亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 【討論】設計院選了個50m水泵的揚程,?,?

    設計院選了一個50m水泵的揚程,樓也不大,,五層高,,25m,水平方向為80m。冷站放置樓內一層中間位置,。 我總覺的水泵揚程太高了,,到時候水泵流量超載估計會有問題。設計院的理論是水泵并聯需要考慮水泵的衰減系數,,偶查了很多資料,, 發現水泵并聯根本不用考慮水泵的揚程的衰減,而且水泵產家的意見也是不用考慮衰減,。 各位大俠,,有沒有設計過一次泵系統,50m水泵揚程的樓,?總供回水管道的長度也就最多280m,。我覺的最多選擇40m的水泵揚程就可以了。不知道有沒有問題,? 謝謝各位大俠的回復,,我自己查了查資料,主要的矛盾點集中在如下: 第一:水泵并聯到底需要考慮多少的余量,?一般大師認為10%就可以了,,有的手冊(中央空調設備選型手冊,空調與制冷技術手冊)介 紹三臺水泵并聯需要考慮1.2的安全系數,,而且還要考慮并聯時候流量的衰減系數,,這樣下來水泵揚程增加挺多。 <

  • 水泵的揚程一般做如何估算???

    在水系統中遇到最多就是水泵的選型,我朋友說你每次都選30米揚程的都不回出問題,但是有時候有沒得必要用到這么大的啊,我就想問下各位是怎么進行估算的~~~~

  • 地暖的水泵揚程如何選擇,?

    向各位大蝦請教一個問題,一個大約100M2的地暖設計,,最不利點的長度約100M,,它的水泵揚程應該如何選取呢,是經過水力計算還是估算,?如果估算,,那它的揚程一般取多大值呢?

  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 討論:水泵的揚程如何確定

    討論:水泵的揚程如何確定

    水泵的揚程如何確定?在計算揚程的時候,應該考濾到哪些因素?哪位老師指教小妹一下在此謝謝了

  • 根據流量和揚程選擇水泵,?

    水泵并聯時,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,讓水泵在最佳效率曲線內運行,?

  • 市政自來水泵揚程可以大于50m嗎,?

    如果市政自來水泵揚程大于50m,至少靠近自來水廠的室外消火栓的栓口水壓大于50m,。如果失火,,消防隊員直接從市政消火栓口接消防槍,會握不住消防槍的,。在《建筑防火設計規范》規定室內消火栓口水壓不得大于50m,,否則,消防隊員握不住消火栓,。

  • 求助:水泵揚程該怎么確定?

    我剛開始工作,,發現水泵揚程的確定是一個難點,,請各位前輩指點一下,該怎么樣才能正確,、簡便的確定水泵的揚程,。

  • 我這樣水泵的揚程會太小嗎,?

    各位大俠,,我設計一個酒店,5層樓,,水泵放在天面供冷卻水,,是水環熱泵系統,。樓層總高20米,,最不利的環路大概230米,我選用28米的揚程的廣一泵會太小嗎,?

  • 關于水泵揚程,,是不是大了,?

    看了一些關于軟化處理的圖紙,原水從水箱出來,,經輸送泵進入多介質過濾器,,流量只有20m3/h,多介質過濾器高3米多,,加上富余水頭,,水泵揚程也就10差不多了,怎么會標35m?35m是如何算出來的

  • 泳池的水泵揚程是怎么計算的?

    游泳池離機房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的揚程是怎么求出來的? 謝謝!

  • 關于低揚程水泵選擇問題

    關于低揚程水泵選擇問題我在某工程做水暖監理,,該工程采暖設計采用電鍋爐為降低運行費用采用兩座250立蓄熱水箱,,由板式熱交換器與鍋爐-水箱交換,設計采用水泵揚程25米可電機轉速采用2900轉,問題出來了,!管徑設計DN250,,水泵出口直徑不到100,因此而產生噪聲,、水泵頂不動單向閥導致系統不能正常運行,。我認為水泵的選擇應該是水泵的出水口徑與系統管道相差1號,最多不能大2號,,水泵電機的轉速自然就不會是2900,。不知同行網友有何高見。

