安徽南方化工泵業有限公司--IHF氟塑料離心泵又添新品--小流量高揚程解決了大泵小用問題,,采用蛛網結構式內襯耐高溫可溶性聚四氟乙烯(PFA)解決了襯氟泵不耐溫度問題,。----公司網站:http://www.nfpv.cn 1,、用途: IHF氟塑料合金離心泵適用于-20℃~200℃溫度的條件下長期輸送任意濃度的各種酸氧化劑等多種腐蝕性介質,,其泵體采用金屬外殼,、龜甲網孔結構式內襯氟塑料(F46或PFA)明顯地增強了金屬外殼與襯塑的錨固能力具有防開裂,、不起鼓,、不脫落等優點,,葉輪及泵蓋均采用金屬嵌件外包氟塑料壓制成型。 IHF氟塑料合金離心泵集合了種化工泵優點,,具有特強的耐腐蝕性,,并具有機械強度高、結構先進,、性能可靠,、使用維修方便、效率高,,節約能源等優點,;產品系列共計30多個規格,流量,、揚程范圍廣,。 IHF氟塑料合金離心泵的耐腐和耐磨性已得到實際使用的證實和廣大用戶的一致認可,目前已被廣泛應用于:化工生產中的腐蝕性介質輸送,、離子膜燒堿項目中的氯水廢水處理和加酸工藝、有色金屬冶煉中的電解液輸送,、鋼鐵行業中的酸洗工藝及制藥,、石油、熱電,、電鍍,、染料、農藥,、造紙
因工程配套,,我現在急需采購2.5立方/小時,揚程在25米及其以上的潛水泵,,抽送介質為處理后的中水,,用于回流消毒的動力水源。我不知道這種泵哪家泵廠有,,各位高手若知道請告訴我,,謝謝,。電話02266880765轉82
臥式離心泵,,4寸口徑,設計流量100.揚程50.現在出口壓力很低,,請問正常能達到多大壓力,?轉矩的降低對流量揚程影響很大嗎?謝謝,。農業灌溉,,地面水平管道。
國企(國電)求購 流量1方/小時的低揚程污水離心泵以及污泥回流泵,。如果方便,,請將資料和報價發送到 [email protected],急購,一周內確定,。本人最近幾天每1小時查看郵箱一次,,會及時與廠家聯系。
各位大蝦好,!我作市政給水的,。天干抗旱,另尋水源,。要求30000噸/日取,、送水量,若一級加壓揚程大道210米,。我打算設兩級泵站,,分別四臺水泵(三用一備)。但是1,、就算如此,,泵站揚程也是95米和140米,這樣的大流量高揚程泵站如何選泵,?水錘問題如何解決,?2、這樣大流量高揚程的水泵,,啟動時的瞬時壓力會達到多少呀,?3、因是明管安裝,,輸水管道(有7000米遠)采用鋼管如何,?哪種鋼管?無縫鋼管行嗎,?壁厚多少才夠,?4,、這樣的大管道輸水,500米距離頂管施工能做嗎,?如果行,,將會大大降低水泵揚程!
安徽南方化工泵業有限公司--IHF氟塑料離心泵又添新品--小流量高揚程氟塑料泵解決了大泵小用問題,,采用龜甲網孔結構式內襯耐高溫可溶性聚四氟乙烯(PFA)解決了襯氟泵不耐溫度問題,。----公司網站:http://www.nfpv.cn 1、用途: IHF氟塑料合金離心泵適用于-20℃~200℃溫度的條件下長期輸送任意濃度的各種酸氧化劑等多種腐蝕性介質,,其泵體采用金屬外殼,、龜甲網孔結構式內襯氟塑料(F46或PFA)明顯地增強了金屬外殼與襯塑的錨固能力具有防開裂、不起鼓,、不脫落等優點,,葉輪及泵蓋均采用金屬嵌件外包氟塑料壓制成型。 IHF氟塑料合金離心泵集合了種化工泵優點,,具有特強的耐腐蝕性,,并具有機械強度高、結構先進,、性能可靠,、使用維修方便、效率高,,節約能源等優點,;產品系列共計30多個規格,流量,、揚程范圍廣,。 IHF氟塑料合金離心泵的耐腐和耐磨性已得到實際使用的證實和廣大用戶的一致認可,目前已被廣泛應用于:化工生產中的腐蝕性介質輸送,、離子膜燒堿項目中的氯水廢水處理和加酸工藝,、有色金屬冶煉中的電解液輸送、鋼鐵行業中的酸洗工藝及制藥,、石油、熱電,、電鍍,、染料
都是離心泵,。主水泵配4臺加藥泵,,同時加兩種藥,。加藥泵都是一用一備。 主水泵有電磁流量計可輸出模擬信號,。 現在想用變頻器控制加藥泵,,達到加藥量隨水量自動變化的目的。加藥泵參數為3方13米,。實際使用范圍為0·2~1·5方,,10米。揚程需要保證穩定10米,。 求詳細做法及需增加的設備儀表等
最近遇到一個工程,,已經運行了10年了。DN200鋼管,,揚程100米,,出水口處設一普通止回閥和蝶閥,關泵時沒有按要求先關閥門再停泵,,而是直接關泵,,停泵后沒任何水錘發應,很不得解,?大家算一下這樣的情況水錘該多大,?為什么沒任何現象出現?難道書本和實際差別這么大,?
