10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
目前,,中央空調市場品牌眾多,,然而對于空調冷凝水提升泵的作用,,各品牌和商家介紹不一,,用戶對提升泵的好處也認識不到位,,因此,,居想網今天就冷凝水提升泵的作用和運行原理做一下知識更新,。 冷凝水提升泵具備三個重要特點: 第一、能提高排水通暢性,,防止房屋泡頂,。沒有水泵的空調內機,只能做自然排水,,自然排水的缺點是容易排水不暢,,或者排水不干凈,空調的進場施工在吊頂施工前端,,木工施工時如果不能保證空調前期所設立的排水坡度,,吊頂之后空調管線就屬于隱蔽工程,等設備運行起來后,,沒有排水坡度就有可能使冷凝水倒灌進去接水盤,,而這些在吊頂被冷凝水泡壞之前都是無法發現的,吊頂泡壞才能發現空調漏水,,這時候再處理問題就會勞心勞力,,存在大面積的修復,從而破壞房屋原有的裝修,,要想重新修復裝修到原有的質量和風格是很難的,。影響到用戶的居住心理,甚至于用戶可能無法消除重新恢復裝修所帶來的心里傷害,。 第二、能消除冷凝水積壓,,防止二次污染,。空調運轉期間產生的冷凝水,,如果不能及時排出,,則會在屋頂排水管內存在積壓,由于屋內始終存
凝結水回收教程-凝水泵
本帖最后由 我去畫圖了 于 2017-6-19 11:01 編輯 算了這么多年負荷計算,以前都沒關注這一項,,今天一個項目的審圖提出來了才注意到,。 剛剛自己計算的,按技措P78-P81對各單項計算如下: 已知條件: 送風溫差10℃,,供回水溫差5℃1,、空氣流經通風機的溫升的取值 按技措P78的表格在風機全壓400Pa,η=1,η1=0.6的情況下取0.63,,按照表后面的那句話“所增加的顯熱冷負荷百分率,,可將上表所查得得值除以送風溫差”,假設送風溫差為10℃,,兩者相除的值為0.063,,這個值代表增加的顯熱冷負荷百分率是6.3%嗎,還是萬分之6.3,?如果是6.3%這也太大了吧
如題,我們要回收蒸汽冷凝水,,但是有個廠家說回收高溫冷凝水時,,水泵的密封會被破壞,故障率很高,,要給我們推薦他們的用蒸汽作動力的機械泵,。我理解不了為什么密封會壞掉。我上網看,,有很多適用于高溫水的水泵,,密封材料也有很多可以選擇。怎么會被破壞掉,?謝謝
我是制冷新手..請教大家 .想問一下制冷劑通過水冷 或者 風冷后 液化 ,(液化有條件比如冷凝溫度30度,那么你用40度的水是不是不能讓制冷劑液化..那么這個冷凝溫度又是怎么確定的呢,,是不是根據冷凝壓力確定的,,同時問題又出來了,這個冷凝的壓力是從哪來的呢
規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,,區別是什么,?
有一臺水泵,,有點小,,希望輸出的流量大些,怎么改呢,?現在是把管徑變大了,,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,,還有什么辦法防止水錘效應呢,?
對于閉式水系統,,應首先計算系統中管道,、管件、調節閥,、過濾器,、冷水機組或換熱設備的換熱器以及末端設備換熱器的阻力,確定系統的總阻力,。對于開式系統,,還應增加系統的靜水壓力(從蓄水池最低水位到頂層末端設備之間的高差)。 由于開式系統要增加蓄水池而且增加系統的靜水壓力,,加大了投資和運行能耗,,實際工程中已不再采用。
我選用6臺風冷模塊機,在選用水泵的時候,,把每臺的阻力累加在一起,,算出總的阻力,還是只選擇一臺壓力即是總的壓力的呢,,請朋友指教
個人對于水泵的選型的揚程有些疑惑,,對于模塊機來說,是不是模塊越多,,冷凍水泵的揚程就越大,,冷卻水泵的揚程是否與冷卻塔的數量有關,在計算揚程時,,因為冷卻塔是開式系統,,假如兩臺冷卻塔是否要考慮兩臺設備的壓降,還是考慮一臺設備的壓降,?
如題,一棟超高層辦公樓,,業主要節能,,把主機改成變頻的,但是要求一次泵定流量,,不肯變頻,?疑問:1、一次泵變流量是對主機有影響,,但是現在主機一般都可以做到30%的變流量了,; 2、主機變頻,,變的是壓縮機轉速和導流葉片,,那,流量應該也在變,,還是只變進出口溫差呢,?請賜教!
水泵并聯時,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,讓水泵在最佳效率曲線內運行,?
某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,圖上卻寫的是防風風機,,01D的圖集已經作廢了由10D替代,,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系?到底誰錯了,?
水泵型號代表水泵的構造特點工作性能和被輸送介質的性質等,。由于水泵的品種繁多,,規格不一,所以型號也較紊亂,,這里只列出一些常見的水泵型號,。 BA型泵
在上海,,一個商場項目,外墻位置改了,,導致水泵接合器安裝不能按圖紙施工,。有如下幾個問題請加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每個集合器中心間距400MM,,每相鄰的2個接頭間距100MM,,是不是太近了,共6組并排安裝,。2.安裝在玻璃幕墻下,,剛把一層的玻璃敲了2塊 如圖,另外面是在玻璃雨棚下,。3.與玻璃門的距離只有1米,。請教這3點是不是都不符合消防規范,消防驗收能過嗎,?
剛做過一個項目,,5臺130KW模塊,,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,揚程28m),,額定電流34.7A,,實際運行只有25A,想問運行電流怎么這么低,?
現在大連有一個工程,,是個餐飲酒店,2500平方,,分大堂和包間?,F(xiàn)在空調是用水冷冷水機組,新風系統用新風機組,。新風量按30m3/h,,一、二層大堂按200人計算,,使用6000m3/h的新風機組,,三,、四層包間按100人計算,使用3000m3/h的新風機組現在配末端盤管,,請教大家應該選多大的單位冷負荷,。謝謝指教!,!
我是做一個別墅項目,,每戶有一個中央集中空調,要有組織的排放冷凝水,,我覺得是否可以將空調冷凝水管接到一層地面上面,,散排,因為我的別墅區是建在地下車庫上面的,,我覺得一直將立管落下去,,不如就散排,反正道路上面還有雨水溝不知道大家有什么意見沒有,?(希望大家都說說)
風機盤管冷凝水是不用加存水彎的(部分靜壓特大的除外),,而空氣處理機、組合式空調器等大型末端一定要加如果后者不加存水彎有什么后果,?,?有沒有相關方面的資料,謝謝?。,。?/p>
冷凝水泵
冷凝水泵專題,,為您提供冷凝水泵相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與冷凝水泵 相關的專業交流討論,更多冷凝水泵相關內容請?jiān)L問