討論:一個水泵房,,設生活和消火栓泵(一備一用)各兩臺,,生活泵從生活水池抽水,,消火栓泵從消防水池(和綠花合用)抽水,要求兩系統隨時都能用水,,請問怎樣控制比較合理,,省電.
我現在施工一棟12層高的樓房,生活給水采用市政管網直接供水,,沒有設計屋頂水箱和給水供水水泵,,不知道規范有相關的規定沒有,,煩請各位大蝦指點一二
住宅小區室外工程泵房中供室外消火栓和生活水泵的水泵為兩臺變頻泵,,工作方式為:平時一臺工作,當用做消防時一臺不夠時兩臺同時啟動,,我想問一下供電按三級可以吧,?也就是一路供電
我是學電氣的,,學了個安裝的該預算證,結果公司安裝概預算審核成了我的工作,,老板要求我提供一些性價比較好的水泵以做參考,,我對水泵廠商的了解很少,請問大家能否給我一點意見,。謝謝,!我的email:[email protected]
我在地產公司甲方工作,。建設的幾個項目都存在生活給水水泵組驗收的問題,!驗收時候經常存在的問題:1。水泵的合格標準不明確,,是按照國家標準還是行業標準還是設計圖紙還是合同要求都無所是從,?2。水泵大多數都是采購按照設計要求,,水泵的實際性能不能滿足合格證和水泵樣本里面的參數,,最后要做試驗驗證水泵供水能力是否合格?試驗怎么樣做合理合法,?3,。水泵性能法律認定機構出具的證明和實際不符合怎么辦?拆下來的水泵送質量技術監督局打回來竟然是合格,?安裝上之后供水能力就是不夠,!4,。最終處理總是落到降級接收或者加大型號使用?水泵行業有什么貓膩大家談談?,。水泵組的流量牽扯到水泵并聯,,并聯之后水泵的供水能力比單臺數學相加肯定小,小多少,?怎么算 ,?大家有沒有經驗!謝謝大家,,希望大家踴躍回貼?。?這個問題在專業論壇好象從來沒有發現過,!
第一張,。水箱是不銹鋼水箱,。
想做一個精品工程,焊接做不到鍍鋅處理,,法蘭二次鍍鋅又擔心法蘭會不會太多了,,卡箍又怕不牢固。
請問各位大俠,,現在小區生活用水水泵選用一用一備還是兩用一備更合理?。克米冾l控制,,一共四棟房子,,最高32層,現在幾個人為到底是一備一用還是兩備一用更合理爭論,,請問到底該怎么配置,?
目前生活水池進水閥前有過濾器,,通氣管及溢流管均設有防蟲網,為何還要在水泵吸水管上設過濾器,?增大吸水管阻力,?設置過濾器是為了保護水泵嗎,?那是怎樣的東東會在生活水池內能把生活水泵破壞?它是如何進入的呢,?如果不是保護水泵為何不將過濾器設置在水泵出水管上那,?水泵吸上真空高度有限,一旦有那個所謂的異物堵在濾網上,,不是直接影響水泵嗎,,甚至引起汽蝕,這又如何保護水泵,?煩請專家指點迷津,!
