亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 水泵的功率是如何判斷的,?

    有一臺水泵,有點小,,希望輸出的流量大些,怎么改呢,?現在是把管徑變大了,,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,,還有什么辦法防止水錘效應呢,?

  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 水泵廠家經驗之談:農用水泵如何節能,?

    水泵廠家經驗之談:農用是如何促使水泵節能的,?水泵廠家經驗之談 農用水泵 1.取消底閥底閥阻力系數較大,一般可降低揚程1.5米左右,。取消底閥以后水泵的效率會顯著提高,。若在出水管口裝上一拍門,再用黃油封住填料盒,,這樣,,停泵后再次啟動時就不必充水。 2.取消閘閥和逆止閥閘閥和逆止閥阻力系數比較大,,閘閥的作用是為了調節水量,,但農用泵的水量不必調節,因此可以省去,。逆止閥的作用是防止水倒流,,有了拍門后,也就不需要逆止閥了,。 3.將水泵斜裝(或將水泵蝸殼轉向)這樣可使進出水管直對進出水池,,以減少彎頭。 4.減少管路濾網損失使用O.8毫米鋼絲代替濾網,,使過水斷面空隙率增大而減少耗電,。 5.進水管要有足夠的淹沒深度當淹沒深度不夠時,水會產生游渦,,將空氣帶入水泵,,降低泵的效率,。枯水期進水管的淹沒深度應大于0.5米,。 6.避免“高射炮”式出水法由于出水管高于出水池的水面,,揚程損失大,管口流出的

  • 關于水泵揚程,、功率和流量

    從地上抽水上樓頂水箱,一共有8層樓高,,每層樓高3米,;地上有6個彎頭,上到樓頂有2個彎頭,;水管用1寸的鐵管,。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率)要多大的,。 從地上抽水到樓上,,大概15米,地上有8個彎頭,,上到樓頂有兩個彎頭,;水管也是用1寸的鐵管。請問要選擇多大的水泵(揚程,、功率,、流量)要多大的。 很急很急,。先謝了,! 希望有那位師傅能詳細的教教小弟水泵(揚程、功率)和水管(流量)是用什么方式計算出來的,。如小弟學會了將來一好好感謝師傅,。

  • 求教如何選用水泵等問題

    本人在此遇到了幾個的問題,基本列出已知條件,,望哪位大俠能夠相手幫助,,本人將感激不盡!:) 問題1:水池深度低于地坪3米,,水位大約低于地坪0.7m,水泵按裝在地坪上,,所供給的水液里含有已稀釋的低濃度硝酸,從水泵接出的主管(PP DN63mm)長度約為50米,,在主管后段20米內均布有5條10米長的橫管(PVC DN40mm)到設備上,,另每條橫管上又均布接出1.5米長的支管(PVC DN20mm),每條的DN20mm支管上各有3個同口徑的出水口,,出水口高度大約高于地坪1.3m,,要求出水壓力接近于日常生活用水壓力,。請問各位本人應如何去設計,選擇什么樣的離心水泵,,及選擇什么樣的配套配件等等才能使供給系統都能正常穩定運行及經濟性呢,?問題2:已澆筑好的一個深度低于地坪1.8米,高于地坪1.2米(總深度為3米)這樣的磚混結構清水池,,由于當時未能充分考慮好,,沒有在離地坪一定高度的池壁上先放置一段水泵吸水管,到時只能把水泵放置在水池上面,,供給用水高度都在高于地坪1.2米左右,。但對于如此高度的吸水管,應選擇什么樣的離心水泵才適合,?當吸水管過長時會出現哪些問題,?或有哪些更好的改進方法?另本

  • 樓層上的水泵如何選用水泵基礎

    樓層上的水泵如何選用水泵基礎

    水泵房放在地下一層,地下有二層,,為防止水泵振動發出太大的噪聲增加了隔振器及聯接板,,由于為防止水泵基礎過寬,聯接板我選用比樣本上的小了一檔,,不知道這樣可不可以,?

  • 關于水泵揚程和功率的節能問題,!

    求教我們BOSS出了1個題目:比如1臺15KW水泵揚程15米,,而且原來是把水輸送到15米,現在把水池降低到13米,,請問是否節電,?節多少? 我一籌莫展,,請教高手,!直接啟動,沒用變頻.

  • 如何理解分析水泵揚程與電功率關系

    如何理解分析水泵揚程與電功率關系

    本人才學短淺,,請問怎樣理解分析水泵揚程與電功率關系:1,、在空調方面,水泵的揚程選擇需準確,,過大,,有時電機會過流,。.....。請各位如何快速理解,,或有什么書沒有可以學習的,,謝謝各位!

