  • 請教--關于消防樓梯間

    大家好,,我是做建筑裝飾方面的設計人員,,非結構專業人士?,F(xiàn)在一個項目,甲方和老板商量,,想在頂樓消防樓梯間開個門洞,,到一個會議室。消防樓梯間應該是筒體結構,。想請教下從結構上來講行不行得通,。行不通我寧愿辭職也不會畫那個圖的。

  • 如此樓梯間,,防煙如何改造.

    問題一:高規中前室不送風的情況,是否包含合用前室.設計院的意思是合用前室不能采用前室不送風的防煙方式,,僅防煙樓梯間可以.但消防局說合用前室也可以.高規中前室不送風的方式究竟是否可以包含合用前室.問題二:如果送風豎井正好設在合用前室與防煙樓梯的分隔墻邊,,前室和樓梯間的送風能否合用此風道,送風機僅設置一個.但樓梯間的送風口(隔2~3層)與前室的送風(層層設)二者似乎不太好協調,,但增設單獨的送風豎井又不太現實.現在問能否合用同一個送風豎井,,各自的余壓如何控制,,送風量怎么算呢,?謝謝.

  • 什么時候可以設封閉樓梯間?

    這似乎是建筑的問題,但是和我們做暖通的息息相關啊先轉述情況:地上地下共用樓梯間,地上樓梯及前室自然排煙,地下一層樓梯也有自然排煙窗,地下樓梯前室是暗的,必須設加壓送風.我想讓建筑把地下樓梯間作成封閉樓梯間.去掉前室,這樣就可以少掉管井和設備.因為建筑條件實在是難提啊.問題來了:可以改為封閉樓梯間么?建筑說地上地下樓梯間必須性質一樣,要么是防煙樓梯間,要么是封閉樓梯間.這種說法對嗎?什么情況地下的樓梯間可以改為封閉樓梯間.是不是地下高差不大于10米,有直接對外出口就行?

  • 關于兩層辦公室裝修是否需要封閉樓梯間

    現有一工程,樓層共兩層,,1樓100多平方,,2樓200多平方,使用性質:辦公室一樓只有一個出口,,二樓只有一個樓梯通往一樓,,且樓梯不封閉,離門口約4米,,按規定要求,,應該加裝一部疏散樓梯那么現有的樓梯是否需要做成封閉樓梯間,且直通室外呢,?請各位大大指點,。

  • 求助,樓梯間7根線什么意思

    自己帶蓄電池照明,,樓梯間,,不是7跟線把,

  • 樓梯間沒有梯井,能施工嗎,?

    本帖最后由 happytohelp911 于 2013-11-15 19:28 編輯 樓梯間沒有梯井,,能施工嗎?設計圖是沒有梯井,,但工人說必須要留10cm的梯井,,不然沒法支模板。沒有梯井的現場照片誰能發下,?

  • 關于樓梯間加壓問題,,請教,。

    關于樓梯間加壓問題,,請教。

    小女碰到個項目,,此建筑為地上三層,,地下一層的民用建筑,是一個后期改造的展廳,。其中一個內樓梯,,對加壓送風有點困惑,不知此類樓梯是否需要加壓送風,。如圖:地下一層圖:一層圖:二層圖:三層圖

  • 對于樓梯間防火隔墻的處理

    本人新手,,做板式樓梯不長時間,最近疑惑的一個問題是對樓梯間防火隔墻的處理,。目前我接觸到的比較普遍的做法是兩種:一,、“在起隔墻的位置處拉2根f16鋼筋即可,并錨如梁或墻內,;同時需要用樓梯梯段板將該隔墻及梯井(如果有)進行遮蓋,,即隔

  • 樓梯間如何加設一個房間

    樓梯間除了設計平行兩跑樓梯還需要設計一個房間,房間和平臺板一個標高,。該處的梁怎么設置,?樓面梁已經有了,,廣夏如何在平臺板處加設一根梁.求高手解答

  • 請問一下這個樓梯間怎么算

    請問一下這個樓梯間怎么算

    請問這種樓梯算正壓送風,那么我是按照一個樓梯算還是兩個樓梯算呢,?

