潛水泵的計算公式:Hp=Hf+Hm+HdHp:潛水泵揚程 Hf=水系統總磨阻力損失 Hm=設備阻力損失 Hd=水系統總局部阻力損失 水系統總磨阻力損失怎么計算》?水系統總局部阻力損失 怎么計算,?(是不是指的水源井至主機連接的那管道的?)冷凍水泵的計算公式是Hp=Hf+Hm+Hd+末端設備阻力 嘛,?請大家指教~~ 小弟在此謝過了~~~
我是做港臺的消防的,,跟國內的給水區別滿大的~港臺的有明確的計算公式,。港臺的揚程的計算方式是垂直揚程+損失水頭,而損失水頭的計算是根據流量所變化(還包括直角彎頭,,t形管的損失水頭),,國內的我沒有看到明顯的計算公式,太迷茫了~最近跳槽做國內的了~簡直是一頭霧水~希望有大俠幫忙指點一下~還有水泵的計算公式也沒有的~暈死了~港臺的是kw=0.163(系數)*q(最大流量)*h(全揚程)/1*k(電動機帶動功率)~盼回復~
請各位前輩看看下面的公式對嗎
水泵揚程計算公式,,水泵揚程怎么計算?揚程(水頭)——水泵對單位重量(1kg)液體所做的功,,也即單位重量液體通過水泵后其能量的增值,。以字母H表示,常用液柱高度m表示,。其它單位:Pa (kPa),、atm(1個工程大氣壓)1atm=98.0665 kPa ≈0.1 MPa揚程計算為H=E2-E1水泵揚程H=z hw z是揚水高度即入口處水面到出口處水面的高程差。hw是水頭損失,,包括沿程水頭損失hf和局部水頭損失hw hf的計算用達西公式或謝才公式,,hw=&*v^2/2g,&叫做局部水頭損失系數,,要查相關文獻,,v就是管中的流速,一般來說,,hw發生在入口,,彎折,閥門,,出口等地方,。水泵揚程怎么計算?水泵揚程計算公式都有哪些?水泵揚程是水泵的重要工作能參數,對于業內人士來說,,水泵揚程計算公式是十分常用的技術資料,,下面,世界工廠泵閥網為大家詳細介紹水泵揚程計算公式,。揚程通常是指水泵所能夠揚水的最高度,,用H表示。最常用的水泵
各種計算公式全集.part01.rar
水塔高度,水泵揚程計算公式
暖通水泵的選擇:通常選用比轉數ns在130~150的離心式清水泵,,水泵的流量應為冷水機組額定流量的1.1~1.2倍(單臺取1.1,,兩臺并聯取1.2。按估算可大致取每100米管長的沿程損失為5mH2O,,水泵揚程(mH2O):Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)△P1為冷水機組蒸發器的水壓降,。△P2為該環中并聯的各占空調未端裝置的水壓損失最大的一臺的水壓降。 L為該最不利環路的管長 K為最不利環路中局部阻力當量長度總和和與直管總長的比值,,當最不利環路較長時K值取0.2~ 0.3,,最不利環路較短時K值取0.4~0.6這是我在某篇文章中摘抄下來的。在實際應用中也經常使用這個公式,,我個人認為這是一個很好的公式,,所以值得推廣。不知道大家對這個公式有何高見,,愿聞其詳,。
手頭沒有課本,要用公式,,好像是與流速成三次方的,,但不記得具體公式,拜托,!還有中央空調主機的性能曲線,,一般何種溫差狀態可以達到最好性能?
