水泵并聯時,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,讓水泵在最佳效率曲線內運行,?
在水系統中遇到最多就是水泵的選型,我朋友說你每次都選30米揚程的都不回出問題,但是有時候有沒得必要用到這么大的啊,我就想問下各位是怎么進行估算的~~~~
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
向各位大蝦請教一個問題,,一個大約100M2的地暖設計,,最不利點的長度約100M,它的水泵揚程應該如何選取呢,,是經過水力計算還是估算,?如果估算,那它的揚程一般取多大值呢,?
水泵的揚程如何確定?在計算揚程的時候,應該考濾到哪些因素?哪位老師指教小妹一下在此謝謝了
來源:暖通家族 如有侵權請聯系刪除 空調的問題 23代表小1匹,,制冷面積10-14平米 26代表正1匹,,制冷面積14-18平米 32代表小1.5匹,制冷面積18-22平米 35代表正1.5匹,,制冷面積22-25平米 0.8P,1700-2100W 1P,2200-2600W,,適用面積12-15平方米 1.25P,2600-3000W 1.5P,3000-3800W,適用面積18平方米左右
這邊有幾個關于中央空調水泵并聯的問題求助各位大神:1.兩臺相同性能的水泵并聯,一臺工頻運行,,一臺變頻運行2.兩臺相同性能的水泵并聯,,都變頻運行,但是運行頻率不一樣3.兩臺不同性能的水泵并聯,,流量揚程都不一樣這三者情況是否都會引起:1.泵的效率不高,,會浪費電能,。2.在同時使用的時候,小揚程泵出力的時候,,大揚程泵在出小力,,如果大揚程泵出全力的時候,,小揚程泵會被回灌,,那么會不會燒壞電機?補充:并聯水泵是否一定要相同的揚程,?泵出水壓力相同,?揚程相同是否就是出水壓力相同?
本人非該專業人員,,但應要搞相關恒壓變頻控制需要涉及到供水水泵選型,現已知一座辦公樓共12層,,樓高49m,,其中5~12層為恒壓變頻供水,每層面積1000平方,,每層50人,,別人和我說這足夠選擇水泵了,請問怎么選擇水泵的揚程,、流量,?
所謂水泵的選取計算其實就是估算(很多計算公式本身就是估算的),估算分的細致些考慮的內容全面些就是精確的計算,。 其中,,設計選取的水泵揚程過大,將使得富裕的揚程換取流量的增加,,流量增加才使得水泵噪音加大,。特別的,流量增加還使得水泵電機負荷加大,,電流加大,,發熱加大,“換過無數次軸承”還是小事,,有很大可能還要燒電機的,。 空調的問題: 23代表小1匹,制冷面積10-14平米 26代表正1匹,,制冷面積14-18平米 32代表小
我剛開始工作,發現水泵揚程的確定是一個難點,,請各位前輩指點一下,,該怎么樣才能正確、簡便的確定水泵的揚程,。
某日偶看到水泵揚程的計算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,,注該公式用于水泵從水池里抽水時才可以用的,可有一點不明白,。問H2吸水管與壓水管的水頭損失如何計算,,H4最不得配水點處所需的流出水關如何確定?
游泳池離機房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的揚程是怎么求出來的? 謝謝!
看了一些關于軟化處理的圖紙,,原水從水箱出來,經輸送泵進入多介質過濾器,,流量只有20m3/h,,多介質過濾器高3米多,加上富余水頭,,水泵揚程也就10差不多了,,怎么會標35m?35m是如何算出來的
各位大俠,,我設計一個酒店,5層樓,,水泵放在天面供冷卻水,,是水環熱泵系統。樓層總高20米,,最不利的環路大概230米,,我選用28米的揚程的廣一泵會太小嗎?
關于低揚程水泵選擇問題我在某工程做水暖監理,,該工程采暖設計采用電鍋爐為降低運行費用采用兩座250立蓄熱水箱,,由板式熱交換器與鍋爐-水箱交換,設計采用水泵揚程25米可電機轉速采用2900轉,,問題出來了,!管徑設計DN250,水泵出口直徑不到100,,因此而產生噪聲,、水泵頂不動單向閥導致系統不能正常運行,。我認為水泵的選擇應該是水泵的出水口徑與系統管道相差1號,最多不能大2號,,水泵電機的轉速自然就不會是2900,。不知同行網友有何高見。
一辦公樓 樓上7-25用風冷模塊機,。冷凍水泵的揚程 是這樣計算嗎:靜水柱高3.3X19層+末端風盤4+阻力6+模塊機阻力8)X1.1=89米水柱,。請問 放天面還是要計算 這個靜水高度19層X3.3嗎?,?,?,?,??,?:kiss: :hug: :) :handshake :Q :(
我是個做給排水的新手,,現在有個問題請教大家。我現在遇到一個工程,,它是一棟三層建筑,,在屋頂上設置水箱,上行下給是供水,。但是為了保證供水壓力穩定,,該工程要求在水箱出水口設水泵,水通過水泵向下供給,,該工程為了保持0.3mPa的系統壓力,,在水泵后又設置了定壓罐。情況是這樣,,我現在想問那么這組水泵的揚程設置多大好呢,??,?
從地上抽水上樓頂水箱,,一共有8層樓高,,每層樓高3米;地上有6個彎頭,,上到樓頂有2個彎頭,;水管用1寸的鐵管。請問要選擇多大的水泵(揚程,、功率)要多大的,。 從地上抽水到樓上,,大概15米,地上有8個彎頭,,上到樓頂有兩個彎頭,;水管也是用1寸的鐵管。請問要選擇多大的水泵(揚程,、功率,、流量)要多大的。 很急很急,。先謝了,! 希望有那位師傅能詳細的教教小弟水泵(揚程、功率)和水管(流量)是用什么方式計算出來的,。如小弟學會了將來一好好感謝師傅,。
大家都知道水泵揚程用伯努利方程計算,可式中有些我不能理解請各位師傅幫忙解釋下:請教各位式中的U表示什么,,請問這個參數怎么確定,。[ 本帖最后由 wybbyw 于 2011-2-19 13:50 編輯 ]
生活變頻給水設備:BPS-48-48-31L生活主泵:65BGL24-30*2A生活輔泵:25BGL4-15*3