亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 那個牌子的生活水泵性價比較好,?

    我是學電氣的,,學了個安裝的該預算證,結果公司安裝概預算審核成了我的工作,,老板要求我提供一些性價比較好的水泵以做參考,,我對水泵廠商的了解很少,請問大家能否給我一點意見,。謝謝!我的email:[email protected]

  • 這樣的條件對于水泵的型號如何選購?牌子如何?價位?

    用水點距水泵的距離是350米,爬坡高度是100米,輸水量35立方米/小時井口地面與水面高度是5米;請問需要選哪種型號的泵,什么牌子,價位多高?如與手機聯系立即送13663090346

  • 川源牌子的水泵很多,,哪個川源品牌比較正啊

    關于川源水泵的問題(上海、河北還是臺灣) 想必大多數用過潛污泵的同仁都知道川源這個牌子,,不過最早應該是臺灣川源的,,后來出現了上海川源,再后來又有了河北川源,,這幾個牌子的設備參數,、型號都基本一樣,現在有時候比較猶豫,,不知道川源品牌比較正本清源的是哪個,?各位平時項目中使用感覺比較好的是哪一種?有經驗的都說說啊,!

  • 耐高溫不銹鋼潛水泵哪個牌子好

    采用不銹鋼材質的潛水泵可以保證質量和品質,,耐高溫不銹鋼的潛水泵不僅僅需要耐腐蝕,而且需要耐高溫,,對于潛水泵的要求更加的高了,,作為生產和銷售耐高溫不銹鋼潛水泵,下面為你介紹,,尤孚推出的HVP 全不銹鋼高溫潛水泵,。 作為高溫潛水泵,南京尤孚泵業量身定制,,專為溫泉等高溫行業開發,,采用的表面涂層技術,防腐蝕性能高,,尤孚對于潛水泵,,尤孚進行了設計和制造,先進的氣體分離系統 性能高,,而且含沙量≤350克/立方米,,完全可以滿足耐高溫潛水泵的需求。 技術參數: 流量Q:最大400m3/h 揚程H:最大600m 功率P:最大110kW 液體溫度:0℃-90℃ 南京尤孚泵業,,秉承專業的匠人精神,,打造符合客戶需求的產品,堅持更加簡潔,,更加實用的設計理念,,打造最好的產品。尤孚耐高溫潛水泵材質豐富,,可選范圍廣,,適合高溫酒店,高溫水,,溫泉度假村等領域的應用,,效果贏得客戶的一致稱贊。 南京尤孚泵業有限公司成立于2008年,,是美國尤孚在中國設立的組裝工廠,,同時負責尤孚品牌

  • 有誰熟悉英國SPP這個牌子的水泵的參數,?專業人士請進。

    英國SPP泵參數Q=108L/S,,揚程110米,,功率55KW,,這個是對的嗎?設計圖紙上的此水泵要求是40l/s,,112米,,但是現場的泵銘牌上的參數如圖所示。我疑問銘牌上的參數包括單位是否正確,?有誰熟悉這個牌子的水泵參數嗎,?圖發不出來。,。我手打下:SPP SPPLIMITED READING RG3 7SP ENGLANDPUMP TYPE:65/32 SERIAL NO. 9212879CAPACITY 108L/s head 110m

  • 自灌式與自吸式水泵一樣不?

    規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,,區別是什么,?

  • 水泵的功率是如何判斷的,?

    有一臺水泵,,有點小,希望輸出的流量大些,,怎么改呢,?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了,。另外除了截止閥,,還有什么辦法防止水錘效應呢?

  • 請問水泵選型的有關因素

    個人對于水泵的選型的揚程有些疑惑,,對于模塊機來說,,是不是模塊越多,冷凍水泵的揚程就越大,,冷卻水泵的揚程是否與冷卻塔的數量有關,,在計算揚程時,因為冷卻塔是開式系統,,假如兩臺冷卻塔是否要考慮兩臺設備的壓降,,還是考慮一臺設備的壓降?

  • 主機都變頻了,,水泵還定速嗎,?

    如題,一棟超高層辦公樓,,業主要節能,,把主機改成變頻的,但是要求一次泵定流量,不肯變頻,?疑問:1,、一次泵變流量是對主機有影響,但是現在主機一般都可以做到30%的變流量了,; 2,、主機變頻,變的是壓縮機轉速和導流葉片,,那,,流量應該也在變,還是只變進出口溫差呢,?請賜教,!

  • 根據流量和揚程選擇水泵,?

    水泵并聯時,,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,,讓水泵在最佳效率曲線內運行?

  • 到底是水泵還是風機控制,?

    到底是水泵還是風機控制,?

    某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,,圖上卻寫的是防風風機,01D的圖集已經作廢了由10D替代,,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系,?到底誰錯了?

  • 水泵的型號所代表的含義

    水泵型號代表水泵的構造特點工作性能和被輸送介質的性質等,。由于水泵的品種繁多,,規格不一,所以型號也較紊亂,,這里只列出一些常見的水泵型號,。 BA型泵

  • 這樣的水泵接合器可以嗎,?

