10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
本帖最后由 nowyouseeme 于 2014-12-23 08:32 編輯 大家好,我現在正在做一個廠區的給排水,,廠區內有個水塘,,水塘的水供生產用水(冷凝水池和循環水池以及鍋爐房沉淀池的補水)以及消防用水,現將生產給水泵和消防水泵設在水泵房內,,生產和消防合用一套管網,,廠區內有室內消火栓和室外消火栓。審圖意見:水泵房:消防水泵室內外消防用水及生產合用,,未見消防用水時自動啟動措施,。消防水泵如何設置自動啟動呢? 冷凝水池的熱水來源于蒸壓釜,,需要加入新鮮水后再復用于生產,,新鮮水由水塘提供,。
求解圖中噴淋水泵生產商
在布置平面圖的時候,,如果水泵房屬于廠房,是不是應該和民用建筑要滿足防火間距的要求,,但是很多泵房放在建筑內,,所以有點糊涂了。
工廠生產污水加壓排放用水泵怎么選用,。我的污水生成量在11-15T左右,,城建的排污總管的壓力在8-9KG之間。就是說城建的排污總管的吸引力在8-9KG之間,。我要用什么樣的泵好,。多大的流量,功率,,口徑,,揚程.及相關的型號
請問電廠水源地內抽取地下水井水用的深井潛水泵國內哪個生產廠家的質量較好?我山東的,,剛知道山東博山山東電泵廠還可以,,但也不是太理想。國內還有別的廠家嗎,?希望大家支持恢復,。。
規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,區別是什么,?
生產消防共用給水管網,,水泵的流量揚程怎么確定?一個屠宰車間在赤峰,,沒有市政給水,,直接用井水,而且用3個,,井不在同一位置,。
有一臺水泵,,有點小,希望輸出的流量大些,,怎么改呢,?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了,。另外除了截止閥,,還有什么辦法防止水錘效應呢?
我最近有個項目,取海水做消防,,把泵放在港口旁的一個引橋上,,后方消防滿足不了,,想用同步排吸式消防水泵,甲方說長軸泵經常泡在海水里面,,不管用不用,,軸腐蝕的都很厲害,而且維護也不方便,,想讓我問問有沒有自吸式的消防水泵,。參數是流量233L/S,揚程120m,,自吸高度5m左右,。求各位大神指導,有哪個廠家能做???急急急
2006年世界主要水泵生產廠家市場占有率
水泵并聯時,,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,讓水泵在最佳效率曲線內運行,?
某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,圖上卻寫的是防風風機,,01D的圖集已經作廢了由10D替代,,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系?到底誰錯了,?
水泵型號代表水泵的構造特點工作性能和被輸送介質的性質等,。由于水泵的品種繁多,規格不一,,所以型號也較紊亂,,這里只列出一些常見的水泵型號。 BA型泵
在上海,一個商場項目,,外墻位置改了,,導致水泵接合器安裝不能按圖紙施工,。有如下幾個問題請加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每個集合器中心間距400MM,,每相鄰的2個接頭間距100MM,,是不是太近了,共6組并排安裝,。2.安裝在玻璃幕墻下,,剛把一層的玻璃敲了2塊 如圖,另外面是在玻璃雨棚下,。3.與玻璃門的距離只有1米,。請教這3點是不是都不符合消防規范,消防驗收能過嗎,?
個人對于水泵的選型的揚程有些疑惑,,對于模塊機來說,是不是模塊越多,,冷凍水泵的揚程就越大,,冷卻水泵的揚程是否與冷卻塔的數量有關,在計算揚程時,,因為冷卻塔是開式系統,,假如兩臺冷卻塔是否要考慮兩臺設備的壓降,還是考慮一臺設備的壓降,?
如題,一棟超高層辦公樓,,業主要節能,,把主機改成變頻的,但是要求一次泵定流量,,不肯變頻,?疑問:1、一次泵變流量是對主機有影響,,但是現在主機一般都可以做到30%的變流量了,; 2、主機變頻,,變的是壓縮機轉速和導流葉片,,那,流量應該也在變,,還是只變進出口溫差呢,?請賜教,!
剛做過一個項目,,5臺130KW模塊,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,,揚程28m),,額定電流34.7A,實際運行只有25A,,想問運行電流怎么這么低,?
大家好,! 我是一塊預制雙皮墻
請教有誰做過此類的廢水處理工程。產品是藥用膠囊,。主要成分為明膠和色度,,各種顏色都有:蘭、紅,、黑,、黃等。請教有經驗的老兄,!我是青島的,,小靈通:0532-8633672,。謝謝致電:)對了,,本人姓鞠。qq84881870,,歡迎加我啊,,不過請注明水處理。
水泵生產
水泵生產專題,,為您提供水泵生產相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與水泵生產 相關的專業交流討論,更多水泵生產相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題