亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教走道走廊的照明設計疑問

    請教一下各位大蝦,,走道和走廊都是細長形的空間,,如果還用天正電氣軟件計算照度的話,,有時候一米多寬,,十多米長的走廊,,36W左右的燈具算出來就是2個光源左右,,老工程師教我們是按照兩個燈具的間距5~6米的距離直接布置(這種方法似乎合理,,但是不知道依據何在),。請問:走道和走廊這種細長型空間的設計,,燈具數量具體怎么確定?

  • 這樣設計走道可以不做排煙,,但是否違反規范

    民用建筑內長度超過20m疏散走道需要做排煙設施。 如果是一個30m走道,,我是否可以在走道中間設一扇門,,將其分成2條不超過20m的疏散走道。 如果是一個50m走道,,我是否可以在走道中間設兩扇門,,將其分成3條不超過20m的疏散走道。 我現在做的項目走道層高不高,,還要布置其他管線,,吊頂高度無法滿足要求,其中排煙風道最占空間,,只能想到這個辦法去掉排煙系統,,不知道是否違反哪條規范

  • 平衡,、走道等問題(畢業設計)

    平衡、走道等問題(畢業設計)

    小妹今年畢業,,目前正在做畢業設計,,由于以前沒有做過中央空調的設計(做過冷庫),設計過程中遇到許多問題,,還望高人解答,!本人設計題目:某辦公樓中央空調設計,空氣水系統問題1:辦公樓中央空調設計中,,走道是否需要設風機盤管,?理由?問題2:水力計算中平衡問題不懂,,我的設計是較傳統的辦公樓,,如下所示,如將新風機組放在走廊一側,,那麼每層最不利管路是否為走廊長,??平衡是否指每層的最不利管路阻力的比較,?,?是要求15%以內嗎?,?問題3:豎管計算是否還有平衡問題,??

  • 走道內機械排煙系統設計計算步驟

    一,、設置機械排煙走道要求:有自然排煙部位,,但是自然排煙長度遠大于規范規定的30米:內走道包括連通的無窗辦公室。二.排煙風道排煙量

  • 關于商場內走道防排煙的設計問題

    關于商場內走道防排煙的設計問題

    請問一下,,防排煙計算5區面積要不要計入,,1區面價22M2;2,、3,、4區合計292m2;5區215m2,??煞窠o一個詳細的計算公式,如風機風量,,功率,,風管尺寸,風口大小,,幾個風口,,風閥尺寸。謝謝,。

  • 如何搞設計!~~~~~~~~~~~~~~~~~

    我是一名在校學生,,我們在畢業前必須做一個畢業設計,,可是老師又從不帶我們去實習!~ 沒辦法,!~我真的都暈了,!~這2個月交不出就無法畢業!~有誰可以教我一下,!~本人在此感謝,!~

  • 福建某10層宿舍樓走道排煙設計施工圖

    圖紙簡介: 本工程為高層宿舍樓,地上10層。 設計范圍為全樓的通風防排煙系統,,走道排煙設計,。圖紙內容包括走道平面圖,原理圖,,大樣等,,本圖紙僅供參考。 投稿網友: cyf198622 上傳時間: 2012-02-13

  • 這樣的走道未設計自然排煙對嗎,?

    這樣的走道未設計自然排煙對嗎?

    先附圖,,沒圖說 J8這樣的設計對嗎,? 正壓送風只針對了樓梯間和前室,而兩個走道既無自然排煙,,又無防煙系統,? 聽說兩個走道是通過余壓防煙,我都不是很懂,,求高人解釋啊

  • 深圳辦公室裝修走道該如何設計呢,?有哪些要點,?

    在辦公室裝修中,公共區域的裝飾也是體現企業文化形象的一部分,,走道是聯系各種辦公區域的重要紐帶,,無論是員工還是客戶都要從此以后經過,走道的設計是否美觀,,關系到人們的心理感受,,整個辦公區域的形象設計占據了重要地位。辦公室裝修的走道該如何設計呢,? 一,、辦公室走道的設計風格應與整個辦公室的風格相協調,不能隨意添加其他設計元素,,而使走道與周圍保持一致,,否則會影響整個辦公室裝修的裝飾效果,給人一種雜亂無章的感覺,。 二,、辦公室走道不僅起到走道的作用,同時運用得好還能展現企業形象,,比如在走道的墻面做一些精心設計,,通過展示企業的產品或服務圖片。一是可以增強員工對企業的認識,,二是有助于客戶對企業有更深入的了解,。 三、考慮到辦公室走道空間,,在

