  • 請教:120米深的抽(回)水井,,水泵揚程如何確定,?

    想跟大家請教一下,,很多水井動不動都100多米,要是水泵揚程需要考慮這個高差,,那揚程也太大了,,連水泵樣本都沒有啊,!水源熱泵地下水側的水泵到底如何選型,?尤其是它們的揚程怎樣確定?

  • 三層冷凍水泵揚程32米是否大了,?

    我是新人,剛到公司出現冷凍水泵揚程32米,,是否大了,?樓高三層,層高4米吧,,如果高了,,要多少合適?先謝謝了

  • 請問水錘消除器是在水泵揚程多少米設置,?

    請問水錘消除器在水泵揚程多少米的時候設置,我做施工的時候,,記得在水泵揚程120m的時候做過一次,,請問低于120m(比如100m)是否需要做,?

  • 討論:水泵的揚程如何確定

    討論:水泵的揚程如何確定

    水泵的揚程如何確定?在計算揚程的時候,應該考濾到哪些因素?哪位老師指教小妹一下在此謝謝了

  • 地暖的水泵揚程如何選擇,?

    向各位大蝦請教一個問題,,一個大約100M2的地暖設計,最不利點的長度約100M,,它的水泵揚程應該如何選取呢,,是經過水力計算還是估算?如果估算,,那它的揚程一般取多大值呢,?

  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 水泵的揚程一般做如何估算???

    在水系統中遇到最多就是水泵的選型,我朋友說你每次都選30米揚程的都不回出問題,但是有時候有沒得必要用到這么大的啊,我就想問下各位是怎么進行估算的~~~~

  • 【討論】關于水泵揚程問題,,為什么20米也夠用

    本人的一個空調系統,,室內一個2層樓,室外有2個平房,,外線來回大概300米,,機房內水源熱泵系統,估算的話,,應該說保險點選28米揚程,,可是廠家說20米足夠了,而且這么運行了一個冬季和夏季,,制冷制熱都沒問題,,誰能分析分析這是為什么。最近太忙了,,傳上來,,大家如果有時間在研究討論一下開始用的100,32的泵,,燒了電機3次,,后來?yè)Q成50,20的泵,,運行到現在一年無問題,。主機制冷量255kw,制熱量280kw,,需水量44立[ 本帖最后由 alextogo 于 2011-10-18 16:59 編輯 ]

  • 根據流量和揚程選擇水泵?

    水泵并聯時,,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,,讓水泵在最佳效率曲線內運行,?

  • 水泵功率15KW,揚程34米,額定電流27A

    我們的水泵設計參數為功率18KW,揚程32米,我們實際選型的水泵:功率15KW,揚程34米,格蘭富的水泵.實際運行過程中發現水泵的運行電流20A(額定電流為27A),空調主機進出水溫差只有2度左右,效果一直不太好.哪個地方有問題了,急死了! 有大神幫克分析一下嗎,謝謝!!!!

  • 請問怎么選擇水泵的揚程,、流量,?

    本人非該專業人員,但應要搞相關恒壓變頻控制需要涉及到供水水泵選型,,現已知一座辦公樓共12層,,樓高49m,其中5~12層為恒壓變頻供水,,每層面積1000平方,,每層50人,別人和我說這足夠選擇水泵了,,請問怎么選擇水泵的揚程,、流量?

  • 冷量水泵揚程通風的估算

    冷量水泵揚程通風的估算

    所謂水泵的選取計算其實就是估算(很多計算公式本身就是估算的),,估算分的細致些考慮的內容全面些就是精確的計算,。 其中,設計選取的水泵揚程過大,,將使得富裕的揚程換取流量的增加,,流量增加才使得水泵噪音加大。特別的,,流量增加還使得水泵電機負荷加大,電流加大,,發熱加大,,“換過無數次軸承”還是小事,有很大可能還要燒電機的,。 空調的問題: 23代表小1匹,,制冷面積10-14平米 26代表正1匹,制冷面積14-18平米 32代表小