大家好我是個新人 現在我的單位常規島系統面臨一個問題 因為給水泵選型時流量過大 在回路剛啟動時 所需流量小于 給水泵最下流量 必須旁路一部分 ,,給水泵出口壓力3.7MPa 旁路出口壓力要求0.1MPa 主回路出口3.4MPa ,現在要保證旁路壓降,,因為旁路壓降比較大,,會不會出現當給水泵加流量時流量都走在旁路。第二個問題,,旁路是DN32,,流量大約3t左右 流體溫度為100℃左右,不知道要從3.7MPa到0.1MPa是用節流孔版還是用減壓閥,,有沒有相應的規范,,請各位給點意見,非常感謝,。
正在做一個大型超市,,有倉庫嚴重危險級的 流量是90L/S 用DN200的管材干管水損大概是10米 ,。其他中危險級的30L/S,這個防火分區噴頭不多,才100個左右,,如果常規做數噴頭做法,,DN150的足夠了。但管長有200米了,,按90L/S去計算水損的話快90米水損了我的問題是,,這個小防火分區的干管我是用DN150的還是用DN200的。本建筑樓高18米,,我選60米的噴淋泵,。 問題在于,那個用DN150管材的防火分區,,能滿足要求嗎,?如果按計算那這個小防火分區除去90米水損,到了末端那不就沒水出來了嗎,?[ 本帖最后由 kiss4158 于 2010-8-24 11:58 編輯 ]
防爆離心泵廣泛應用于化工工業系統的一種通用流體機械,。它有別于普通離心泵,配置了防爆電機,,具有性能適應范圍廣(包括流量,、壓頭及對輸送介質性質的適應性)、體積小,、結構簡單,、操作容易、操作費用低等諸多優點,。通常,,所選防爆離心泵的流量、壓頭可能會和管路中要求的不一致,,或由于生產任務,、工藝要求發生變化,此時都要求對泵進行流量調節,,實質是改變離心泵的工作點,。防爆離心泵的工作點是由泵的特性曲線和管路系統特性曲線共同決定的,因此,,改變任何一個的特性曲線都可以達到流量調節的目的,。目前,離心泵的流量調節方式主要有調節閥控制,、變速控制以及泵的并,、串聯調節等。由于各種調節方式的原理不同,,除有自己的優缺點外,造成的能量損耗也不一樣,為了尋求最佳,、能耗最小,、最節能的流量調節方式,必須全面地了解防爆離心泵的流量調節方式與能耗之間的關系,。 防爆離心泵在使用過程中,,泵體震動大,引起泵體與出口法蘭連接面震裂,,軸承磨損加快,。引起的原因有: 1.泵出口管與泵口法蘭安裝時發生嚴重錯位,存在局部應力,。 2.泵出口管管托出現虛托現象,,沒有起到支撐作用。<
一,、影響灌區運轉的幾個問題 1.管理體制不順暢,,經營機制不靈活 由于受計劃經濟的影響,水管單位管理體制不順,,經營機制不活的問題仍沒有得到根本解決,,水利工程正常的運行管理和維修養護經費不能得到很好的落實,“事”“企”不分,,“大鍋飯”“大鍋水”現象依然存在,,愈來愈不能適應社會主義市場經濟對水管單位的發展要求。在經營機制上,,部分灌區雖然推行了企業化管理的模式,,但由于受周邊環境的影響,仍不能很好地實現自主經營和高效運轉,。 2.主體工程老化失修嚴重,,農水配套資金缺乏 高揚程泵站主體工程大部分建成于20世紀50~70年代,由于受當時條件限制,,建設初期就存在先天不足的問題,,加之投入運行后,長期實行的是無償供水和低水價政策,,泵站自身難以提取折舊積累和大修理基金,,造成主體工程設施老化失修十分嚴重。 由于主體技改工程與農水配套工程投資渠道的不同,,受地方財政影響,,農水配套工程大大滯后于主體技改,22處泵站大多數基礎設施已超過了國家規定的報廢年限,,而配套資金至今難以全部到位,。 3.電價增漲頻繁,,殃及泵站生存 高揚程泵站是為農業
好多山區建造生活加壓泵站,經常做一級泵站,,出水壓力往往達到幾百米,,我們在做加壓泵站時,閥門,,水泵都不好選配,,有沒有相關的選配標準。誰做過類似的項目,,麻煩告訴我一下,,閥門,軟連接,,止回閥,,水泵如何選配?謝謝
請教:已知揚程為75米,,最大流量為35m3/h,現有高效變頻多級泵3臺,,Q=18m3/h,H=75m,,N=5.5kw是否可用繼續使用
換熱站兩臺單級離心泵同時運轉,,一臺32M揚程,流量500.一臺35M揚程流量450,。兩臺泵同時運轉效果怎么樣.壓差為0.8若換成兩臺揚程一樣的,,流量還是原來參數 ,運行效果怎么樣,。
知識點:揚程
無負壓給水設備水泵高揚程樣本很少,30層住宅,-1F地下室層高5.3,住宅層高2.9米.其給水增壓設備一般怎么選擇啊!!
兩層樓一層12組散熱片二層14組散熱片一層有一組不熱二層兩組不熱調了好多次再每層任意關上兩組就熱要是全開就有一兩組不熱的是揚程不夠還是流量不夠?