10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
冷卻水泵這樣安裝可以嗎,??
各位用沒用過本站“給排水軟件”內容中 凱泉水泵選型軟件 ,怎么好象用不成,?安裝內容中的README上“如果沒有安裝Dao請安裝Dao”,,DAO是什么?請各位賜教,。
各位老師,, 最近考慮冷水機組冷卻水泵的節能運行方案,,1、是否可以采用變頻的模式運行,?2,、是否可以考慮做成一次二次的復式泵運行方案(和冰水泵一樣)3、由于工業用冷水機組全年運行的特性,,在冬季和過渡季節可以少開冷卻塔的風機,,和冷卻水泵的臺數來運行?4,、由于冬季需要關小機組冷卻水量來抬高必須的冷凝壓力,這樣可以采用冷卻水泵變頻來減少流量,。
5臺并聯泵系統如何選擇水泵?系統水流量太大,需要5臺并聯. 比如總流量為 5000 CMH 揚程: 30m 那么每臺水泵 是不是 1000CMH 揚程: 30m ?書上說并聯系統最好 不要多于 3臺. 這幾天在考慮此問題. 沒有找到原文, 好象應該是 系統管路已經設計好后, 由一臺流量 500CMH 增加相同的一臺 總流量為 800CMH 再增加一臺可能是 1000 CMH 再增加可能基本就不在增加流量拉.. 對沒有設計好的管路, 由于總流量太大在設計的時候就 考慮要 5 臺 如圖二 需要的是 Q5 H5 那么是否應該是選擇 5 臺 相同型號的 Q5/5 H5 就能滿足要求? (不考慮余量,全部變頻調節)
請教:冷卻水泵(變頻泵)一備一用,怎么解釋,?備用泵是在主泵出現故障或檢修的時候使用還是兩個泵輪流使用? 兩個泵都要選擇變頻的嗎?
ITT的SHS系列水泵泵殼與出口連接的地方滲水,,仔細看這個地方不是焊接的,這兩個部分是怎么連接的,,中間有墊片嗎,?現在漏的越來越大了,哪位兄弟知道是什么原因???
美寶水泵有自吸泵,、磁力泵、立式泵,?;け煤瓦^濾機等,材質分為塑料和不銹鋼兩大類,,塑料材質又分為增強聚丙烯和PVDF,,下面給大家分享化工藥水泵的性能特點。 化工藥水泵的亮點: 大流量:渦卷式流道設計,,充分利用了流體力學原理,,加大了流量,提升效率,。 高揚程:提升效率水利設計,,配合流體分析,,掌握流動特性使流力損失降低,提高葉片流力效率,。 耐腐蝕:化工泵泵體采用FRPP,、PVDF等耐腐蝕材料制成,對于各類具有耐腐蝕性的酸堿溶劑介質,,輸送,,循環,提升加藥處理均能很好的勝任,。 采用干式液封設計,,可確保防止馬達及軸承被化學氣體腐蝕,延長馬達及泵浦之使用壽命,,故障率低,。可從一定程度上降低成本,。
化工藥水泵產品是用于輸送各種具有腐蝕性或者易燃易爆性的化工液體,,所以合理的選型所考慮的參數才是重要的,,小編給大家總結了一下幾種選型方法。 1,、先確認好化工藥水泵輸送的液體須選對化工泵的材質以及密封件的材質,,不然由于泵體或者密封材質耐不住液體的腐蝕這樣會造成化工生產的延誤以及沒必要的經濟損失,所以在選型過程中用戶須告知泵廠家所輸送的介質名稱及介質溫度才能選擇合適的化工泵產品,。 2,、其次才是所需要的化工藥水泵流量以及揚程,揚程一定要確認好,,在為化工藥水泵選型時采購人員是了解清楚化工泵所輸送的高度,、距離、彎頭閥門數量并且準確無誤地告知化工泵廠家的銷售人員,,這樣才能選擇到一款合適的化工泵型號,。 3、還有一點需要注意的是須確認好化工藥水泵輸送介質的比重,、粘度以及是否含