  • 關于樓梯間加壓送風問題

    加入現在有一個封閉樓梯間,,地上7層,地下1層,,需要合用送風風道來加壓送風,。地上、地下應該分別按多少風量考慮呢,?地下只有一層,,布置一個風口,會不會造成風速太大的問題,,假如選用風口足夠大,,那地下一層的壓力怎么控制在合理范圍內呢?

  • 關于樓梯間加壓送風問題,。

    加入現在有一個封閉樓梯間,地上7層,,地下1層,,需要合用送風風道來加壓送風。地上,、地下應該分別按多少風量考慮呢,?地下只有一層,布置一個風口,,會不會造成風速太大的問題,,假如選用風口足夠大,那地下一層的壓力怎么控制在合理范圍內呢,?

  • 樓梯間踏步高度能否為178mm?

    層高4.8米,,3層樓梯和2層樓梯平面圖如圖,,請問此處樓梯踏步高多少,,是不是少踏步,?另外,為什么2層的樓梯間沒有開門,?

  • 繞開樓梯裝修的四個陷阱

    據觀察,,大部分消費者在選購樓梯的時候,通常對樓梯處于一無所知的狀態,,這給了商家很多空子可鉆,,下面是四個陷阱的介紹,。 1、安裝陷阱 成品樓梯為工廠化生產,,因此,,其成口保護必須控制在工程穿插之中。具體步驟可以分為:一次安裝,,做地面前,,主骨、地腳預埋,,基層處理加固,。二次安裝,保潔前期,,安裝踏板,,并采取保護板套,便于客戶搬運大件家具,。三次安裝,,入住前進行安裝收尾,工程結束,。 破解:選擇品牌公司,,公信力更強,并且合同中嚴格標明,。

  • 樓梯間照明這樣設計對嗎,?

    樓梯間照明這樣設計對嗎?

    樓梯間照明這樣設計對嗎,? 感覺怪怪的

  • 關于樓梯間前室防煙問題

    手上有一個27層住宅,,二~二十七層的消防電梯前室均設機械加壓送風系統,樓梯間前室自然排煙,,但是樓梯間前室在一層沒有開窗,,那么一層樓梯間前室還需要煙系統嗎 如圖

  • 關于樓梯間加壓送風的問題

    關于樓梯間加壓送風的問題

    《高層建筑和地下建筑通風與防排煙》(張吉光 史自強 崔紅社編著)P61如圖:其中圖片上的第一條和第四條講述兩種情況下防煙的部位(綠線已標出)。第一張情況只需在樓梯間設送風口,,第四種情況需要樓梯間與合用前室都設送風口,。緊接著下面的給出實例(a),問題出來了,既然第一條的情況下只需給樓梯間加壓送風就可以了,,他為什么還再前室送風呢,??我哪里理解錯了,,請教各位高手

  • 封閉樓梯間能否設置消火栓

    請教請教,!今天,,審圖說封閉樓梯間不讓設消火栓,理由是:如果發生火災,,使用消火栓時,,水帶就得穿越防火門,這樣,,防火門就無法關閉,,防火門就等于形同虛設了??墒?,以前,我也把消火栓設在封閉樓梯間里面了啊,,以前的審圖沒提,,消防局也沒提。而且,,規范說消防前室應設消火栓,,按理消防前室也應該是封閉的啊,那么,,消防前室設置了消火栓,,消防前室的防火門也是否形同虛設了呢?請問,,封閉樓梯間究竟能不能設消火栓,?請大俠指教。

  • 防煙樓梯間如何保證不超壓,?

    防煙樓梯間如何保證不超壓,?

    小弟是新手,,附圖的加壓系統圖小弟有幾個問題:1,樓梯間只有個送風口,,而沒有專用前室那樣的余壓閥2,,合用前室送風的是什么設施,一點也不明白,,為什么樓梯間不用這個呢,?3,正壓送風機設旁通我理解是為防止樓梯間超壓的,,問題是壓力到多少的時候會調節旁通開度,?謝謝各位了。

  • 請教:這個屬于防煙樓梯間么?

    請教:這個屬于防煙樓梯間么?

    一個地下車庫的疏散樓梯只從-1層通向地面架空層1.這是首層架空層的平面