    在上海,,一個商場項目,外墻位置改了,,導致水泵接合器安裝不能按圖紙施工,。有如下幾個問題請加一下大家:1.SQB型水泵集合器,,每個集合器中心間距400MM,每相鄰的2個接頭間距100MM,,是不是太近了,,共6組并排安裝。2.安裝在玻璃幕墻下,,剛把一層的玻璃敲了2塊 如圖,,另外面是在玻璃雨棚下。3.與玻璃門的距離只有1米,。請教這3點是不是都不符合消防規范,,消防驗收能過嗎?

  • 水泵運行電流偏低為什么,?

    剛做過一個項目,5臺130KW模塊,,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,,揚程28m),額定電流34.7A,,實際運行只有25A,,想問運行電流怎么這么低?

  • 水泵可能搶水,怎么辦,?help!

    問題:1:利用變頻泵供生活用水,,同時供補水,同時供消防水箱,,使其常水位,,變頻泵流量為生活秒流量和冷卻塔補水最大時流量的平均秒流量之和,保證頂層水壓10米,,本工程最不利點為頂層衛生間,,上行下給,問題:從頂層橫管接出的冷卻塔補水管的管直徑是根據水力學的能量方程定嗎,,因為兩邊壓頭有了,?有3根補水管,我個人認為很難算準,,不如根據流量定管直徑,,非常可能搶生活用水,,在調閥門,,好調嗎?問題:2:同上,,從變頻泵接到消防水箱的管多大,?因為泵沒流量,搶水怎么辦,?問題:3:同上,,為消防水箱專接補水泵,那么流量為多大,?沒法定,?本工程水箱高度不足一為冷卻塔補水!希望大家討論,,提方案,!

  • 水泵及管道隔震--回復

    下午花了一小時打印了這篇文章,傳給大家水泵的隔震分兩種類型:1.積極隔震:隔震元件放在水泵機組惰性塊的下面,主要用以減少機組產生的擾力對外界(人和建筑支承結構體)的有害影響,,通常稱為減少震動的輸出,,一般采用較小的靜態壓縮量的隔震元件;2.消極隔震:隔震元件放在水泵機組底座與惰性塊之間,,用以減少外界(汽車,、其他動力機組和建筑物支承結構體)對動力設備的影響,通常稱為減少震動的輸入,,一般采用較大的靜態壓縮量的隔震元件,; 你所說的“只在水泵下加了個橡皮墊”,屬于消極隔震,,“橡皮墊”亦可能是平板型減震墊(隔震效果最差),,采用剪切型隔震墊會好一些,最好說服物業公司更換基礎,,基礎上下均設隔震墊,。采用隔振墊后,惰性塊和水泵機組會有垂直方向的位移,,因此水泵進出水管應配套采用可曲撓接頭,,以防止管道損壞??蓳锨宇^是隔振墊的配套產品,,除了用以緩解水泵機組在采用隔振墊后所產生的振幅而引起的應力外,還可隔絕或減少水泵機組通過管道而傳遞的振動,??蓳锨宇^分可撓曲短管、可撓曲異形接頭,、可撓曲彎頭和可撓曲異徑管,??蓳锨宇^的數量決定于:

  • 關于變頻水泵的設置(請教)

    在做變頻供水時,優點是取消了屋頂的水箱,另一個好處就是一般在做水泵水箱聯合供水的時候,頂層的水壓往往不能滿足使用的要求,從而在屋頂增加局部的升壓設備,增加了設備的造價.所以本人認為推廣變頻設備確實是一些項目所必要的.但是現在的高層建筑里邊,如果使用變頻設備,對建筑物的高度,或者說層數有沒有具體的要求,這個本人查閱資料,但是沒有找到相關的依據,所以對于18層以下的住宅給水,我使用過變頻系統,但是對于18層以上的,目前還沒有使用過.問題就是變頻究竟是有沒有一個高度的要求,或者說自身計算后的壓力要求,比如說小于1.2或者1.6MPA,希望高手給以指點.這個問題一直迷茫中.

  • 水泵的揚程一般做如何估算???

    在水系統中遇到最多就是水泵的選型,我朋友說你每次都選30米揚程的都不回出問題,但是有時候有沒得必要用到這么大的啊,我就想問下各位是怎么進行估算的~~~~

  • 水泵的承壓和建筑的高度有關嗎

    手上一個項目高度130m,水系統沒有設計板換或者中間水箱,,立管從-1層直接到頂,,請問,這樣設計有問題嗎,?水泵的承壓能夠滿足嗎,?

點擊加載更多

什么牌子的水泵好

什么牌子的水泵好專題,為您提供什么牌子的水泵好相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與什么牌子的水泵好 相關的專業交流討論,,更多什么牌子的水泵好相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

污水處理工人

污水處理工序