大家下載好后,用影音風暴就可以打開了??!:P
發現論壇里面沒有,所以發一下,,感覺很不錯,!對泵工作原理不明白的可以看看[ 本帖最后由 chinayuanbo 于 2010-4-23 10:44 編輯 ]
收錄于話題
我在設計中遇到這樣個問題,業主提供的設計資料中 要消防水泵的 工作壓力1.2MP,,設計壓力 1.7MP,。請問在水泵選型中有工作壓力和設計壓力的說法沒,如果有請問應根據那個選型,。有知道的高手 前輩們 請多多指教,!
水泵工作原理單級單吸動畫演示
請教:某22層民用高層,,設計供水管網的水泵揚程是120,,進貨的水泵標牌上的揚程是120米,但工作壓力是2.5MP,,這臺泵是否可用,,對管網有什么不利影響。這個工作壓力是什么概念,?
在水系統中遇到最多就是水泵的選型,我朋友說你每次都選30米揚程的都不回出問題,但是有時候有沒得必要用到這么大的啊,我就想問下各位是怎么進行估算的~~~~
向各位大蝦請教一個問題,,一個大約100M2的地暖設計,,最不利點的長度約100M,它的水泵揚程應該如何選取呢,,是經過水力計算還是估算,?如果估算,那它的揚程一般取多大值呢,?
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
水泵的揚程如何確定?在計算揚程的時候,應該考濾到哪些因素?哪位老師指教小妹一下在此謝謝了
水泵并聯時,,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,,讓水泵在最佳效率曲線內運行,?
高位水池的高程為1970,,泵房所在位置高程為1921,高差有約50米,,距離600m,,用250的鑄鐵波紋管鏈接現在設計用75kw的水泵,想請教一下,,水泵能很好的抽水嗎,?
無刷直流循環水泵低干擾,。因為配置的是無刷電機,所以它不像有刷電機那樣會產生雜波污染電源,、干擾附近的電子元件,。它不會對控制電路有任何干擾,。它的干擾比我們有刷電機的低干擾特制品還要小,,而且比特制品成本更低,。無刷直流循環水泵長壽命。由于配置的是無刷電機,,因此電機壽命大大延長,,比我們有刷電機的長壽命特制品還要長,而且價格還比特制品便宜,。根據“同期壽命設計”的原則,,我們對泵的許多部件都做了大幅度的改進,目的就是要提高泵壽命,。無刷直流循環水泵具有自我保護功能,。具有過熱保護,當環境溫度意外過高電機會自動停轉,;具有過載保護,,當泵被意外卡死電機也會自動停轉。在泵工作中發生意外時,,它可以自我保護,,不至于燒毀、損壞,。無刷直流循環水泵詳的磁鐵與葉輪注塑成一體組成電機的轉子,,轉子中間有直接注塑成型的軸套,通過高性能陶瓷軸固定在殼體中,,無刷直流循環水泵詳的定子與電路板部分采用環氧樹脂膠灌封于泵體中,,定子與轉子之間有一層薄壁隔離,無需配以傳統的機械軸封,,因而是完全密封,。電機的扭力是通過矽鋼片(定子)上的線圈通電后產生磁場帶動永磁磁鐵(轉子)工作運轉。
我剛開始工作,發現水泵揚程的確定是一個難點,,請各位前輩指點一下,,該怎么樣才能正確、簡便的確定水泵的揚程,。
某日偶看到水泵揚程的計算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,,注該公式用于水泵從水池里抽水時才可以用的,可有一點不明白,。問H2吸水管與壓水管的水頭損失如何計算,,H4最不得配水點處所需的流出水關如何確定?
游泳池離機房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的揚程是怎么求出來的? 謝謝!
看了一些關于軟化處理的圖紙,,原水從水箱出來,,經輸送泵進入多介質過濾器,流量只有20m3/h,,多介質過濾器高3米多,,加上富余水頭,水泵揚程也就10差不多了,,怎么會標35m?35m是如何算出來的
關于低揚程水泵選擇問題我在某工程做水暖監理,,該工程采暖設計采用電鍋爐為降低運行費用采用兩座250立蓄熱水箱,由板式熱交換器與鍋爐-水箱交換,,設計采用水泵揚程25米可電機轉速采用2900轉,,問題出來了!管徑設計DN250,,水泵出口直徑不到100,,因此而產生噪聲、水泵頂不動單向閥導致系統不能正常運行,。我認為水泵的選擇應該是水泵的出水口徑與系統管道相差1號,,最多不能大2號,水泵電機的轉速自然就不會是2900,。不知同行網友有何高見,。