能設計軟件,,在計算住宅節能設計時,按不采暖樓梯間計算,,為什么樓梯間隔墻和戶門傳熱系數怎么都通不過去,,按吉林省標樓梯間隔墻的傳熱系數不大于1.25W/(m2.k),打出的計算書都0.65了,,結果還是顯示不通過,,誰能告訴我,沒有辦法我只能按采暖樓梯算,,但實際是不采暖的
但愿對你的設計有所幫助
樓梯設計有哪些基礎尺寸要求? 1,、踏步板高度一般在16厘米到22厘米之間,。 2、除了豎直的圍欄外,,樓梯的圍欄也可以水平排列,。 3、兩根圍欄的中心距離不要大于12.5厘米,,否則小孩的頭容易伸出去,,造成危險。 4,、安裝好的樓梯踏板與墻面留小于2厘米的間隙,,以免損害墻面。 (1)樓梯間休息平臺凈空:等于或大于2100mm. (2)樓梯跑道凈空:等于或大于2300mm. (3)客房走廊高,;等于或大于2400mm. (4)兩側設座的綜合式走廊寬度等于或大于2500mm. (5)樓梯扶手高,;8501100mm. (6)門的常用尺寸:寬:8501000mm. (7)宙的常用尺寸;寬,;4001800mm,,(不包括組合式窗子)。 (8)窗臺高,;8001200mm.
新的規范要求樓梯要參與結構整體的抗震計算,,在下想問一下:參與之后,對于樓梯間的獨立配筋設計,,大家現在是都用LTCAD來設計嗎,?還是用別的設計軟件呢?(例如探索者,、morgain之類的)望大家暢所欲言,,在下剛畢業,需要各位大俠多多提點呢
請問各位前輩當樓層超過三十二層是要分段設計的,,那么上段和下段樓梯間的風量是如何確定的,,上段單獨計算風量?下段單獨計算風量,?還是上下段的風量和為原樓梯間所計算出風量的和?謝謝高手的指導
俺是農村的,,今年回家建房,,在貴站圖紙專區下載了村民住宅設計圖,很合適我的要求,。請教下樓梯間的問題:開間2.4米,,進深3.3米,,進深被我改為3米,這樣行嗎,? 多謝了,!
通向走道的為乙級防火門,,相對的鋁合金推拉門,,之后經過陽臺旁邊的門進入活動室,這樣違反規定嗎,?
各位高手,,在下最近看了一篇文章,提到樓梯間的混凝土結構抗震設計的影響,,采用PKPM建模時,,當考慮樓梯間梁,柱,、樓梯板的剛度,,進行整體結構與樓梯間結構共同作用分析時,樓梯間周圍的框架柱軸力,、彎矩大幅增大,。但通常現在設計時,,是不考慮樓梯間剛度影響的,,這使得設計偏于不安全。請問,,現在的工程設計是如何考慮這個問題的,。
1 引言 走廊和樓梯間作為建筑物內平時人員流動和應急疏散時的通道, 是建筑物必不可少的組成部分,。作為一個人員流動而非長期工作或停留的場所,, 人們對走廊和樓梯間照明的要求不高, “亮一點,, 暗一點都無所謂”,。設計人員在布燈時往往是憑感覺布幾個燈,很少仔細斟酌照度夠不夠,。另一方面,, 由于燈具廠家不能提供燈具的配光曲線或相關的技術數據, 因此也缺乏基本的計算條件,。 這樣憑感覺布燈的后果往往是實際情況與規范的要求有很大的差距,, 而走廊和樓梯間應急照明的照度是強制性條文的要求,, 必須謹慎對待。筆者認為有必要探討走廊和樓梯間的照明設計問題,, 希望通過具代表性的案例,, 得到一些普遍適用的結論。 2 走廊和樓梯間布燈方式
樓梯設計方法步驟 1.樓梯各部分尺寸的確定 根據樓梯間的開間,、進深,、層高,確定每層樓梯踏步的高和寬,、梯段長度和寬度,、以及平臺寬度等。(注意:雙跑樓梯每層踏步級數最好取偶數,,使兩跑踏步數相等,。) (1)根據建筑物的性質、樓梯的平面位置及樓梯間的尺寸確定樓梯的形式及適宜的坡度,。初步確定踏步寬b和踏步高h(yuǎn)(注意:b≮bmin,,h≯hmax,bmin和hmax分別為各類建筑的最小踏步寬和最大踏步高,。) b,、h的取值可參考表2.1和表2.2。表2.1 一般樓梯踏步設計參考尺寸 名 稱 踏步高/mm 踏步寬/mm 最大值
問題一:高規中前室不送風的情況,是否包含合用前室.設計院的意思是合用前室不能采用前室不送風的防煙方式,,僅防煙樓梯間可以.但消防局說合用前室也可以.高規中前室不送風的方式究竟是否可以包含合用前室.問題二:如果送風豎井正好設在合用前室與防煙樓梯的分隔墻邊,,前室和樓梯間的送風能否合用此風道,送風機僅設置一個.但樓梯間的送風口(隔2~3層)與前室的送風(層層設)二者似乎不太好協調,,但增設單獨的送風豎井又不太現實.現在問能否合用同一個送風豎井,,各自的余壓如何控制,送風量怎么算呢,?謝謝.
做法一高層住宅樓梯間備用照明與普通樓梯照明共用,,采用節能自熄開關,三線控制,。做法二高層住宅樓梯間備用照明與普通樓梯照明完全分開設置,。哪種做法比較好?我一般采用做法一,,但前段審圖意見說消防線路應與普通照明線路分開,,也就是說應急照明與普通照明不能共用。我認為沒有道理,,規范上說的是指消防的設備不是指照明,,應急照明與普通照明是可以共用的,新規范也說了應急照明也可采用節能自熄開關,,只要應急時能自動點亮就可以了,,請大家談談自己的做钒理?/p>
辛苦收集的各種樓梯設計,歡迎下載,共計84張,,好東東大家一起分享,,呵呵
搞設計的老師們,,請你們看看這個圖是否正確:我剛剛拿到的一套施工圖,是17層的住宅,,仔細審過圖后發現樓梯間沒有消防疏散指示,,這個設計行嗎?能不能講講其規定,。謝謝,!
大家好,我是做建筑裝飾方面的設計人員,,非結構專業人士?,F(xiàn)在一個項目,甲方和老板商量,,想在頂樓消防樓梯間開個門洞,,到一個會議室。消防樓梯間應該是筒體結構,。想請教下從結構上來講行不行得通,。行不通我寧愿辭職也不會畫那個圖的。
樓梯間尺寸設計
樓梯間尺寸設計專題,,為您提供樓梯間尺寸設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與樓梯間尺寸設計 相關的專業交流討論,更多樓梯間尺寸設計相關內容請訪問