潛水泵的計算公式:Hp=Hf+Hm+HdHp:潛水泵揚程 Hf=水系統總磨阻力損失 Hm=設備阻力損失 Hd=水系統總局部阻力損失 水系統總磨阻力損失怎么計算》?水系統總局部阻力損失 怎么計算,?(是不是指的水源井至主機連接的那管道的,?)冷凍水泵的計算公式是Hp=Hf+Hm+Hd+末端設備阻力 嘛?請大家指教~~ 小弟在此謝過了~~~
我是做港臺的消防的,,跟國內的給水區別滿大的~港臺的有明確的計算公式,。港臺的揚程的計算方式是垂直揚程+損失水頭,而損失水頭的計算是根據流量所變化(還包括直角彎頭,,t形管的損失水頭),,國內的我沒有看到明顯的計算公式,太迷茫了~最近跳槽做國內的了~簡直是一頭霧水~希望有大俠幫忙指點一下~還有水泵的計算公式也沒有的~暈死了~港臺的是kw=0.163(系數)*q(最大流量)*h(全揚程)/1*k(電動機帶動功率)~盼回復~
水泵揚程計算公式,,水泵揚程怎么計算,?揚程(水頭)——水泵對單位重量(1kg)液體所做的功,也即單位重量液體通過水泵后其能量的增值,。以字母H表示,,常用液柱高度m表示。其它單位:Pa (kPa),、atm(1個工程大氣壓)1atm=98.0665 kPa ≈0.1 MPa揚程計算為H=E2-E1水泵揚程H=z hw z是揚水高度即入口處水面到出口處水面的高程差,。hw是水頭損失,包括沿程水頭損失hf和局部水頭損失hw hf的計算用達西公式或謝才公式,,hw=&*v^2/2g,,&叫做局部水頭損失系數,要查相關文獻,,v就是管中的流速,,一般來說,hw發生在入口,,彎折,,閥門,出口等地方,。水泵揚程怎么計算?水泵揚程計算公式都有哪些?水泵揚程是水泵的重要工作能參數,,對于業內人士來說,水泵揚程計算公式是十分常用的技術資料,,下面,,世界工廠泵閥網為大家詳細介紹水泵揚程計算公式。揚程通常是指水泵所能夠揚水的最高度,,用H表示,。最常用的水泵
設計是揚程50m 流量200方每小時 功率45kw,現進回來的水泵揚程60m 流量173方每小時 功率45kw能滿足設計要求不,?,? 忘各位前輩不吝指點,謝謝,。
水泵并聯時,,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,,讓水泵在最佳效率曲線內運行,?
水塔高度,,水泵揚程計算公式
在水系統中遇到最多就是水泵的選型,我朋友說你每次都選30米揚程的都不回出問題,但是有時候有沒得必要用到這么大的啊,我就想問下各位是怎么進行估算的~~~~
暖通水泵的選擇:通常選用比轉數ns在130~150的離心式清水泵,,水泵的流量應為冷水機組額定流量的1.1~1.2倍(單臺取1.1,兩臺并聯取1.2,。按估算可大致取每100米管長的沿程損失為5mH2O,,水泵揚程(mH2O):Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)△P1為冷水機組蒸發器的水壓降?!鱌2為該環中并聯的各占空調未端裝置的水壓損失最大的一臺的水壓降,。 L為該最不利環路的管長 K為最不利環路中局部阻力當量長度總和和與直管總長的比值,當最不利環路較長時K值取0.2~ 0.3,,最不利環路較短時K值取0.4~0.6這是我在某篇文章中摘抄下來的,。在實際應用中也經常使用這個公式,我個人認為這是一個很好的公式,,所以值得推廣,。不知道大家對這個公式有何高見,愿聞其詳,。
水泵的揚程如何確定?在計算揚程的時候,應該考濾到哪些因素?哪位老師指教小妹一下在此謝謝了
向各位大蝦請教一個問題,,一個大約100M2的地暖設計,,最不利點的長度約100M,它的水泵揚程應該如何選取呢,,是經過水力計算還是估算,?如果估算,那它的揚程一般取多大值呢,?