  • 施工排水選用水泵的問題

    施工機械臺班費中有離心水泵\潛水泵兩種,,這兩類水泵全是按功率劃分的,,可做施工組織時,施工排水選用的水泵型號的功率并不是和這些水泵功率相同,,且類型也不同,,比如無錫水泵廠生產的300QHL-8,流量為590m3/h,揚程為4.5m,,軸功率為8.65kw,,配套功率為11kw,臺班費定額中相近的只有7kw和17kw的,,且沒有混流泵類型,,該如何套用?

  • 水泵的軸功率與配電機功率?,?

    看水泵的樣本時有一個軸功率,、一個配電機功率一般我都是按配電機功率來算的我對軸功率沒什么概念誰能幫我詳細解釋一下軸功率?,?先謝了

  • 流量揚程計算水泵軸功率

    泵軸功率計算公式2009-09-18 21:51水泵軸功率計算公式1:這是離心泵的:流量×揚程×9.81×介質比重÷3600÷泵效率=軸功率 流量單位:立方/小時,,揚程單位:米水泵軸功率計算公式2:這是離心泵的:流量×揚程÷367÷泵效率=軸功率流量單位:立方/小時,揚程單位:米什么叫泵的效率,?公式如何:指泵的有效功率和軸功率之比,。η=Pe/P泵的功率通常指輸入功率,即原動機傳到泵軸上的功率,,故又稱軸功率,,用P表示。有效功率即:泵的揚程和質量流量及重力加速度的乘積,。Pe=ρg QH (W) 或Pe=γQH/1000 (KW)ρ:泵輸送液體的密度(kg/m3)γ:泵輸送液體的重度 γ=ρg (N/ m3)g:重力加速度(m/s)質量流量 Qm=ρQ (t/h 或 kg/s)***************

  • 水泵的揚程,、流量、功率之間的關系,?

    我們經常用到水泵,,在購買水泵的時候,,告訴他們水泵的揚程、流量之后,,他們會口算出水泵的功率,,不知道他們是怎么計算的,揚程,、流量,、功率存在什么關系呢?

  • 04S204消防專用水泵選用及安裝

    04S204消防專用水泵選用及安裝.pdf

  • 關于水泵功率的確定,?已經知道,,謝謝!

    今天看樣本查水泵的功率,。發現樣本中記錄了兩個數據,。一個是電機功率一個是軸功率。例如:某水泵軸功率為9.12KW,,電機功率為11KW.請教大家應該以哪個功率作為計算功率,。[ 本帖最后由 guolei2002 于 2009-9-24 19:58 編輯 ]

  • 01D303-3常用水泵控制原理圖

    圖紙簡介: 01D303-3常用水泵控制原理圖,歡迎參考,! 投稿網友: lysasakay 上傳時間: 2013-08-17 圖紙省份:

  • 水泵不同流量和揚程下電機功率問題

    本帖最后由 aies 于 2014-1-18 00:07 編輯 請教電氣論壇的各位達人,假如有一臺水泵,,配用的電機已定的情況下,,讓這臺水泵工作于不同的流量和揚程下,電機實際耗用的電能是不是不一樣,?貌似電機的電磁轉矩會根據負載自動變化,,這是不是實際功率是根據負載變化的?具體如何計算,?就是水泵的軸功率除以傳動的效率嗎,?與功率因數有沒有關系? 非電氣專業出身,,使用泵的時候產生的疑問,,請各位壇友不吝賜教,感激不盡,。

  • 格柵選型和水泵功率計算

    本帖最后由 awyj76 于 2013-10-8 08:04 編輯 自己做的,,請參考,多提意見,!

  • 噴淋水泵功率揚程流量的確定

    本帖最后由 neal0714 于 2015-4-29 15:15 編輯 新手求助:有一間5層的廠房,,原有室內消火栓系統,,現在只設計2層的噴淋,如果要考慮整棟的噴淋 噴水泵的功率揚程和量怎么算,?,??一層2500平方,, 還有,。。需要穩壓泵么,?

  • 大功率水泵的啟動方式選擇

    在江西審圖專家不建議消防泵的啟動方式采用軟啟動和變頻啟動,,只能采用星三角啟動,想了解下其他地區是如何選取消防水泵的啟動方式的,?

點擊加載更多

農用水泵功率

農用水泵功率專題,,為您提供農用水泵功率相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與農用水泵功率 相關的專業交流討論,,更多農用水泵功率相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度