冷卻水泵是約克離心式冷水機組的重要組成部分,,對于機組的正常運行和制冷效果具有重要影響,。當冷卻水泵出現故障時,需要及時進行維修或更換,以確保機組的正常運行,。煜信空調將詳細介紹冷卻水泵故障的維修與更換方法,。 一、冷卻水泵故障原因 1,、電機故障:電機是冷卻水泵的動力來源,,如果電機出現故障,如繞組短路,、軸承磨損等,,將導致冷卻水泵無法正常運轉。 2,、機械故障:冷卻水泵的機械部分如葉輪,、軸承等出現磨損、松動等問題,,也會導致冷卻水泵無法正常運轉,。 3、電氣故障:電氣部分如電源線路,、控制線路等出現故障,將導致冷卻水泵無法正常啟動或運轉,。 二,、冷卻水泵故障維修 1、電機故障維修:如果電機出現故障,,首先需要對電機進行檢查和維修,。如發現繞組短路
今天我看了一篇關于中央空調變頻調速的文章,里面講到閉式循環水系統中的 水泵的功率與電路的工作情形類似,,循環水泵系統中的流量大小是與壓差成正比的,,所以水泵的功率和轉速的平方成正比。這跟一般供水系統中,,水泵工作過程中消耗的功率與轉速的立方成正比是有所區別的,。歡迎大家討論這個問題。
各位大蝦,,小弟剛接觸蓄冰空調,,有一事不明,還望指點:小弟我認為乙二醇水泵選型時其流量應為制冷機組蒸發器之水流量,,揚程可取24米水柱,,不知對否,望指點一二,;另外冷凍水泵的流量可否也取制冷機組蒸發器之水流量,,揚程取28米水柱。
我司冷卻水系統冷卻水泵開機正常,,每次停車后管路都會顫抖,,時間長了肯定會影響系統穩定,,請問一下會是什么原因導致管路振動這么大?(水泵110kw,帶軟啟動器,,水泵出口閥門開啟1/2),,如用彈簧式止回閥是否會出現這種現象?
某會展中心的集中空調系統于2002年9月15-21日進行調試運轉,,調試運轉中發現冷卻水循環泵存在一些題目,。進行技術分析,并采用切割葉輪直徑的措施,,解決了題目,。 一、空調設備情況: 會展中心制冷站內設置溴化鋰制冷機組4臺,,其中5276kw制冷機3臺,,2321kw制冷機組1臺,配備逆流式冷卻塔7組,,每組塔4臺,。每臺大制冷機組配備2組塔(8臺),小制冷機配備1組塔(4臺),,每組塔的流量大于840t/h,,每組塔配備1臺冷卻水循環泵,共有7臺冷卻水循環泵,。其中單臺的設計流量為760t/h,,揚程28m,功率75kw,,兩臺泵并聯對應1臺大制冷機組,。 二、調試運行過程中冷卻水循環泵存在的題目及原因的分析: 水泵流量不足,,即沒有達到在揚程28m時的流量760t/h,。調試時當電機接近額定電流時,其流量約為530t/h,,若將電機的電流控制在145A左右時(電機額定電流為138A)流量僅為700t/h,。上述現象表明水泵所配備的電機功率偏小。 根據出現的情況,,研究決定由水泵廠家對水泵葉輪作切割處理,,使水泵揚程降低3-4m,但水流量仍然要達到760t
請教大家已給問題:本工程冷卻塔以前設計放在樓頂上(層高100米),現在甲方要在樓頂上設計空中花園和泳池,將冷卻塔移到一樓室外(機房在地下一層),。改冷卻塔位置時冷卻水泵已安裝好,,沒有修改水泵參數哦。現在使用時冷卻水泵軟接頭出現吸癟的問題,冷卻水循環經過主機在到冷卻水泵再回到冷卻塔,,現在把冷卻水改為經過水泵在經過主機回到冷卻塔,,這樣軟接頭吸癟的現象會不會好點!?。,。?!
污水提升泵是集成一體化的密閉式的設備,,也稱為污水提升器,。 這種設備可以安裝在室內,而且比較環保,,不會散發出異味,。污水中使用的泵我們一般稱作污水泵。污水泵又被稱為潛水污水泵,,它是離心雜質泵的一種,。常常用于輸送的介質中含有易于纏繞或成束纖維的污水。所以,,這種泵的流道更容易堵塞。 更多水泵信息可以咨詢豐球泵業,!
請教各位:別墅有個地下室,,地下室前面有個花園(天井,比室外地坪低1.5米),,要不要設雨水泵提升?規范有規定地下室,,半地下室排雨水必須要設泵嗎,?我想設,但要說服甲方