  • 走道自動噴灑系統設計時,最多9個噴頭,?(求救)

    天正里面規范:當袋形疏散走道按《建規》規定的最長疏散距離為22×1.25=2.75(m)確定時,,若走道寬度仍為1.4m,則噴水覆蓋全部走道面積時的開放噴頭數為: 27.5/3.6=9,,按本條規定確定為9只,。 (若走道寬度仍為1.4m,,我覺得有點疑問,,一般2M左右吧)當初我做畢業設計的時候,我不知道怎么理解,,走道最長疏散距離長達60M,,(因為長達120M,僅兩端有樓梯,,120/2=60所以我認為最長疏散距離長達60M),,我就繁暈了,結果噴頭有18只左右,,即使最不利點為5M,,流量也30L/S,我暈啊,,我給他亂搞,,將就成20.8L/S。做學問啊,,認真快瘋了,。我搞不懂為什么規范里面走廊式自噴灑,非要搞個最長疏散距離(也不表明最廠疏散距離的限額),,后面要是有個限制也好?。ū热纾簢婎^數不超過**只),這樣我們初學者也不會走很多彎路了,。

  • 潔凈車間功能間和走道壓差如何設計

    我司(普通制藥廠,,產品為普藥)目前設計的潔凈車間其走道壓力大于功能間的壓力,而設計院設計的門均為往內(往功能間)開,。上次GMP檢查時,,老師說應該是功能間壓力大于走道壓力,這樣門才能自動關閉,。我查了規范,,除了特殊的藥品要求房間為負壓外其他的沒有做要求。問大家設計中有要求功能間壓力要大于走道壓力嗎,?

  • 為什么這里的斷路器這樣設計

    為什么這里的斷路器這樣設計

    這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶

  • 關于廠房設計的一些探討

    最近在做一個工業廠區的規劃,,各位有沒有做過的分享一些經驗,交流學習一下。感覺廠區要做到既美觀有使用,,而且還要把各項指標都用上挺不容易的,。

  • 試樁為什么可以作為設計依據

    試樁只試那么幾根,它只能得到試驗的這幾根樁位置上的承載力,。一個場地上的地質條件可以變化很大,,即使變化不大,那也不是很準確吧,。同一個型號的樁,,在不同的位置上,由于樁側土和樁端土的性質不同,,承載力肯定不同,。試樁結果如何作為設計依據呢?

  • 求助:與走道聯通的房間如何進行防排煙設計呢,?

    06版防火規范上說是若走道需要排煙,與走道相鄰的房間無需排煙,,且通向走道的門為非防火門,,則在計算時應該將該房間計入走道的排煙面積。 1.請問這樣作的理由是什么呢,? 2.當房間面積計入走道面積后,,應該是與走道算作同一個防煙分區了,所以具體計算時候,,應該取的最小排煙量為60m3/h*m2這個指標,,不知我理解的是否正確? 3.實際的計算中是取所有與走道連通的房間中面積最大的符合條件的房間計入走道排煙面積,,還是說所有與走道連通的符合條件的房間面積均需計入走道的排煙面積,? 若是僅僅只計入最大的那個房間,理由又是什么呢,?難道是因為假設同一時間不可能所有房間均有煙氣么(單點火災原則,?) 4.上述規范條文出現在機械排煙的條文說明項下,是否可以理解為若是走道自然排煙就不需要考慮上述問題了,? 若是需要,,則又該如何計算自然排煙窗的大小呢?

  • 設計方案~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    設計方案~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    刪除了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  • 水景設計要遵循什么原則,?

    水由于其流動柔美的特征,已經逐漸成為居住小區景觀設計的焦點,,一個好的水景設計,,能夠盤活整座小區景觀,在一定程度上,,水景設計是特定區域的視覺中心,,是小區的亮點,噴泉,、水幕,、溪流甚至游泳池,只要布局設計恰當,,都能提升整個小區的景觀環境,。但水景設計業要遵循一定的原則,只有這樣設計出來的水景才能夠對小區的景觀環境起到提點作用,。 一、生態性 住區水景的設置,,一定要遵循生態化原則,,即首先要認清自然提供給我們什么,又能幫助我們什么,,我們又該如何利用現有資源而不破壞大自然的本色,。如還原水體的原始狀態,發揮水體的自凈能力,,做到水資源的可持續利用,,達到與自然的和諧統一,體現人類都市景觀與自然的相輔交融,。 二,、景觀性

點擊加載更多

走道設計

走道設計專題,為您提供走道設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與走道設計 相關的專業交流討論,,更多走道設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

全自動抽水泵

室內樓梯圖片