水泵的揚程如果是82米,,,,是不是可以認為:相對的壓力是不是也可以調到8.2Kg/cm2a?。苛硗鈽歉?0米,,熱水泵裝在屋頂,,要使1樓的熱水保持在2kg/cm2,這時候水泵的揚程要選多少的?。恐x謝,!
請教各位,,一個四層樓的廠房,還有一個地下室,,地下室做車庫,,每層的面積為6090m2,每層的樓高為6m,,耐火等級為丙類一級,,有做消火栓跟噴淋系統?試問消防水泵用的功率,、揚程,、壓力有多大?急,!拜托各位了,!
水泵并聯時,,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,,讓水泵在最佳效率曲線內運行?
在水系統中遇到最多就是水泵的選型,我朋友說你每次都選30米揚程的都不回出問題,但是有時候有沒得必要用到這么大的啊,我就想問下各位是怎么進行估算的~~~~
水泵的揚程如何確定?在計算揚程的時候,應該考濾到哪些因素?哪位老師指教小妹一下在此謝謝了
向各位大蝦請教一個問題,一個大約100M2的地暖設計,,最不利點的長度約100M,,它的水泵揚程應該如何選取呢,是經過水力計算還是估算,?如果估算,,那它的揚程一般取多大值呢?
今天一個同事跟我談到一個關于選泵的事情,關于鍋爐循環水泵的選取,,水泵先吸水,,出水經過一段管路后再經過鍋爐循環設備,設備的出水壓力要求1.6Mpa,,再經過一系列管路與設備后回到水泵的入口,,水泵處于低位,其余處于高位,,那么我認為揚程一定大于160m,。但此設計的初設階段,,別人選取的水泵揚程為50m,于是提出問題,,水泵的出水管壓力與水泵的揚程有何差別,?在此,向各位請教,,謝謝,!
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
本人非該專業人員,,但應要搞相關恒壓變頻控制需要涉及到供水水泵選型,,現已知一座辦公樓共12層,樓高49m,,其中5~12層為恒壓變頻供水,,每層面積1000平方,每層50人,,別人和我說這足夠選擇水泵了,,請問怎么選擇水泵的揚程、流量,?
這邊有幾個關于中央空調水泵并聯的問題求助各位大神:1.兩臺相同性能的水泵并聯,,一臺工頻運行,一臺變頻運行2.兩臺相同性能的水泵并聯,,都變頻運行,,但是運行頻率不一樣3.兩臺不同性能的水泵并聯,流量揚程都不一樣這三者情況是否都會引起:1.泵的效率不高,,會浪費電能,。2.在同時使用的時候,小揚程泵出力的時候,,大揚程泵在出小力,,如果大揚程泵出全力的時候,小揚程泵會被回灌,,那么會不會燒壞電機,?補充:并聯水泵是否一定要相同的揚程?泵出水壓力相同,?揚程相同是否就是出水壓力相同,?
所謂水泵的選取計算其實就是估算(很多計算公式本身就是估算的),估算分的細致些考慮的內容全面些就是精確的計算,。 其中,,設計選取的水泵揚程過大,將使得富裕的揚程換取流量的增加,,流量增加才使得水泵噪音加大,。特別的,流量增加還使得水泵電機負荷加大,,電流加大,,發熱加大,“換過無數次軸承”還是小事,,有很大可能還要燒電機的,。 空調的問題: 23代表小1匹,制冷面積10-14平米 26代表正1匹,,制冷面積14-18平米 32代表小
來源:暖通家族 如有侵權請聯系刪除 空調的問題 23代表小1匹,,制冷面積10-14平米 26代表正1匹,,制冷面積14-18平米 32代表小1.5匹,制冷面積18-22平米 35代表正1.5匹,,制冷面積22-25平米 0.8P,1700-2100W 1P,2200-2600W,,適用面積12-15平方米 1.25P,2600-3000W 1.5P,3000-3800W,適用面積18平方米左右
水泵變頻后,流量與轉速成正比,,揚程與轉速成平方比,,即流量減小,揚程降的更快,,對于末端需要很大壓力的系統,,沿程阻力微不足道,流量降為50%或更少,,揚程會不會不滿足系統要求,?雖然實際上不會出現這種情況,但我解釋不了,,望各位高手發表高論為我解憂
我剛開始工作,,發現水泵揚程的確定是一個難點,,請各位前輩指點一下,,該怎么樣才能正確、簡便的確定水泵的揚程,。
某日偶看到水泵揚程的計算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,,注該公式用于水泵從水池里抽水時才可以用的,可有一點不明白,。問H2吸水管與壓水管的水頭損失如何計算,,H4最不得配水點處所需的流出水關如何確定?
游泳池離機房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的揚程是怎么求出來的? 謝謝!
我是個做給排水的新手,,現在有個問題請教大家,。我現在遇到一個工程,它是一棟三層建筑,,在屋頂上設置水箱,,上行下給是供水。但是為了保證供水壓力穩定,,該工程要求在水箱出水口設水泵,,水通過水泵向下供給,該工程為了保持0.3mPa的系統壓力,,在水泵后又設置了定壓罐,。情況是這樣,我現在想問那么這組水泵的揚程設置多大好呢,?,??
一辦公樓 樓上7-25用風冷模塊機,。冷凍水泵的揚程 是這樣計算嗎:靜水柱高3.3X19層+末端風盤4+阻力6+模塊機阻力8)X1.1=89米水柱,。請問 放天面還是要計算 這個靜水高度19層X3.3嗎?,?,??,?,??:kiss: :hug: :) :handshake :Q :(
我今年做了個余熱回收利用的采暖工程,給大約20萬平米建筑采暖,。由于地勢的原因,,系統靜壓高達79米水柱,采用閉式,回水管上設加壓泵系統,,經過計算水泵楊程約75米,,在距離最高點30米處設置補水定壓裝置。11月5號,,開始運行調試,,起始時,泵進口壓力還是大約0.6MPa,,可是運行起來回水壓力就越來越低了,現在穩定在0.12~0.15MPa出口壓力大概為0.75MPa,,水溫目前還基本滿足要求,,采暖用戶的末端出現不熱現象,懇求各位高手幫我一起分析下原因,?這個工程算是比較大的工程,,我可真怕出現問題啊
今天去看了現場是這樣的,,是有遠傳壓力表來給變頻器信號,由電阻來調壓力,,第一個接觸器始終變頻,,當?shù)谝慌_(tái)給出的壓力不足時,第二臺水泵工作,,當這時壓力還不夠時第三臺才工作,,壓力到了之后二,三停手動自動我自己能搞定,,問問有沒高手指教,。最好有圖,本人用的是ABBACS510的變頻器,。