我是新人,剛到公司出現冷凍水泵揚程32米,,是否大了?樓高三層,,層高4米吧,,如果高了,要多少合適,?先謝謝了
請問水錘消除器在水泵揚程多少米的時候設置,,我做施工的時候,,記得在水泵揚程120m的時候做過一次,請問低于120m(比如100m)是否需要做,?
看看吧~~一個100米揚程40m3的潛水泵用63PPR管,! 5臺機組,其中一臺壓縮機結霜,,我給物業經理說水流量不夠導致?!他不信。這個是我給測量的~
在水系統中遇到最多就是水泵的選型,我朋友說你每次都選30米揚程的都不回出問題,但是有時候有沒得必要用到這么大的啊,我就想問下各位是怎么進行估算的~~~~
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
超過100米住宅在18層設一個分區消防水箱,,我想利用消防水箱水量,,減少一臺變頻給水設備,在18層設一變頻給水設備,,18層以上該設備加壓給水,,18層以下由18層消防水箱重力給水,但不知往18層消防水箱補水的水泵選什么樣的好,,選普通管道泵可以嗎,?用不用加變頻器?還是有別的號方案,。
本人的一個空調系統,,室內一個2層樓,,室外有2個平房,外線來回大概300米,,機房內水源熱泵系統,,估算的話,應該說保險點選28米揚程,,可是廠家說20米足夠了,,而且這么運行了一個冬季和夏季,制冷制熱都沒問題,,誰能分析分析這是為什么,。最近太忙了,傳上來,,大家如果有時間在研究討論一下開始用的100,,32的泵,燒了電機3次,,后來換成50,,20的泵,運行到現在一年無問題,。主機制冷量255kw,,制熱量280kw,需水量44立[ 本帖最后由 alextogo 于 2011-10-18 16:59 編輯 ]
水泵的揚程如何確定?在計算揚程的時候,應該考濾到哪些因素?哪位老師指教小妹一下在此謝謝了
向各位大蝦請教一個問題,,一個大約100M2的地暖設計,最不利點的長度約100M,,它的水泵揚程應該如何選取呢,,是經過水力計算還是估算?如果估算,,那它的揚程一般取多大值呢,?
水泵并聯時,,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,,讓水泵在最佳效率曲線內運行?
水泥煙囪新建,,砼煙囪新建,,磚煙囪新建 1、100米水泥煙囪新建基礎 基礎設計為園板式,,直徑57m,,板厚為3.4m; 混凝土為B22.5級,,用量4375m3,。 2、鋼筋混凝土外筒壁及外平臺 鋼筋混凝土外筒壁采用B22.5級混凝土,,壁厚850~300mm,,沿高度采用一個坡度-1%,外半徑12.85~10.2m,,混凝土用量9343m3,;鋼筋用量1456.56t,含鋼率為155.9kg/m3,。 鋼筋混凝土外筒壁外側站高度共設6層鋼平臺,標高分別為44.0,、89.0,、134.0、179.0,、224.0及264.0m,。設有帶護欄的爬梯,通至各層平臺,。梯子用鋼量為6.26t,,平臺總用鋼量為48.52t,。 3、排煙管及內部鋼平臺 鋼筋混凝土筒內設有2個φ7.2m的鋼排煙筒,,整個排煙管采用分段吊在內部鋼平臺上,,所以較采用支管方式的鋼內管的壁厚薄,底部壁厚為10mm,,中,、上部只用6mm,用鋼量較少,,由于內部鋼平臺承受內管重量,,所以內部鋼平臺的用鋼量較大。 新建水泥煙囪由于內部排煙管壁厚較薄,,為了
我們的水泵設計參數為功率18KW,揚程32米,我們實際選型的水泵:功率15KW,揚程34米,格蘭富的水泵.實際運行過程中發現水泵的運行電流20A(額定電流為27A),空調主機進出水溫差只有2度左右,效果一直不太好.哪個地方有問題了,急死了! 有大神幫克分析一下嗎,謝謝!!!!
想跟大家請教一下,很多水井動不動都100多米,,要是水泵揚程需要考慮這個高差,,那揚程也太大了,連水泵樣本都沒有??!水源熱泵地下水側的水泵到底如何選型?尤其是它們的揚程怎樣確定,?
本人非該專業人員,但應要搞相關恒壓變頻控制需要涉及到供水水泵選型,,現已知一座辦公樓共12層,,樓高49m,其中5~12層為恒壓變頻供水,,每層面積1000平方,,每層50人,別人和我說這足夠選擇水泵了,,請問怎么選擇水泵的揚程,、流量?
這邊有幾個關于中央空調水泵并聯的問題求助各位大神:1.兩臺相同性能的水泵并聯,一臺工頻運行,,一臺變頻運行2.兩臺相同性能的水泵并聯,,都變頻運行,但是運行頻率不一樣3.兩臺不同性能的水泵并聯,,流量揚程都不一樣這三者情況是否都會引起:1.泵的效率不高,,會浪費電能。2.在同時使用的時候,,小揚程泵出力的時候,,大揚程泵在出小力,如果大揚程泵出全力的時候,,小揚程泵會被回灌,,那么會不會燒壞電機?補充:并聯水泵是否一定要相同的揚程,?泵出水壓力相同,?揚程相同是否就是出水壓力相同?
所謂水泵的選取計算其實就是估算(很多計算公式本身就是估算的),,估算分的細致些考慮的內容全面些就是精確的計算,。 其中,設計選取的水泵揚程過大,,將使得富裕的揚程換取流量的增加,,流量增加才使得水泵噪音加大。特別的,,流量增加還使得水泵電機負荷加大,,電流加大,發熱加大,,“換過無數次軸承”還是小事,,有很大可能還要燒電機的。 空調的問題: 23代表小1匹,,制冷面積10-14平米 26代表正1匹,,制冷面積14-18平米 32代表小
來源:暖通家族 如有侵權請聯系刪除 空調的問題 23代表小1匹,制冷面積10-14平米 26代表正1匹,制冷面積14-18平米 32代表小1.5匹,,制冷面積18-22平米 35代表正1.5匹,,制冷面積22-25平米 0.8P,1700-2100W 1P,2200-2600W,適用面積12-15平方米 1.25P,2600-3000W 1.5P,3000-3800W,適用面積18平方米左右
我剛開始工作,發現水泵揚程的確定是一個難點,,請各位前輩指點一下,,該怎么樣才能正確、簡便的確定水泵的揚程,。
某日偶看到水泵揚程的計算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,,注該公式用于水泵從水池里抽水時才可以用的,可有一點不明白,。問H2吸水管與壓水管的水頭損失如何計算,,H4最不得配水點處所需的流出水關如何確定?
關于低揚程水泵選擇問題我在某工程做水暖監理,,該工程采暖設計采用電鍋爐為降低運行費用采用兩座250立蓄熱水箱,,由板式熱交換器與鍋爐-水箱交換,設計采用水泵揚程25米可電機轉速采用2900轉,,問題出來了,!管徑設計DN250,水泵出口直徑不到100,,因此而產生噪聲,、水泵頂不動單向閥導致系統不能正常運行。我認為水泵的選擇應該是水泵的出水口徑與系統管道相差1號,,最多不能大2號,,水泵電機的轉速自然就不會是2900。不知同行網友有何高見,。