本人的一個空調系統,,室內一個2層樓,室外有2個平房,,外線來回大概300米,,機房內水源熱泵系統,估算的話,,應該說保險點選28米揚程,,可是廠家說20米足夠了,而且這么運行了一個冬季和夏季,,制冷制熱都沒問題,,誰能分析分析這是為什么。最近太忙了,,傳上來,,大家如果有時間在研究討論一下開始用的100,32的泵,,燒了電機3次,,后來換成50,20的泵,,運行到現在一年無問題,。主機制冷量255kw,制熱量280kw,,需水量44立[ 本帖最后由 alextogo 于 2011-10-18 16:59 編輯 ]
我是新人,,剛到公司出現冷凍水泵揚程32米,,是否大了?樓高三層,,層高4米吧,,如果高了,要多少合適,?先謝謝了
短短的20米的溝渠,安了4個抽水泵,,水稀稀拉拉來著,!大家都在搶水,!不知什么時間就沒水了,。種地本身已經收入微薄,,現在這樣就更困難。,。,。大家有沒有辦法能解決下用水問題?
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
水泵的揚程如何確定?在計算揚程的時候,應該考濾到哪些因素?哪位老師指教小妹一下在此謝謝了
向各位大蝦請教一個問題,一個大約100M2的地暖設計,,最不利點的長度約100M,,它的水泵揚程應該如何選取呢,是經過水力計算還是估算,?如果估算,,那它的揚程一般取多大值呢?
在水系統中遇到最多就是水泵的選型,我朋友說你每次都選30米揚程的都不回出問題,但是有時候有沒得必要用到這么大的啊,我就想問下各位是怎么進行估算的~~~~
水泵并聯時,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,讓水泵在最佳效率曲線內運行,?
請問水錘消除器在水泵揚程多少米的時候設置,,我做施工的時候,,記得在水泵揚程120m的時候做過一次,請問低于120m(比如100m)是否需要做,?
想跟大家請教一下,很多水井動不動都100多米,,要是水泵揚程需要考慮這個高差,,那揚程也太大了,連水泵樣本都沒有??!水源熱泵地下水側的水泵到底如何選型?尤其是它們的揚程怎樣確定?
我們的水泵設計參數為功率18KW,揚程32米,我們實際選型的水泵:功率15KW,揚程34米,格蘭富的水泵.實際運行過程中發現水泵的運行電流20A(額定電流為27A),空調主機進出水溫差只有2度左右,效果一直不太好.哪個地方有問題了,急死了! 有大神幫克分析一下嗎,謝謝!!!!
1,、從電池到40KVAUPS距離有20米,,配多大管,里面是幾芯線,,多大規格2,、另外,電源切換柜和配電柜我想合二為一,,容量是80KVA左右,,帶3個回路請問大家這種柜子體積很大嗎,價格多少,?一般國產就可以了,。謝謝大家啊,剛設計就遇到了這么復雜的問題
某日偶看到水泵揚程的計算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,,注該公式用于水泵從水池里抽水時才可以用的,,可有一點不明白。問H2吸水管與壓水管的水頭損失如何計算,,H4最不得配水點處所需的流出水關如何確定,?
游泳池離機房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的揚程是怎么求出來的? 謝謝!
看了一些關于軟化處理的圖紙,,原水從水箱出來,,經輸送泵進入多介質過濾器,流量只有20m3/h,,多介質過濾器高3米多,,加上富余水頭,水泵揚程也就10差不多了,,怎么會標35m?35m是如何算出來的
現有一生活用水的水井,在營地20公里以外,如何根據營地的用水情況實現泵的自動啟停呢?!:loveliness: 大家給幫幫忙
關于低揚程水泵選擇問題我在某工程做水暖監理,,該工程采暖設計采用電鍋爐為降低運行費用采用兩座250立蓄熱水箱,由板式熱交換器與鍋爐-水箱交換,,設計采用水泵揚程25米可電機轉速采用2900轉,,問題出來了!管徑設計DN250,,水泵出口直徑不到100,,因此而產生噪聲、水泵頂不動單向閥導致系統不能正常運行,。我認為水泵的選擇應該是水泵的出水口徑與系統管道相差1號,,最多不能大2號,水泵電機的轉速自然就不會是2900。不知同行網友有何高見,。
一辦公樓 樓上7-25用風冷模塊機,。冷凍水泵的揚程 是這樣計算嗎:靜水柱高3.3X19層+末端風盤4+阻力6+模塊機阻力8)X1.1=89米水柱。請問 放天面還是要計算 這個靜水高度19層X3.3嗎,??,?,??,?,?:kiss: :hug: :) :handshake :Q :(
我是個做給排水的新手,現在有個問題請教大家,。我現在遇到一個工程,,它是一棟三層建筑,在屋頂上設置水箱,,上行下給是供水,。但是為了保證供水壓力穩定,該工程要求在水箱出水口設水泵,,水通過水泵向下供給,,該工程為了保持0.3mPa的系統壓力,在水泵后又設置了定壓罐,。情況是這樣,,我現在想問那么這組水泵的揚程設置多大好呢?,?,?
各位大俠,,我設計一個酒店,5層樓,,水泵放在天面供冷卻水,,是水環熱泵系統。樓層總高20米,,最不利的環路大概230米,,我選用28米的揚程的廣一泵會太小嗎?