  • 兩臺不同揚程的水泵并聯

    這邊有幾個關于中央空調水泵并聯的問題求助各位大神:1.兩臺相同性能的水泵并聯,,一臺工頻運行,,一臺變頻運行2.兩臺相同性能的水泵并聯,都變頻運行,,但是運行頻率不一樣3.兩臺不同性能的水泵并聯,,流量揚程都不一樣這三者情況是否都會引起:1.泵的效率不高,會浪費電能,。2.在同時使用的時候,,小揚程泵出力的時候,大揚程泵在出小力,,如果大揚程泵出全力的時候,,小揚程泵會被回灌,,那么會不會燒壞電機?補充:并聯水泵是否一定要相同的揚程,?泵出水壓力相同,?揚程相同是否就是出水壓力相同?

  • 冷量、水泵揚程,、通風的估算

    冷量,、水泵揚程,、通風的估算

    來源:暖通家族 如有侵權請聯系刪除 空調的問題 23代表小1匹,制冷面積10-14平米 26代表正1匹,,制冷面積14-18平米 32代表小1.5匹,,制冷面積18-22平米 35代表正1.5匹,制冷面積22-25平米 0.8P,1700-2100W 1P,2200-2600W,,適用面積12-15平方米 1.25P,2600-3000W 1.5P,3000-3800W,適用面積18平方米左右

  • 新手必看水泵揚程的計算

    某日偶看到水泵揚程的計算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,,注該公式用于水泵從水池里抽水時才可以用的,可有一點不明白,。問H2吸水管與壓水管的水頭損失如何計算,,H4最不得配水點處所需的流出水關如何確定?

  • 關于低揚程水泵選擇問題

    關于低揚程水泵選擇問題我在某工程做水暖監理,,該工程采暖設計采用電鍋爐為降低運行費用采用兩座250立蓄熱水箱,,由板式熱交換器與鍋爐-水箱交換,設計采用水泵揚程25米可電機轉速采用2900轉,,問題出來了,!管徑設計DN250,水泵出口直徑不到100,,因此而產生噪聲,、水泵頂不動單向閥導致系統不能正常運行。我認為水泵的選擇應該是水泵的出水口徑與系統管道相差1號,,最多不能大2號,,水泵電機的轉速自然就不會是2900。不知同行網友有何高見,。

  • 我這樣水泵的揚程會太小嗎?

    各位大俠,,我設計一個酒店,,5層樓,,水泵放在天面供冷卻水,是水環熱泵系統,。樓層總高20米,,最不利的環路大概230米,我選用28米的揚程的廣一泵會太小嗎,?

  • 關于水泵揚程選擇的問題

    我是個做給排水的新手,,現在有個問題請教大家。我現在遇到一個工程,,它是一棟三層建筑,,在屋頂上設置水箱,上行下給是供水,。但是為了保證供水壓力穩定,,該工程要求在水箱出水口設水泵,水通過水泵向下供給,,該工程為了保持0.3mPa的系統壓力,,在水泵后又設置了定壓罐。情況是這樣,,我現在想問那么這組水泵的揚程設置多大好呢,??,?

  • 緊急:水泵放天面揚程的選取

    一辦公樓 樓上7-25用風冷模塊機,。冷凍水泵的揚程 是這樣計算嗎:靜水柱高3.3X19層+末端風盤4+阻力6+模塊機阻力8)X1.1=89米水柱。請問 放天面還是要計算 這個靜水高度19層X(jué)3.3嗎,?,??,?,?,?,?:kiss: :hug: :) :handshake :Q :(

  • 關于水泵揚程,,是不是大了?

    看了一些關于軟化處理的圖紙,,原水從水箱出來,,經輸送泵進入多介質過濾器,流量只有20m3/h,,多介質過濾器高3米多,,加上富余水頭,,水泵揚程也就10差不多了,怎么會標35m?35m是如何算出來的