10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
有兩個衛生間,,共六個蹲位,三個小便器,,三個洗臉盆,,水源取自300米外水井,,采用DN70PE管,井深6米,,井到建筑物無高差,,現有兩個方案: A:井內已經有一個潛水泵,可直接把水抽到地面,,再設計多大立式水泵平推到衛生間,? B:直接設計井內水泵一次到衛生間,,要用多大水泵。 最好有詳細計算公式,,以后自己就會了,。多謝。
規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,,區別是什么,?
有一臺水泵,,有點小,希望輸出的流量大些,,怎么改呢,?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了,。另外除了截止閥,,還有什么辦法防止水錘效應呢?
后面接一個配水管網,,水泵揚程計算中,,沿程水頭損失是取水泵到最不利點所有管路中最大水頭損失的那條路線嗎?是這樣計算嗎,?新人不懂,,求大神幫忙。
個人對于水泵的選型的揚程有些疑惑,,對于模塊機來說,,是不是模塊越多,冷凍水泵的揚程就越大,,冷卻水泵的揚程是否與冷卻塔的數量有關,,在計算揚程時,因為冷卻塔是開式系統,,假如兩臺冷卻塔是否要考慮兩臺設備的壓降,,還是考慮一臺設備的壓降?
如題,,一棟超高層辦公樓,,業主要節能,把主機改成變頻的,,但是要求一次泵定流量,,不肯變頻?疑問:1,、一次泵變流量是對主機有影響,,但是現在主機一般都可以做到30%的變流量了; 2,、主機變頻,,變的是壓縮機轉速和導流葉片,那,,流量應該也在變,,還是只變進出口溫差呢?請賜教,!
水泵并聯時,,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,,讓水泵在最佳效率曲線內運行,?
某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,,圖上卻寫的是防風風機,,01D的圖集已經作廢了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系,?到底誰錯了,?
水泵型號代表水泵的構造特點工作性能和被輸送介質的性質等。由于水泵的品種繁多,,規格不一,,所以型號也較紊亂,這里只列出一些常見的水泵型號,。 BA型泵
在上海,一個商場項目,,外墻位置改了,,導致水泵接合器安裝不能按圖紙施工。有如下幾個問題請加一下大家:1.SQB型水泵集合器,,每個集合器中心間距400MM,,每相鄰的2個接頭間距100MM,是不是太近了,,共6組并排安裝,。2.安裝在玻璃幕墻下,剛把一層的玻璃敲了2塊 如圖,,另外面是在玻璃雨棚下,。3.與玻璃門的距離只有1米。請教這3點是不是都不符合消防規范,,消防驗收能過嗎?
剛做過一個項目,5臺130KW模塊,,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,,揚程28m),額定電流34.7A,,實際運行只有25A,,想問運行電流怎么這么低?
手上一個項目高度130m,,水系統沒有設計板換或者中間水箱,,立管從-1層直接到頂,請問,,這樣設計有問題嗎,?水泵的承壓能夠滿足嗎?
不知大家對ABS產品了解有多少呢?希望大家可以說說,,我剛加入到ABS,,還有很多向大家學習的地方,謝謝,!也可以QQ(370669226)聯系,。
消防系統,,消防水池分成兩格,,每格設置一個吸水管(DN350),兩吸水管用一根吸水總管(DN350)連接起來,。吸水總管上接消火栓泵和噴淋泵,。由于施工失誤,兩個水池的吸水管高度不一樣,,相差9cm,。直接接吸水總管的話,吸水總管就是斜的,,有一個坡度,!請教各位大俠,這樣做對水泵的吸水有沒有什么影響,?若有,,該怎么改正?謝謝,!
水泵的揚程如何確定?在計算揚程的時候,應該考濾到哪些因素?哪位老師指教小妹一下在此謝謝了
問題:1:利用變頻泵供生活用水,同時供補水,,同時供消防水箱,,使其常水位,變頻泵流量為生活秒流量和冷卻塔補水最大時流量的平均秒流量之和,,保證頂層水壓10米,,本工程最不利點為頂層衛生間,上行下給,,問題:從頂層橫管接出的冷卻塔補水管的管直徑是根據水力學的能量方程定嗎,,因為兩邊壓頭有了?有3根補水管,,我個人認為很難算準,,不如根據流量定管直徑,非??赡軗屔钣盟?,在調閥門,好調嗎,?問題:2:同上,,從變頻泵接到消防水箱的管多大?因為泵沒流量,搶水怎么辦,?問題:3:同上,,為消防水箱專接補水泵,那么流量為多大,?沒法定,?本工程水箱高度不足一為冷卻塔補水!希望大家討論,,提方案,!
下午花了一小時打印了這篇文章,傳給大家水泵的隔震分兩種類型:1.積極隔震:隔震元件放在水泵機組惰性塊的下面,主要用以減少機組產生的擾力對外界(人和建筑支承結構體)的有害影響,,通常稱為減少震動的輸出,,一般采用較小的靜態壓縮量的隔震元件;2.消極隔震:隔震元件放在水泵機組底座與惰性塊之間,,用以減少外界(汽車,、其他動力機組和建筑物支承結構體)對動力設備的影響,通常稱為減少震動的輸入,,一般采用較大的靜態壓縮量的隔震元件,; 你所說的“只在水泵下加了個橡皮墊”,屬于消極隔震,,“橡皮墊”亦可能是平板型減震墊(隔震效果最差),采用剪切型隔震墊會好一些,,最好說服物業公司更換基礎,,基礎上下均設隔震墊。采用隔振墊后,,惰性塊和水泵機組會有垂直方向的位移,,因此水泵進出水管應配套采用可曲撓接頭,以防止管道損壞,??蓳锨宇^是隔振墊的配套產品,除了用以緩解水泵機組在采用隔振墊后所產生的振幅而引起的應力外,,還可隔絕或減少水泵機組通過管道而傳遞的振動,。可撓曲接頭分可撓曲短管,、可撓曲異形接頭,、可撓曲彎頭和可撓曲異徑管??蓳锨宇^的數量決定于:
在做變頻供水時,優點是取消了屋頂的?另一個好處就是一般在做水泵水箱聯合供水的時候,頂層的水壓往往不能滿足使用的要求,從而在屋頂增加局部的升壓設備,增加了設備的造價.所以本人認為推廣變頻設備確實是一些項目所必要的.但是現在的高層建筑里邊,如果使用變頻設備,對建筑物的高度,或者說層數有沒有具體的要求,這個本人查閱資料,但是沒有找到相關的依據,所以對于18層以下的住宅給水,我使用過變頻系統,但是對于18層以上的,目前還沒有使用過.問題就是變頻究竟是有沒有一個高度的要求,或者說自身計算后的壓力要求,比如說小于1.2或者1.6MPA,希望高手給以指點.這個問題一直迷茫中.
在水系統中遇到最多就是水泵的選型,我朋友說你每次都選30米揚程的都不回出問題,但是有時候有沒得必要用到這么大的啊,我就想問下各位是怎么進行估算的~~~~