  • 緊急:水泵放天面揚程的選取

    一辦公樓 樓上7-25用風冷模塊機,。冷凍水泵的揚程 是這樣計算嗎:靜水柱高3.3X19層+末端風盤4+阻力6+模塊機阻力8)X1.1=89米水柱,。請問 放天面還是要計算 這個靜水高度19層X3.3嗎?,?,??,?,??:kiss: :hug: :) :handshake :Q :(

  • 關于水泵揚程選擇的問題

    我是個做給排水的新手,,現在有個問題請教大家,。我現在遇到一個工程,它是一棟三層建筑,,在屋頂上設置水箱,,上行下給是供水。但是為了保證供水壓力穩定,,該工程要求在水箱出水口設水泵,,水通過水泵向下供給,該工程為了保持0.3mPa的系統壓力,,在水泵后又設置了定壓罐,。情況是這樣,我現在想問那么這組水泵的揚程設置多大好呢,?,??

  • 關于水泵揚程,、功率和流量

    從地上抽水上樓頂水箱,一共有8層樓高,,每層樓高3米,;地上有6個彎頭,,上到樓頂有2個彎頭;水管用1寸的鐵管,。請問要選擇多大的水泵(揚程,、功率)要多大的。 從地上抽水到樓上,,大概15米,,地上有8個彎頭,上到樓頂有兩個彎頭,;水管也是用1寸的鐵管,。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率,、流量)要多大的,。 很急很急。先謝了,! 希望有那位師傅能詳細的教教小弟水泵(揚程,、功率)和水管(流量)是用什么方式計算出來的。如小弟學會了將來一好好感謝師傅,。

  • 請教大家關于水泵揚程的問題

    請教大家關于水泵揚程的問題

    大家都知道水泵揚程用伯努利方程計算,,可式中有些我不能理解請各位師傅幫忙解釋下:請教各位式中的U表示什么,請問這個參數怎么確定,。[ 本帖最后由 wybbyw 于 2011-2-19 13:50 編輯 ]

  • 新手必看水泵揚程的計算

    某日偶看到水泵揚程的計算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,,注該公式用于水泵從水池里抽水時才可以用的,可有一點不明白,。問H2吸水管與壓水管的水頭損失如何計算,,H4最不得配水點處所需的流出水關如何確定?

  • 請問怎么選擇水泵的揚程、流量,?

    本人非該專業人員,但應要搞相關恒壓變頻控制需要涉及到供水水泵選型,,現已知一座辦公樓共12層,,樓高49m,其中5~12層為恒壓變頻供水,,每層面積1000平方,,每層50人,別人和我說這足夠選擇水泵了,,請問怎么選擇水泵的揚程,、流量,?

  • 兩臺不同揚程的水泵并聯

    這邊有幾個關于中央空調水泵并聯的問題求助各位大神:1.兩臺相同性能的水泵并聯,一臺工頻運行,,一臺變頻運行2.兩臺相同性能的水泵并聯,,都變頻運行,但是運行頻率不一樣3.兩臺不同性能的水泵并聯,,流量揚程都不一樣這三者情況是否都會引起:1.泵的效率不高,,會浪費電能。2.在同時使用的時候,,小揚程泵出力的時候,,大揚程泵在出小力,如果大揚程泵出全力的時候,,小揚程泵會被回灌,,那么會不會燒壞電機?補充:并聯水泵是否一定要相同的揚程,?泵出水壓力相同,?揚程相同是否就是出水壓力相同?

  • 冷量水泵揚程通風的估算

    冷量水泵揚程通風的估算

    所謂水泵的選取計算其實就是估算(很多計算公式本身就是估算的),,估算分的細致些考慮的內容全面些就是精確的計算,。 其中,設計選取的水泵揚程過大,,將使得富裕的揚程換取流量的增加,,流量增加才使得水泵噪音加大。特別的,,流量增加還使得水泵電機負荷加大,,電流加大,發熱加大,,“換過無數次軸承”還是小事,,有很大可能還要燒電機的。 空調的問題: 23代表小1匹,,制冷面積10-14平米 26代表正1匹,,制冷面積14-18平米 32代表小

點擊加載更多

50m揚程水泵

50m揚程水泵專題,為您提供50m揚程水泵相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與50m揚程水泵 相關的專業交流討論,,更多50m揚程水泵相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

四級沉淀池

深水泵揚程