10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
冷凍水泵: 在冷凍水環路中驅動水進行循環流動的裝置。我們知道,,空調房間內的末端(如風機盤管,空氣處理機組等)需要冷水機組提供的冷水,,但是冷凍水由于阻力的限制不會自然流動,,這就需要水泵驅動冷凍水進行循環以達到換熱的目的,。
本人見到一建筑物有50米高,一層墻外設有消火栓水泵結合器,高層建筑室內消火栓應是環樁管網,設置消火栓水泵結合器的作用是什么
如題。
現階段供暖系統中使用混水泵,,請教大家們混水泵的作用,顧名思義除了混水外,,還有其他的作用嗎,?還有混水泵的選型(流量和揚程),。
這圖上出現了水泵旁通管,,這樣的設計你見過么?設置這根旁通管有沒有實際意義呢,?我這里有兩種意見,一種是這種旁通管有實際意義,,當水泵突然停機,,水由于慣性作用仍然是流動的,,當沒有增加旁通管時水從水泵進水口進入對葉輪造成較大的沖擊損傷,增加時則大部分水從旁通管流過避免了水泵葉輪過大的損傷,。另一種是這種旁通管沒有實際意義,因為主管的流速并不?,?jīng)過系統的閥門,,彎頭,Y型過濾器等等相關部件,,水流的沖擊也會大大減少,,再加上我們工程上面使用的止回閥在機房中是垂直安裝的壓力式止回閥,,水壓達到一定程度才能夠沖開止回閥,當水泵突然停機,,經過短暫的時間由于水流動能的減小,止回閥很快會被關閉,,從而起到對葉輪的一個保護。你是怎么看待的,?
目前,中央空調市場品牌眾多,,然而對于空調冷凝水提升泵的作用,各品牌和商家介紹不一,,用戶對提升泵的好處也認識不到位,因此,,居想網今天就冷凝水提升泵的作用和運行原理做一下知識更新。 冷凝水提升泵具備三個重要特點: 第一,、能提高排水通暢性,,防止房屋泡頂,。沒有水泵的空調內機,只能做自然排水,,自然排水的缺點是容易排水不暢,或者排水不干凈,,空調的進場施工在吊頂施工前端,,木工施工時如果不能保證空調前期所設立的排水坡度,吊頂之后空調管線就屬于隱蔽工程,,等設備運行起來后,,沒有排水坡度就有可能使冷凝水倒灌進去接水盤,而這些在吊頂被冷凝水泡壞之前都是無法發現的,,吊頂泡壞才能發現空調漏水,這時候再處理問題就會勞心勞力,,存在大面積的修復,,從而破壞房屋原有的裝修,要想重新修復裝修到原有的質量和風格是很難的,。影響到用戶的居住心理,甚至于用戶可能無法消除重新恢復裝修所帶來的心里傷害,。 第二,、能消除冷凝水積壓,防止二次污染,??照{(diào)運轉期間產生的冷凝水,,如果不能及時排出,則會在屋頂排水管內存在積壓,,由于屋內始終存
給水泵吸水管一般要設置向下的喇叭口,這個喇叭口的作用是什么呢?設置向下喇叭口的條件是什么呢,和水泵的流量有關嗎?我看到有的水泵吸水管未設置喇叭口,而是直接將吸水管水平接入水箱(比如屋頂消防水箱間的消防穩壓泵的吸水管).
水泵性能怎樣,?由工作參數來表示,通常在水泵銘牌和產品目錄中都有標明,。1. 流量 水泵的流量又稱為輸水量,它是指水泵在單位時間內輸送水的數量,。以符號Q來表示,其單位為升/秒,、立方米/秒,、立方米/小時。2. 揚程 水泵的揚程是指水泵能夠揚水的高度,,通常以符號H來表示,,其單位為米。離心泵的揚程以葉輪中心線為基準,,分由兩部分組成,。從水泵葉輪中心線至水源水面的垂直高度,即水泵能把水吸上來的高度,,叫做吸水揚程,,簡稱吸程;從水泵葉輪中心線至出水池水面的垂直高度,,即水泵能把水壓上去的高度,叫做壓水揚程,,簡稱壓程,。即 水泵揚程= 吸水揚程 壓水揚程應當指出,,銘牌上標示的揚程是指水泵本身所能產生的揚程,它不含管道水流受摩擦阻力而引起的損失揚程,。在選用水泵時,,注意不可忽略。否則,,將會抽不上水來,。3. 功率 在單位時間內,機器所做功的大小叫做功率,。通常用符號N來表示,。常用的
循環水泵兩側旁通管的作用是什么?。课椰F(xiàn)在越來越糊涂了,,如果去掉旁通管上的止回閥,,回是什么情況,?如果旁通管的管徑和水泵進出口的管徑一樣而且沒有止回閥,,系統運行會是什么情況,?
大家看看這些水泵結合器,有問題請教:1. 上面有根橫支管(應該是DN25的,,目測),它起什么作用呢,?2. 水泵結合器頂上的閥門起什么作用?(本人認為它沒啥作用嘛,?),產品標準中應該也沒有規定要頂上裝個閥門吧[ 本帖最后由 phttzz 于 2010-2-7 01:38 編輯 ]
客戶各冷凍水泵進/出口處各接一根水管至一個密閉罐,,起什么作用?如下圖
能對小功率水泵起到很好保護功能的產品,,請朋友們推薦一下了,,磁力起動器對小功率水泵的保護作用怎么樣,有朋友用過的,,作用好的品牌推薦一下了
一、 消防水泵接合器的作用: 1,、預防消火栓水泵損壞不能正常運行,不能提供滅火給水的壓力,;2、預防建筑樓層高度過高導致水壓不足,可以通過消防水泵接合器鏈接消防車供水提供更大的水揚程,;3,、消防車的水泵可迅速方便地通過該接合器的接口與建筑物內的消防設備相連接;4,、消防水泵接合器與室外消火栓(即地上栓)配合使用,;當發生火災時,建筑物內消防裝置供水系統發生故障水流不足或水壓低時,,通過消防水泵接合器將水輸入建筑物內的消防管網中,,從而解決火災時水源和水壓不足的關鍵問題。 二,、消防水泵接合器的工作原理: 消防水泵接合器是連接公安消防部門的消防車或機動消防水泵通過消防水泵接合器接口向建筑物內的消防給水管道輸送消防用水,使室內的消防栓得到充足的水壓,,解決消防車對高層建筑滅火困難或因建筑物內部消防給水管道因水壓過低造成的供水不足等問題,以及室內消防水泵正常運行和間斷供水等情況中使用,。其安裝型式有地上式,、地下式,、墻壁式。 消防水泵接合器就是和消防水泵結合使用的產品,。
我看廠家提供的設計里在熱泵機組的井水供回水之間有混水泵,問同事說加壓用的,,但是加壓也不必在供回水之間用水泵?。∫灿械恼f進口壓力低了容易汽蝕,,我還是覺得不太清楚,。那位同行給解答一下?還有混水泵的流量揚程怎么確定的,?
變壓器是不是做消防聯動的電源,?為什么不直接加個電源
編號9這個,排水么,?
最上面 中間一斜杠帶接地是什么符號