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
水系統設計是中央空調設計中重要一部分,水泵揚程的設計公式有很多,,但都不怎么簡潔全面,,以下是本人自創的設計公式,希望對新手有幫助,,他是也歡迎高手給予點評。 以下2個公式針對任何水系統:Hm= 水泵出進最高液面位差(M)+水系統壓力損失(Pa)/(水的密度*重力加速度)+水管末端所需工作壓力(Pa)/(水的密度*重力加速度)Hp= 水泵出進最高液面位差(M)/(水的密度*重力加速度)+水系統壓力損失(Pa)+水管末端所需工作壓力(Pa)式中:Hm揚程M(當揚程單位為M時)Hp揚程Pa(當揚程單位為Pa)水的密度:1000KG/M3)重力加速度:約等9.8,,當然可根據各地參數,。水系統壓力損失包含:管路的沿程阻力+管件的局部阻力[ 本帖最后由 wybby
公式:Hb=H1+H2+H3Hb——水泵揚程,,m,;H1——引入管至最不利點高度,m,;H2——水泵吸入管和出水管至配水最不利點總水頭損失,,mH2O;H3——配水最不利點所需的流出水頭,,mH2O,。....公式我是在《建筑給水排水》課本上看到的。本人是學暖通,,想學下給排水設計,。齋看公式,單位都不對,。(PS:該書上還有另一計算公式:H=10H1+H2+H3 H——建筑內部給水系統所需的水壓,,kPa;H1——引入管起點至配水最不利點幾何高度,,m,;H2——引入管起點至配水最不利點給水管水頭損失,kPa,;H3——配水最不利點額定流出水頭,,kPa。覺得這個公式還比較靠譜,。)
排水泵站各類揚程計算公式
本人非該專業人員,但應要搞相關恒壓變頻控制需要涉及到供水水泵選型,,現已知一座辦公樓共12層,,樓高49m,其中5~12層為恒壓變頻供水,,每層面積1000平方,,每層50人,別人和我說這足夠選擇水泵了,,請問怎么選擇水泵的揚程,、流量?
這邊有幾個關于中央空調水泵并聯的問題求助各位大神:1.兩臺相同性能的水泵并聯,,一臺工頻運行,,一臺變頻運行2.兩臺相同性能的水泵并聯,,都變頻運行,但是運行頻率不一樣3.兩臺不同性能的水泵并聯,,流量揚程都不一樣這三者情況是否都會引起:1.泵的效率不高,,會浪費電能。2.在同時使用的時候,,小揚程泵出力的時候,,大揚程泵在出小力,如果大揚程泵出全力的時候,,小揚程泵會被回灌,,那么會不會燒壞電機?補充:并聯水泵是否一定要相同的揚程,?泵出水壓力相同,?揚程相同是否就是出水壓力相同?
所謂水泵的選取計算其實就是估算(很多計算公式本身就是估算的),,估算分的細致些考慮的內容全面些就是精確的計算,。 其中,設計選取的水泵揚程過大,,將使得富裕的揚程換取流量的增加,,流量增加才使得水泵噪音加大。特別的,,流量增加還使得水泵電機負荷加大,,電流加大,發熱加大,,“換過無數次軸承”還是小事,,有很大可能還要燒電機的。 空調的問題: 23代表小1匹,,制冷面積10-14平米 26代表正1匹,,制冷面積14-18平米 32代表小
來源:暖通家族 如有侵權請聯系刪除 空調的問題 23代表小1匹,,制冷面積10-14平米 26代表正1匹,制冷面積14-18平米 32代表小1.5匹,制冷面積18-22平米 35代表正1.5匹,,制冷面積22-25平米 0.8P,1700-2100W 1P,2200-2600W,,適用面積12-15平方米 1.25P,2600-3000W 1.5P,3000-3800W,適用面積18平方米左右
我剛開始工作,發現水泵揚程的確定是一個難點,,請各位前輩指點一下,,該怎么樣才能正確、簡便的確定水泵的揚程,。
某日偶看到水泵揚程的計算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,,注該公式用于水泵從水池里抽水時才可以用的,可有一點不明白,。問H2吸水管與壓水管的水頭損失如何計算,,H4最不得配水點處所需的流出水關如何確定?