亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 建筑電氣工程質量施工規范

    建筑電氣工程質量施工規范

  • 建筑地面工程質量驗收規范

    我手頭有《建筑地面工程質量驗收規范》,,與大家分享,!由于我沒有留意是否以前有朋友共享過,如果有了,,就當沒有發生,!

  • 建筑電氣施工工程質量驗收規范2002版

    對施工必須要用的規范

  • 建筑電氣工程施工質量驗收規范

    建筑電氣工程施工質量驗收規范(GB50303-2002)清晰版

  • 【提問】建筑電氣工程質量驗收規范里面一條規范怎么理解呢,?

    建筑電氣工程施工質量驗收規范GB50303-2002中規定,,接地(PE)或接零(PEN)支線必須單獨與接地(PE)或接零(PEN)干線相連接,不得串聯連接,?請問以上這個規范到底怎么理解呢,?最好有圖示說明一下,謝謝,!

  • 分享建筑工程質量驗收規范

    分享建筑工程質量驗收規范,,包括土建、給排水、電氣,、暖通等很全,。好的話大家頂啊

  • 建筑工程質量驗收規范及表格

    1. 建筑地基基礎工程施工質量驗收規范 GB50202-20022. 砌體工程施工質量驗收規范 GB50203-20023. 混凝土結構工程施工質量驗收規范 GB50204-20024. 鋼結構工程施工質量驗收規范 GB50205-20015. 木結構工程質量驗收規范 GB50206-20026. 屋面工程質量驗收規范 GB50207-20027. 地下防水工程質量驗收規范 GB50208-20028. 建筑地面工程施工質量驗收規范 GB50209-20029. 建筑裝飾裝修工程質量驗收規范(含條文說明) GB50210-200110.建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范 GB50242-200211.通風與空調工程施工質量驗收規范 GB50243-200212.建筑工程施工質量驗收統一標準(含條文說明) GB50300-200213.建筑電氣工程質量驗收規范 GB50303-200214.電梯工程施工質量驗收規范 GB50310-2002

  • 建筑節能工程質量驗收規范

    建筑節能工程質量驗收規范希望大家能用得到

  • 2002版建筑電氣工程質量驗收用表

    2002版建筑電氣工程質量驗收用表.rar

  • 建筑電氣工程施工質量驗收規范.doc

    關于發布國家標準《建筑電氣工程施工質量驗收規范》的通知 建標[2002]82號根據建設部《關于印發〈二000至二00一年度工程建設國家標準制定、修訂計劃〉的通知》(建標[2001]87號)的要求,,浙江省建設廳會同有關部門共同修訂了《建筑電氣工程施

  • 建筑電氣工程如何施工才規范?

    知識點:建筑電氣工程施工工藝標準

  • 《建筑電氣工程施工質量驗收規范》有漏洞嗎,?

    《建筑電氣工程施工質量驗收規范》有漏洞嗎,?

    所有的條款都沒有成套配電柜等設備的清潔有所要求,,沒人任何一款提及,這是一個漏洞,。本人所在的單位正在安裝配電室設備,,發現成套配電柜內堆積了很多灰塵,因為要寫缺陷報告,,所以需要查找相關國家標準,,但是查找《建筑電氣工程施工質量驗收規范》并沒有對清潔有所要求不知道大家是否知道有什么其他規范要求,對配電設備的清潔有所要求,?感激不盡,?3.2.7 高低壓成套配電柜、蓄電池柜,、不間斷電源柜,、控制柜(屏,、臺)及動力,、照明配電箱(盤)應符合下列規定:1 查驗合格證和隨帶技術文件,實行生產許可證和安全認證制度的產品,,有許可證編號和安全認證標志,。不間斷電源柜有出廠試驗記錄;2 外觀檢查:有銘牌,,柜內元器件無損壞丟失,、接線無脫落脫焊,蓄電池柜內電池殼體無碎裂,、漏液,,充油、充氣設備無泄漏,,涂層完整,,無明顯碰撞凹陷

  • 探討建筑電氣工程質量控制

    1電氣工程質量通病及解決方案1.1線路敷設在施工過程中經常會遇到厚壁鋼管對焊連接產生內部結瘤,使穿線纜時損壞絕緣層;而薄壁鋼管在焊接時會產生燒穿,,埋入混凝土時會滲入漿水,,導致導管堵塞等問題。這些都會產生安全隱患,。因此,,連接厚壁鋼管需加套管焊接,并要求焊縫飽滿密實,;對薄壁鋼管則要求采用接口封堵,,以防止潮氣滲入管內使管內電線絕緣層老化。而目前,,在一些電氣管線施工,,采用JDG管或新型可繞防水型電氣導管是比較理想的解決方式。1.2配電箱安裝部分鐵制配電箱體用電,、氣焊割大孔,;配線管插入箱內長短不一,不順直,;入箱導管入箱位置隨意布置,,盤后接線混亂;箱體零線,、保護地線未從匯流排接出,。因此,對配電箱生產廠家資質,,規模和認證情況必須考查核實,,對出廠產品必須提出嚴格的技術要求并加強驗收工作。配電箱進出線通道應開圓孔,,應使用開孔器開孔或鉆擴孔后再用銼刀去毛刺,,防止穿線時損傷電氣絕緣層;電線管導入配電箱時應平整,,管口用護套鎖緊,,防止傾斜;引入引出線應有適當余量,,以便檢修,,應成束放

  • 建筑工程質量驗收規范-歡迎下載

    建筑工程質量驗收規范

  • 建筑工程質量驗收標準及規范的目錄

    建筑工程質量驗收標準及規范 建筑工程施工質量驗收統一標準(GB50300-2001)建筑地基基礎工程施工質量驗收規范(GB50202-2002)砌體工程施工質量驗收規范(GB50203-2002)混凝土結構工程施工質量驗收規范(GB50204-2002)鋼結構工程施工質量驗收規范(GB50205-2001)木結構工程施工質量驗收規范(GB50206-2002)屋面工程質量驗收規范(GB50207-2002)地下防水工程質量驗收規范(GB50208-2002)建筑地面工程施工質量驗收規范(GB50209-2002)建筑裝飾裝修工程質量驗收規范(GB50210-2001)建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范(GB50242-2002)通風與空調工程施工質量驗收規范(GB50243-2002)建筑電氣工程施工質量驗

  • 建筑裝飾裝修工程質量驗收規范

    正好有這個,上傳,,以供大家分享,。

  • 建筑電氣工程質量管理措施淺析

    引言 目前高樓大廈遍地矗立,十分現代化,,建筑電氣增添了不少的新內容,,可是在內部有些設備都運轉不起來,,就是運轉起來也不如人意,由于建筑電氣是現今新興的一種技術,,他還不完善,,在建設施工中還有很多問題、在質量上還有很多通病,。下面就針對它的工程質量進行分析,,已求得防治措施。 1 防雷接地不符合要求

點擊加載更多

建筑電氣工程質量驗收規范

建筑電氣工程質量驗收規范專題,,為您提供建筑電氣工程質量驗收規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與建筑電氣工程質量驗收規范 相關的專業交流討論,更多建筑電氣工程質量驗收規范相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

雙向流斜板沉淀池

水倉沉淀池