水系統設計是中央空調設計中重要一部分,,水泵揚程的設計公式有很多,但都不怎么簡潔全面,,以下是本人自創的設計公式,,希望對新手有幫助,他是也歡迎高手給予點評,。 以下2個公式針對任何水系統:Hm= 水泵出進最高液面位差(M)+水系統壓力損失(Pa)/(水的密度*重力加速度)+水管末端所需工作壓力(Pa)/(水的密度*重力加速度)Hp= 水泵出進最高液面位差(M)/(水的密度*重力加速度)+水系統壓力損失(Pa)+水管末端所需工作壓力(Pa)式中:Hm揚程M(當揚程單位為M時)Hp揚程Pa(當揚程單位為Pa)水的密度:1000KG/M3)重力加速度:約等9.8,當然可根據各地參數,。水系統壓力損失包含:管路的沿程阻力+管件的局部阻力[ 本帖最后由 wybby
公式:Hb=H1+H2+H3Hb——水泵揚程,,m,;H1——引入管至最不利點高度,m,;H2——水泵吸入管和出水管至配水最不利點總水頭損失,,mH2O;H3——配水最不利點所需的流出水頭,,mH2O,。....公式我是在《建筑給水排水》課本上看到的。本人是學暖通,想學下給排水設計,。齋看公式,,單位都不對。(PS:該書上還有另一計算公式:H=10H1+H2+H3 H——建筑內部給水系統所需的水壓,,kPa,;H1——引入管起點至配水最不利點幾何高度,m,;H2——引入管起點至配水最不利點給水管水頭損失,,kPa;H3——配水最不利點額定流出水頭,,kPa,。覺得這個公式還比較靠譜。)
本帖最后由 yijianke1003 于 2014-11-14 19:18 編輯 大神們,!最近碰到了一個問題,,就是地下室基礎土方開挖時算方量,在網上看到了好幾個計算公式,,我怎么看到好幾個公式比如V=1/3(S1+S2+√(S1S2))h,,V=1/6H(A1+4A+A2),V=h/6[AB+(A+a)*(B+b)+ab],V=(a+2c+kh)(b+2c+kh)h+1/3k2h3,,希望哪位專業人士幫我解決下 不知道大神們都是用的什么方法算的,。用那個公式比較準確?
1,、08K132里面有一個關于吊桿強度校驗的公式,,吊桿截面積F=總重量/210=19.74mm2。請問這個公式是什么原理,,210這個數字代表什么,?2、求等邊角鋼的截面抵抗矩相關數據,,請問該從什么地方查到,?網上有大概查了一下,不知是否正確,,根據圖集的舉例,,2000*1250的鍍鋅風管至少需要用到90*90*8的等邊角鋼(抵抗矩為15.51cm3),但實際施工中僅用到50*50*5即可,,難道平常的經驗選擇有誤,?還是所查數據有誤。請高手予以解惑,,謝謝,!
? ?
供暖室外計算溫度:
知識點:混凝土護坡斜坡
ΔP1--首層環路的資用壓頭 Pa ΔP2--頂層環路的資用壓頭 Pa (2) 式中:ΔP1h--首層環路中戶內系統的資用壓頭 Pa ΔP2h--頂層環路中戶內系統的資用壓頭 Pa ΔPy--主立管沿程阻力 Pa ΔPg--主立管局部阻力 Pa H--頂層散熱器與首層散熱器之間的高差 m h--重力水頭 Pa/m ΔP2=ΔP1-ΔP1h+ΔP2h+ΔPg+ΔPy-Hh (1)為什么會得出這個公式呢,?
大蝦幫忙??!具體情況是:空調設備層的噪音級計算。有22臺室外機(多聯機),,每臺噪音64DBA,,室外機間距離,0.5米左右,。要怎么計算噪音級?。窟€有有什么措施可以減少噪音對上下樓層的影響,?
大家好,,我企業用的是A/O工藝,, Q=400/天,現在才開始細菌培養,,我買了淀粉,、尿素、磷肥,,要投加營養鹽,,大概投多少,具體怎么計算,?計算式是什么,?謝謝了
水泵吸程計算公式
水泵吸程計算公式專題,為您提供水泵吸程計算公式相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與水泵吸程計算公式 相關的專業交流討論,,更多水泵吸程計算公式相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題