我想請教下面幾個問題: 1,、一般的水泵用電機,為什么要提軸功率,。 2,、軸功率與電機的Pe和Pjs是什么關系,。 3、電機的計算電流和同時系數kd怎么計算,。謝謝各位親們,!
變壓器一次側電壓5600V, 二次設備端(水泵)電壓368V 水泵額定電壓400V,對水泵的測試數據 電壓368V,電流254A,功因0.89 額定功率160KW,目前電壓低的情況下如何計算水泵電機會比 電壓在400V時候多費多少電,(電壓下降40V時,水泵費的電量如何計算.需要公式)描述 一下 主要需要如何計算 (計算公式也可以) 不要亂答額, 我不是在問如何計算他的電量 我問的是從電壓400V 下降到360V 會浪費多少電 計算公式是什么 , 附加損耗等一系列問題
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
有兩臺相同型號的離心水泵,,連接管道口徑為DN100,水泵電機名牌上標明功率15kW ,,額定電流為30.3A,。把這兩臺電機拆開泵體(只運行電機),,兩臺電機三相空載電流是一樣的。 現在問題是這兩臺離心水泵安裝在同一地點,,所供給管路長度相同,,運行起來一臺水泵電流為23A ,另一臺水泵電流為34A,,這電流為34A的電機經常會因熱過載繼電器動作而停機,。請問為甚么兩臺一樣型號的水泵的電流會相差哪么多?[/size1[ 本帖最后由 asmdl 于 2010-9-19 15:14 編輯 ]
我們單位新裝兩臺新泵,,泵出水口到取水口高度為75米,,選擇泵的揚程100米,流量50m3,,管道為PPR管材,,總長有近1000米。試泵時發現,,電機電流超過額定電流50%,,電機為37KW,額定電流為68.5A,,可是實際電流卻達到了110A,,請高手指點下,謝謝,。
上面是關于短路電流計算,,大家在實際工程設計中,
,水管管徑50,,水管翻過一座30米的山坡,,送往2.5km外的污水井。1.想要達到出口流量20m3/h,,需要選什么樣的泵,?如何計算?2.怎么確定50的水管能承受多大流量?
某日偶看到水泵揚程的計算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,,注該公式用于水泵從水池里抽水時才可以用的,,可有一點不明白,。問H2吸水管與壓水管的水頭損失如何計算,,H4最不得配水點處所需的流出水關如何確定?
游泳池離機房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的揚程是怎么求出來的? 謝謝!
220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf
本帖最后由 tangmm 于 2014-4-8 16:10 編輯 請問電氣一次手冊第4-12節那個算例1中系統C1,C2的電抗值是怎么計算的,?系統容量Sc1,Sc2無窮大,,電抗不是0么,?0.288和0.1035是哪個公式計算的?
請教:樓高32米,、作用面積(160平方)內噴頭數量為15,、中危-I級,按此參數計算水泵揚程60米,、流量20/S可以滿足消防要求嗎,?
如果想用標幺值法求短路電流,,按照說上的說法得知道系統的短路容量,我的問題是:系統的短路容量指的是什么容量,,是出口開關的短路容量還是母線的短路容量,?例如:我們公司變電站一臺主變為菮組變壓器,電壓為110kv/35kv/6kv,,如果我想計算車間一個配電室6kv進線處的短路電流應該需要什么量,?
水泵選型索引
一個管網上,有多個水源,,同時向這個管網抽水,,水力計算怎么算
請教下面圖片中標注為紅色的部分的X和R指的是什么? 提前謝謝您的回復,。
項目為一棟5層辦公樓,,總共卡位大概510,,其1~3層為市政水供水,4 5層采用地下室加壓供水,。其4 5層員工卡位約120個,,在5層還有一個員工食堂,供員工3餐,。5層屋面標高約24米,。確定在地下2層(標高約-10米)內設置給水泵及水箱。初步計算后,,4 5層的日用水量約為16立方米,,打算取日用水量的一半,選用8立方米水箱,,但是關于水泵算出來總覺得算的不對,。因為算出來流量小于1L/S了。,。求教如何解決,?謝謝。
這里一個項目,,地下室空調機房,,主機的壓降是22kpa,從機房到地面上辦公樓最遠端水平加垂直距離大約140米,,到綜合樓最遠端100米,。 計算如下: 主機壓降22kpa; 機房分集水器,、過濾器等考慮50kpa,; 空調末端考慮50kpa; 電動二通閥考慮45kpa,; 沿程阻力考慮200pa/m,,即140*200/1000=28kpa; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上合計=22+50+50+45+28+14=209kpa,,取10%安全系數20.9kpa,;
《建筑設計防火規范》中明確規定按每只10~15L/S計算,。可《給排水設計手冊第2冊》P138頁的計算卻完全不同,,有哪位高人可以解釋一下呢,?先謝了!!
水泵電流計算