豎流式沉淀池,挺好用。但是我對于反射板怎么安裝固定有點迷惑,,設計手冊上我實在是沒有找出答案,。我們做的工程是在下面焊了三個三角鐵,反射板再焊到三角鐵上,。比較丑,。不知各位牛人是怎么做的?
圖紙簡介: 豎流式沉淀池,,鋼加工,,8厘鋼板,含詳細加工圖 投稿網友: woniuwugui 上傳時間: 2013-09-05 圖紙省份:
如題,設計一豎流式沉淀池,,排泥管不從上面走,,直接從底部排泥是否可以?跟客戶簽合同的時候畫的是從底部重力排泥的,,不知道排泥管從上面走的話是不是還需要泵來抽泥
圖紙簡介: 本圖紙對豎流式沉淀池結構做了細致的表示,,有直觀圖與俯視圖 投稿網友: wanglijiehit 上傳時間: 2013-03-20
平流式沉淀池工藝設計計算
尋求豎流式沉淀池詳細結構圖、施工圖,,希望那位兄弟能送我一份,,謝謝!?。,。。,。,。。,?! Email:[email protected]
請教大家,,豎流式沉淀池的中心管如何固定?出水堰的堰板高度與沉淀池水位有什么關系,?僅僅依靠靜水壓力就能夠把污泥排到污泥池么,,通常的工程當中是怎么做的?謝謝大家了,,我是新手上路
這些天看沉淀池設計時就感覺到,看是能用兩方法做,,其實第一種一般設計人員是不會去采用的,,即肯奇理論和泰爾美什費區法,。如果這種方法在不做實驗的基礎上能用于設計就好了。
中心進水輻流式二次沉淀池計算書
圖紙簡介: 我自己設計的,,第一次做,,希望各位前輩能夠幫我指正錯誤。 投稿網友: jybluebird 上傳時間: 2013-07-09
我記得曾經看過這方面的資料,,好像是說,,沉淀效率只與污泥懸浮層有關,而與停留時間即依據此算出的中心管的長度無關,。我現在又找不到這方面的資料,,各位高手能否提供一點建議。
沒事整理了一下兩種沉淀池的計算程序,,請大家指教
輻流式沉淀池設計數據1. 池直徑與有效水深之比6-12;2. 坡向泥斗的底坡≥0.05,;3. 池徑≥16m,;4. 液面負荷≤2.5m3/(h?m3);5. 沉淀時間1-1.5h,;6. 池徑< 20m,,一般采用中心傳動的刮泥板。池徑> 20m,,一般采用周邊傳動的刮泥機,;7. 刮泥機轉速為1-3r/h,刮泥機外緣線速度≤3m/min,;8. 非機械刮泥時,,緩沖層高0.5m。機械刮泥時,,緩沖層高上緣宜高出刮泥板0.3m,;9. 進水口周圍整流板的開孔面積為過水斷面積的6%-20%。請問一下各位大神,,這個只是一個參照的吧,,因為我這邊一個工程沉淀池也是采用輻流式沉淀池,水量是3000t/d,,沉淀池深度為6m,,而池子直徑為11m,這個根本是不符合第一條設計參數的。
各位前輩好:剛接觸這行,,有個問題請教在AAO工藝中,,在算沉淀池的容積或有表面負荷來確定池子的容積時,是不是要把回流過去的那部分也要計算在沉淀池的進水量中,,多謝
初沉池之斜管沉淀池設計
對于正方形的豎流式沉淀池(二沉池),,為了有更好的沉淀效果,,能不能在沉淀池內放置斜管?
今天剛碰到的問題,,輻流式沉淀池的計算不是太復雜,,復雜就復雜在這個計算方法的輻流式沉淀池前面加了“普通”兩個字,LB又說計算出來后的結果要用另外一種有什么負荷參數的的方法校核,,找了一天沒找到相關的資料,,所以在這里請有識之士幫幫忙,謝謝?。,。?/p>
豎流式沉淀池泥斗區是錐形的,能用潛水排污泵嗎,?錐形池底是不是不好安裝,。一般豎流式沉淀池要用什么泵排污啊,有沒有厲害的人告訴一下,,本人萌新,,謝謝了。
豎流式沉淀池的計算
豎流式沉淀池的計算專題,,為您提供豎流式沉淀池的計算相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與豎流式沉淀池的計算 相關的專業交流討論,更多豎流式沉淀池的計算相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題