剛剛才發現可以上傳壓縮文件,這是某住宅的生活水泵房,,現已投入使用,。當時用bim做的初衷就是"把它畫出來,這樣自己相當于做過一次",,現在在做一個管綜項目,后期也會接著更新,。
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
最近,我為某單位大樓供水控制柜安裝了一套【鋼簧管】缺水保護裝置,;設置了停水時自動在低水位點停機,,來水后,在水位漲至高于低水位點30cm啟動控制柜,,水泵開始運轉,。安裝完畢,功能調試時,,缺水停機功能正常,;可是當水位升至啟動點時,甲方不高興了,。,。。,。,。鋼簧管上的浮球一過啟動點,變頻柜啟動,,水泵也開始抽水,,水位立即下降,,停機了。,。,。。Orz因為還在進水,,浮球在鋼簧管上下波動,,柜子就在停止-啟動-停止-啟動。,。,。。,。,。囧rz甲方看不下去了,罵我給裝的什么東西,,把泵給關了,,說燒了變頻器和水泵要我賠。,。,。。,。,。NND,恐嚇我緊接著,,過了一會,,水位已經超過啟動點,我做主把泵啟動了,。這回正常啟動,,但甲方不依不饒了,要我把剛才的問題解釋清楚我覺得這個問題很冤枉啊,,鋼簧管本身就是這樣,,在啟動點的時候就是這么個情況會不會燒泵和變頻器,我個人認為是不可能發生的事情一,、進水始終大于出水,,浮球最終會整體通過啟動點并穩定下來,過渡時間不會太長二,、變頻器和水泵本來就是重復短時工作的
現在在一家甲級建筑設計院實習,,根據指導老師的要求看了一些前輩設計過的圖紙,,發現了一些問題想請教大家,,生活水泵到屋面水箱再到各用水點的給水方式與變頻泵給水有何區別?我的理解不都是用水泵嗎,?并且不都是把市政水引到生活水池里然后通過水泵加壓供水嗎,?為什么還要加壓到屋頂水箱再到各用水點呢,這樣還不如用變頻泵供水吧,?
高層建筑生活水泵民規19頁說明"高層普通住宅"生活水泵電力"為二級負荷,而技術措施第4頁"變頻恒壓供水生活水泵"屬于一級負荷,大家都按照什么做的?按民規來可以嗎?如果是一級負荷,那么就需要末級雙回路配電,如果采用2臺變壓器分段運行時,一臺變壓器故障時用另一臺變壓器帶負荷時切掉不重要負荷,但是要考慮這個水泵的容量,對吧?如果是二級負荷的話,需要末級雙回路配電嗎?并且選單臺變壓器容量需要考慮二級負荷嗎?
水泵間連接泵進出口處采用DN200的襯塑鋼管,法蘭連接對于襯塑管有什么缺點嗎,不知哪位高手指教一下.另給水鑄鐵管在機房內管道上能應用嗎(泵的進出口管道處除外).謝謝!
請問正常情況下生活水泵每天的運行時間是多少,?比如一個酒店或辦公樓,,生活泵每天要運行幾個小時?這個跟什么有關,?水池大小or用水量多少,?我能不能按24小時去考慮?污水泵的運行時間又是多少,?
如圖右上方400*250水泵房排風能否接到 800*500的衛生間排風上,。求哥哥姐姐指點。
某工廠,水泵共三臺,,1、2號是兩臺消防泵各為11KW一用一備,,另一臺是3號供生產及日常用的,,功率是5。5KW,,由于消防,、生活是共用一個出水管道的,可以把消防作為生活的備用,,并且甲方要求采用一臺變頻器控制,,我想采用以下控制方法:選1臺11KW的變頻器,它的出線端加三臺接觸器,,他們互相聯鎖,,即打開一臺接觸器另外兩臺由于聯鎖不能閉合,這樣做行不行,?有沒有這樣的東東,?哪個廠家生產?32A的型號是什么,?另外控制箱上端的進線的隔離器選用什么產品,?我看到的都只有斷路器,。請大家指教一下,謝謝,!
某市一工程,,供電為一路10KV市電加柴油發電機組,低壓為單母線分段,,審圖意見認為一類高層的生活水泵及客梯為一級負荷,,應由應急母線段出線。 本人覺得,,生活水泵,、客梯雖為一級負荷,但屬于非消防負荷,,不應接在應急母線段上,。而且接在正常母線段上也能保證是雙重電源供電,即市電停電時可手動切換由柴油發電機組供電,,只是切換時間稍長,。 請教諸位達人,這個問題該如何正確理解,?
剛才翻看10D303-3圖集,,看到生活水泵和消防水泵有各種啟動方式,,突然想上來發給帖,請前輩們根據經驗說一下,,水泵的啟動方式的依據是什么,,怎么選取生活水泵、消防水泵等的啟動方式,,謝謝前輩們,。。,。,。。,。,。。,。