消防疏散樓梯做為安全出口的樓梯,,它的作用是協助人員逃離火災現場和給與消防滅火人員輔助進攻的路線,。建筑若沒有消防疏散樓梯,,是通不過消防驗收的,因此在設計消防疏散樓梯時,,要按照相關設計要求去做,, 消防疏散樓梯設計要求如下:
小弟暖通出身,消防才接觸,,幾個問題不解,,望大蝦不吝賜教!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量?現做一高層,。室外消防水量30l/s,,室內消火栓40l/s(分高低2個區,每區3個水泵接合器),,自噴系統26l/s(2個水泵接合器),,室外消火栓設計8個,是否合適,?位置如何設計,?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,根據《建規》,,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求,?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,,實際設計當中應如何掌握?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,,如何理解?
請教:對于成排的商業房(建筑高度為8,。4M,,二層),且此商業房以3,。6米的開間劃分為一間一間的,,每間建筑上都考慮預留上二樓的樓梯洞口,象此種類型的商業房該如何考慮設置消火栓,?是每間樓上樓下設置,;還是在一層室外公共部位設置若干消火栓。望各位水中高手能夠對我這個新手賜教一二,,謝謝?。。,。,。。,。,。。,。,。?/p>
我用探索者畫樓梯詳圖時,,軟件沒有提醒說截面尺寸設置不當,,但是畫出來就是下面這樣啊 ,我不知道錯了沒有,。我想問的就是那個平臺梁和板厚斜梁之間有什么幾何關系,,
辛苦收集的各種樓梯設計,歡迎下載,共計84張,,好東東大家一起分享,,呵呵
大家好,,我是做建筑裝飾方面的設計人員,非結構專業人士?,F(xiàn)在一個項目,,甲方和老板商量,想在頂樓消防樓梯間開個門洞,,到一個會議室,。消防樓梯間應該是筒體結構。想請教下從結構上來講行不行得通,。行不通我寧愿辭職也不會畫那個圖的,。
圖紙簡介: 消防樓梯、結構尺寸,,樓板拆除詳細尺寸定位,、梁柱節點施工,開口尺寸,。 投稿網友: amoyde588 上傳時間: 2013-08-26
本帖最后由 sungirlyj2 于 2013-8-24 17:18 編輯 一樓3米的凈空,,上二樓樓梯間規劃為2.5米*3米,,樓梯展開圖如下:95CM開個進門,。這個樓梯合理嗎,易用性怎么樣,?
我這邊小院算樓梯都用pkpm下的LT模塊計算的,,但在LT模塊下樓梯好像是不抗震設計的 不怎么怎么才能實現樓梯本身的抗震設計。還麻煩大俠指點,,謝謝
1,、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,高57m,,十六層,,地下二層,消火栓用水量40L/s,。原設計豎向為一個區,,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,由于工程甲方資金緊張,,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,,鑒于減壓孔板的局限性,,減壓效果不理想,。工程驗收時,,由消防檢測機構進行檢測,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,,屋頂開一只試驗消火栓,,可想而知,屋頂水槍不出水,。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,,每只水槍的出水量遠大于5L/s。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,,出口流量達8L/s,,7只水槍同時開啟,水流量遠大于40L/s,,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,,試驗消火栓自然不會出水。按檢測公司的說法,,消火栓系統不合格,,須進行修改。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致,。目前消火栓系統尚無驗收規范,,應盡快編制相關驗收規范,明確相關問題,。根據火災現場撲救實例和有關資料,,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,每只水槍的用水量為5L/s,,同時開啟的數量為8只,,著火層為3-4只,著火層的上下相鄰層各為2只或3只,。由于相鄰層幾何
請教各位老師,,圖中噴淋泵為何要接管回水箱?并且此處為何要安裝安全閥和流量計,?小弟新手,,不甚感激。
《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,,且《宿舍建筑設計規范》第7.1.7條規定宿舍建筑的室內消火栓系統,、消防軟管卷盤或輕便消防水龍、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計,。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房,、走道應設置自動噴水滅火系統。現在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,,請問是否需要設置自動噴水滅火系統,?
? 梯柱擋路,、梯梁擋窗、梯梁超過樓梯凈高控制線等 這些問題都是我們樓梯設計時的常見問題,,此類問題往往是設計師經驗不足,,只管埋頭整理樓梯結構,而忽略了樓梯構件與建筑的相應關系,,而這些問題一旦施工,,就會造成比較大的后果,因此建議設計師在設計
來源:無非建筑(微信號:OnlyArch)
對于家來說,,每一寸都應該有它的可取之處。 拿樓梯來說,,它可以被設計成藝術展示,,也能作為收納區使用。在完全不影響它的踏步功能之上,,賦予更多的設計價值,。
本期就剪刀樓梯間在不同應用場景下的消防設計進行探討,僅供參考,。
總結了多年實際設計經驗和各防火規范,,歸納成簡潔易懂的表格,不容錯過哦,!《各類樓梯間及消防電梯的設計原則》
一地下單體建筑,,和另一十九層高層單體建筑,,綜合考慮消防設計,可否前者按低規設計消防,,后者按高規設計,?同樣的問題,在同一高層單體建筑內,,各部位的消防設計標準可否分別加以考慮,,如地下停車庫自噴按(中II)考慮,上部普通辦公按(中I)考慮,?當否,?
1、氣壓罐裝置與穩壓泵裝置的作用有什么不同,我的理解都是穩壓作用,,但有什么區別呢,?為什么有些工程只設置穩壓泵或氣壓罐,有些兩者都設置呢,?2、在自噴規范中7.2條中,,噴頭與梁,、墻等距離,天正軟件有沒有考慮到呢,,直接有天正給排水自動布置噴頭可以嗎,?3、在自噴規范中7.2.1 條中,,b在設計中怎樣決定的,,是不是先選擇噴頭的條件,定b的距離,,然后按a的距離設置與梁的距離呀,?但通常都沒有考慮這一點,也不見圖紙說明中規定噴頭b的大???我對這條規范不太理解。 望各位前輩指教,!謝謝,!
火災自動報警系統 1、 在電氣施工圖中設計說明未準確闡述聯動邏輯關系,。 2,、 在總線制聯動系統設計中,消防控制室未考慮手動直接控制主要滅火設備,。例如CO2氣體滅火系統,。 3、 消火栓按鈕未考慮設計直接啟泵線路,。 4,、 在消防聯動中,未考慮非消防電源的切斷及電梯迫降到底的返饋信號,。5,、 報警系統僅考慮保護接地,未設計工作接地,。 6,、 消防控制室設置位置不妥。(有的設計在二樓) 7,、 未考慮消控室供火災自動報警系統用的消防電源,。 8,、 未采用有直接手動控制功能的報警產品 規范規定:消防聯動控制設備應設有對重要消防聯動設備的直接手控制功能,能顯示泵啟動信號,。當 消防聯動控制設備采用總線控制方式還應至少設有六組直接輸出接點 9,、 在有些二總線報警系統中,未設計短路隔離器,。 10,、 大部分工程在設計時沒有考慮設置備用擴音機。 11,、