工程設計人員,,在確定水泵,,流量揚程之后,需要確定水泵的另外一個重要參數:水泵電機功率,。很多時候只要按照樣本,,根據流量,揚程參數就可以確定水泵的電機型號及電機功率,,比如ITT的,,SV,SH,,CEA的,;格蘭富的CR,CM之類,,但是ITT水泵的GISO系列,,格蘭富水泵的NBG系列,TP系列,。就需要工程人員計算水泵的電機功率,。 我們可以根據能量守恒原理,推導出水泵電機的技術公式,。 水泵做的有效功W=Mgh(把一定重量的介質送到一定的高度h,,h即為揚程) ——M為水的質量m=ρV(ρ是介質的密度,V介質的體積) V=Qt(Q表示水泵的流量,,t表示水泵工作時間) 所以水泵做的有效功W=ρQtgH 水泵的有效功率P=W/t=ρQgH 水泵的軸功率(實際輸出功率)為P1=ρQgH/η ——η表示水泵的效率 實際電機功率P2=γP1 ——γ表示電機的安全余量(γ的取值范圍1.1—1.3,,一般選1.2)
我在一論壇上看見有人如下計算電機消耗功率: 1.當電機是星形接法時,,如測得線電壓為U,線電流為I,,則三相交流電機實際消耗的功率就等于P=1.732*U*I 2.如果電機是三角形接法,,結果是一樣的!同上(U及I數值不一樣,,差1.732倍,,但結果是一樣) 上述計算我認為有誤!是否忘記了功率因素,?大家認為如何呢,?
,,水管管徑50,水管翻過一座30米的山坡,,送往2.5km外的污水井,。1.想要達到出口流量20m3/h,需要選什么樣的泵,?如何計算,?2.怎么確定50的水管能承受多大流量?
如果一個配電箱有19個回路輸出,,380V 5KW有10個回路輸出,,220V 單相,3KW有9個回路輸出,,請問這樣算本配電箱的總用電功率是77KW(即5KW*10路+3KW*9路)還是59KW,?
按照規范是Ws=全壓/(3600*風機總效率),風機總效率如何得出,?按電功率/風量是否能得出同一數值,?
有一臺水泵,,有點小,希望輸出的流量大些,,怎么改呢,?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了,。另外除了截止閥,,還有什么辦法防止水錘效應呢?
請教:我在幼兒園工作,,我每月都要交電費,。但我覺得好奇怪,我校的調整電費每月都不一樣,,一般都要600元到900元左右,。例如:一月電費(380伏):A表用電量為15*40加上變損的是用電量是876度,B表用電量為19*40加上變損的是用電量是1110度,,C表用電量為16*40加上變損的是用電量是935度,,D表(考核)用電量為20*40加上變損的是用電量是4846度。電表電費為2056.39,,力率為0.52,,調整率為41%,,調整電費為826.35元,總電費為2882.74元,。請問如何計算力率和調整電費,? 另一個問題:在二月份的時候,抄表員把我校的C表多抄了100*40度電,,在三月份就沒有抄C表的電度數,,那么,在小了一個電表度數的情況下,,力率是否降低,?調整電費是否會升高?
單位10盞250W路燈,因為路燈沒有安裝電容來提高功率因數,,這樣工作電流較大,,電流已經測量出來,功率因數經過計算大約在0.3左右,,加上電容后工作電流小了,,功率因數提高到0.7了,其中如何計算所受到的受益那,?就是說省去多少電費那(按照0.8元/度計算),?謝謝!??!
人防地下室集水井1000X1000X1000(H)起泵水位是井頂下300停泵是井底上300其實里面的排水應該是1000X1000X(1000-300-300)=0.4立方怎么選水泵規范里講集水井的調節容積不小于水泵5分鐘流量,,是不是水泵流量小于0.4/(5/60)=0.4X12=4.8立方每小時這樣對不對,高手給一個計算過程,,謝謝
單位的設備基本都是進口數控車床,多為臺灣產地,機床上的銘牌只標多少多少KVA,如200V30KVA,或者380V40KVA,每臺380V的機床,均有配套的380V變220V變壓器.請哪位師傅幫忙介紹一下對于這種設備,如何計算功率和電流.
請教:電阻焊機,額定容量為3KVA,220V,暫載率15%,初級電流20.4A,50%負載持續率下的功率如何計算?謝了
請問如何確定一個小區發電機選用多大的功率,,最好能說下具體計算過程,公式,,謝謝,!
泵軸功率計算公式2009-09-18 21:51水泵軸功率計算公式1:這是離心泵的:流量×揚程×9.81×介質比重÷3600÷泵效率=軸功率 流量單位:立方/小時,揚程單位:米水泵軸功率計算公式2:這是離心泵的:流量×揚程÷367÷泵效率=軸功率流量單位:立方/小時,,揚程單位:米什么叫泵的效率,?公式如何:指泵的有效功率和軸功率之比。η=Pe/P泵的功率通常指輸入功率,即原動機傳到泵軸上的功率,,故又稱軸功率,用P表示,。有效功率即:泵的揚程和質量流量及重力加速度的乘積,。Pe=ρg QH (W) 或Pe=γQH/1000 (KW)ρ:泵輸送液體的密度(kg/m3)γ:泵輸送液體的重度 γ=ρg (N/ m3)g:重力加速度(m/s)質量流量 Qm=ρQ (t/h 或 kg/s)***************
本帖最后由 awyj76 于 2013-10-8 08:04 編輯 自己做的,請參考,,多提意見,!
工地為單層廠房,,建筑面積5000平米,最高處22米,,消防水源為地表水,,現場沒有連接市政管道,請問各位如何計算消防水池的容積和水泵???
二供設備選型時,,水泵揚程計算,以下兩種,,哪種比較正確,?一種: Hb ≧1.2 Hy+ Hc+∑h- Hz 其中: Hb—-最不利用水點所需水壓; Hy—- 最不利用水點與引入管的標高差 Hc—- 最不利用水點所需流出水頭壓力 ∑h—- 加壓設備與最遠建筑物間室外管線的水力損失 Hz—- 可利用自來水壓力 1.2—— 給水管網在最不利點流量分配情況下,,克服水泵出水至最不利點用水間的水頭損失而考慮的系數,。第二種: 例如一棟16層的商住
1、2.5mm2的銅線,,220v電壓,,最大功率是多少?公式是多少,?2,、2.5mm2的銅線,380v電壓,,最大功率是多少,?公式是多少?3,、家用電器8000W,,220v電壓,選擇多少mm2的電線,?漏保匹配多少的,?公式是多少,?4、漏電斷路器和漏電保護器的區別是什么,?
本帖最后由 那年故鄉天很晴 于 2017-9-5 21:50 編輯 看到以前電氣設計圖 設計說明里面有這么一個部分(里面的數值被我改過了 隨便改的),,請問前輩們 這里如何計算填寫呢?
我們廠有個30KW的水泵,,是在全封閉管路中使用。當靜態時:A,,管路中的補水壓力為0BAR時,,水泵出水壓力為8BAR。B,,管路中的補水壓力為2BAR時,,水泵出水壓力為10BAR。 如果用變頻器將水泵的頻率由50HZ降到40HZ使用,,管路中的補水壓力為2BAR時,,水泵出水壓力為8BAR,此時水泵的功率如何計算,?
如何計算水泵功率
如何計算水泵功率專題,,為您提供如何計算水泵功率相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與如何計算水泵功率 相關的專業交流討論,,更多如何計算水泵功率相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題