10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
水泵制造,、安裝及驗收標準
我是指水泵在制造過程中用的關于水泵的規范哦我的疑問是:所有的水泵都需要做模型試驗嗎,?在廠家都需要做真機試驗嗎?哪個規范能支持這個觀點???謝謝
某水泵制造廠,,直徑1600mm軸流泵
我公司新建兩套純水系統,,一套為2*60立方米/小時,另外一套為2*120立方米/小時,,原水箱分包為100立方和200立方,; 第一套原水泵流量選擇的是105立方米/小時,第二套原水泵流量選擇的是143立方米/小時,,想請教下這兩套原水泵是如何設計選擇的,?
你們好,,我是山東博山工業泵制造廠.我廠是省級定點生產水泵的廠家,。我廠的產品通過了 ISO9001-2000的質量認證體系。我們在全國10多個城市設立了辦事處,,如:北京,,重慶,廣州,成都,,昆明,,西安,浙江,,鄭州,,青島等。我廠擁有水泵20多個系列180多個品種1800多個規格,。暢銷海內外,得到了各界朋友的信賴和擁護,。我們本著誠信永恒,,共存共榮的原則,希望能與貴公司竭誠合作,,共同發展,。我們的產品如下介紹:DA1型多級離心泵DAL型系列立式多吸泵 DLR型熱水泵DL型立式多級離心泵IS單級泵 ISR型熱水泵ISY型輕油泵 ISG型立式單級離心泵 IGR型熱水泵 IGY型輕油泵IL型立式單級離心泵 LG系列高層建筑給水泵 KT型空調泵D型多級離心泵WDL微型立式離心泵WDLF型耐腐蝕泵 XBD-DA型多級消防泵XBD-DL型立式多級消防泵 XBD-DLD型多級立式出口消防泵SH、S型單級雙吸中開泵IH型單級化
規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,區別是什么,?
有一臺水泵,,有點小,,希望輸出的流量大些,怎么改呢,?現在是把管徑變大了,,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,,還有什么辦法防止水錘效應呢,?
納米技術自誕生之日就引起媒體普遍關注。截至目前,,進入銷售渠道的納米產品已達數百種,。然而,英國《自然—納米技術》雜志25日公布一份報告稱,,與普通民眾對這一技術的積極態度不同,,科學家們因納米技術可能對人類健康和生態環境造成消極影響而憂心忡忡。 報告憂心納米技術消極影響 報告在全美國范圍內電話調查了363名納米技術科學家,、工程師和1015名非專業人士,。調查結果顯示,科學家們雖然認同他們所從事的納米研究將給醫學、環保,、國防等領域帶來突破,,卻對納米技術可能給環境和人類健康帶來的風險抱有嚴重擔憂。研究者正對每種可能性逐一排查,,如納米粒子被吸入肺中會有何影響以及納米材料是否有毒等,。 調查結果表明,20%的受訪科學家擔心,,納米技術可能對環境構成新形式的污染,;非專業受訪者中,只有15%持有相同觀點,。超過30%的科學家擔心納米科技可能給人類健康帶來風險,;非專業受訪者中,抱有這種擔心的只有20%,。 報告指出,,美國公眾更擔心納米技術被應用于新型監視設備致使隱私泄露,還有這項新技術可能導致人員失業,。 功能
個人對于水泵的選型的揚程有些疑惑,,對于模塊機來說,是不是模塊越多,,冷凍水泵的揚程就越大,,冷卻水泵的揚程是否與冷卻塔的數量有關,在計算揚程時,,因為冷卻塔是開式系統,,假如兩臺冷卻塔是否要考慮兩臺設備的壓降,還是考慮一臺設備的壓降,?
如題,一棟超高層辦公樓,,業主要節能,,把主機改成變頻的,但是要求一次泵定流量,,不肯變頻,?疑問:1、一次泵變流量是對主機有影響,,但是現在主機一般都可以做到30%的變流量了,; 2,、主機變頻,變的是壓縮機轉速和導流葉片,,那,,流量應該也在變,還是只變進出口溫差呢,?請賜教,!
水泵并聯時,,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,,讓水泵在最佳效率曲線內運行?
某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,圖上卻寫的是防風風機,,01D的圖集已經作廢了由10D替代,,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系?到底誰錯了,?
水泵型號代表水泵的構造特點工作性能和被輸送介質的性質等,。由于水泵的品種繁多,規格不一,,所以型號也較紊亂,,這里只列出一些常見的水泵型號。 BA型泵
在上海,一個商場項目,,外墻位置改了,,導致水泵接合器安裝不能按圖紙施工。有如下幾個問題請加一下大家:1.SQB型水泵集合器,,每個集合器中心間距400MM,,每相鄰的2個接頭間距100MM,是不是太近了,,共6組并排安裝,。2.安裝在玻璃幕墻下,剛把一層的玻璃敲了2塊 如圖,另外面是在玻璃雨棚下,。3.與玻璃門的距離只有1米,。請教這3點是不是都不符合消防規范,消防驗收能過嗎,?
剛做過一個項目,,5臺130KW模塊,,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,揚程28m),,額定電流34.7A,,實際運行只有25A,想問運行電流怎么這么低,?
水泵制造
水泵制造專題,,為您提供水泵制造相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與水泵制造 相關的專業交流討論,更多水泵制造相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題