目前規范規定高層設置10分鐘消防水箱,一般都18立方米,,但同時要設置消防增壓泵,,一般5l/s,直接接入管網,,我認為如果按10分鐘計算,,水量用的很少,用不是幾方水,,那樣就合18方矛盾,, 請各位老師回答!?。,。?/p>
我是新手,,現在有一個高層拿去審查,,結果審查公司讓我標明屋頂增壓水泵的起閉壓力,以前沒碰到過,,希望各位老大指點一下,!還有一個是地下排污泵的起停水位控制標注,,都不知道怎么開聯系單
【 產品特點 】 1、恒壓:可保持給水系統壓力恒定,沐浴水溫不會忽冷忽熱.,。 2,、省電節能:由變頻器控制 ,軟起動、無段變速,節通運行效率高.,。 3,、體積小:壓力靠馬達速度之變化 ,無需大型壓力桶及水塔.,。 4,、啟動電流小:平綬啟動 ,停止.克服了傳統壓力開關等控制器造成的頻繁啟動時的耗電損失.,。
四川高層自來水增壓水泵|無負壓供水設備在應用中的注意事項: 1,、檢查高層自來水增壓水泵的水孔、放氣孔和放油孔的封口塞是否松動,,如有松動,,必須旋緊。 2,、檢查高層自來水增壓水泵葉輪和進水口周圍有無水草,、雜物,如有應予清除,。 3,、檢查電纜是否有斷裂或破壞,如有,,應立即更換,。 4、用500v搖表測試高層自來水增壓水泵的絕緣電阻不得低于0.5MQ,,若低于0.5MQ,應打開放氣封口塞進行烘干或曬干,。 5、檢查全部電路,、開關等是否接好和正確,,并檢查電動機的旋轉方
請教穩壓泵和氣壓罐的補水泵是不是指的同一個泵!!如果不是討論高規7.4.8增壓設備的出量和氣壓罐的容積所對應的東西,以及氣壓罐的補水泵的流量就沒有意義了!!! 本人認為應該不是一回事!!!向各位請教,理由如下: 1.條文說明里邊有:"對于增壓水泵,其出水量應滿足一個消火拴用水或者一個自動噴水滅火系統噴頭的用水量.對于氣壓給水設備的水壓罐其調節容積應為450L"這里將其分開來寫,本身就說明氣壓給水設備和增壓泵作為加壓設置的兩種方式來說明.2.規范規定"增壓水泵得出水量,對消火拴給水系統不應大于5L/s;對于自動噴水滅火系統不應大于1L/s."這里設置增壓水泵的上限本人認為主要的原因還是供水流量能夠小于啟動一個消火拴和一個噴頭時的流量,使得系統的供水壓力在打開一個消火拴和一個噴頭時能夠急劇下降,從而達到消防水泵的順利啟動!由于沒有太大的調節容積,系統正常的壓力波動也是靠小泵補水來滿足要求的,小流量可以減少水泵的頻繁啟動.3.氣壓給水設備有一定的調節容積可以有一定的調節容積,本人覺得規范"調節容積宜為450L",而沒有說大或者小就說明火災初期30s內能
高規7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s,。 請問為什么在這種情況下要限制增壓泵出水量,,求高手解答。
《高規》7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,,對消火栓給水系統不應大于5L/s,;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s,。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。條文解釋:7.4.8 本條對增壓設施作出具體規定,。設置增壓設施的目的主要是在火災初起時,,消防水泵啟動前,滿足消火栓和自動噴水滅火系統的水壓要求,。對增壓水泵,,其出水量應滿足一個消火栓用水量或一個自動噴水滅火系統噴頭的用水量。對氣壓給水設備的氣壓水罐其調節水容量為兩支水槍和5個噴頭30s的用水量,,即2×5×30+5×1×30=450L,。規范說:“出水量對消火栓給水系統不應大于5L/s,對自動噴水滅火系統不應大于1L/s”解釋說:“出水量應滿足一個消火栓用水量或一個自動噴水滅火系統噴頭的用水量”我不明白說的到底是什么意思,?大家都來談?。由此引申的問題:1.噴淋和消火栓系統的增壓設備可不可以共用一套?還是用兩套,?2.增壓設備是放在屋頂好,,還是放在地
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
小型水泵的選擇與使用方法近年,我國農用水泵的社會保有量大幅度增長,尤其是以潛水泵、自吸泵等為代表的小型農用水泵,由于價格低,、易操作等優點深受廣大用戶青睞,。但是,由于小型水泵的生產廠家眾多,技術力量良莠不齊,致使產品質量優劣懸殊。再加上操作,、使用不當?shù)纫蛩?使為數不少的用戶產生了新的煩惱,甚至經濟上出現了不少的損失,。據統計,目前我國農用水泵每年生產數量的一半用來更換報廢產品。因此,如何選擇到一臺經久耐用,、稱心如意的水泵和怎樣延長水泵的壽命就成為廣大用戶十分關心的問題,。
<<高規>>7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s,。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L,。7.4.8.1條增壓水泵的出水量,我覺得應是對消火栓給水系統不應小于5L/s;對自動噴水滅火系統不應小于1L/s吧,因為如骨小于的?火災發生后的10min內,水壓是不夠的,滅火效果也不佳,既水壓然不夠,為什么還要設高位水箱,不如不設水箱而加強直接啟動消防水泵的可靠性.7.4.8.2條氣壓水罐的調節水容量應該是不小于450L,如果不談經濟的話.....各位師兄們,敬請指教!
老師好,,家用單相入戶,。照明類已經用施耐德C系列63a的總空開 各回路配有漏保。我現在增加了一臺家用小型碾米機和一臺家用電焊機,。我該怎么給這兩個設備配開關呢,?我主要重視漏電保護方面,我的方案是:在原有的C63a空開前面增加一個D系列的空開(不知道D系列有沒有帶漏保,,如果有請告知我型號),,在從D空開后面分支引出再加個接觸器,。不知道這方案是否可行?我主要是不懂該怎么搭配才能更好的給馬達和電焊機加上漏保,。謝謝老師
一點小知識
我在工程中遇到一個問題,,我希望在我的一個給水管上安裝一個小型的管道增壓泵(減少工程造價),不過在資料中,,我暫時沒有找到它的具體型號(及選用),。不知道哪位能幫一下忙。拜托了?。ㄎ沂窃谝粋€(gè)廠家的產品說明中見到這種用法的,,我想知道它的具體情況)
近年,我國農用水泵的社會保有量大幅度增長,,尤其是以潛水泵,、自吸泵、離心泵,、多級泵,、污水泵等為代表的小型農用水泵,由于價格低,、易操作等優點深受廣大用戶青睞,。但是,由于小型水泵的生產廠家眾多,,技術力量良莠不齊,,致使產品質量優劣懸殊。再加上操作,、使用不當?shù)纫蛩?,使為?shù)不少的用戶產生了新的煩惱,甚至經濟上出現了不少的損失,。據統計,,目前我國農用水泵每年生產數量的一半用來更換報廢產品。因此,,如何選擇到一臺經久耐用,、稱心如意的水泵和怎樣延長水泵的壽命就成為廣大用戶十分關心的問題。詳情請見:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=425275&topID=114897
如圖:本系統為工地臨時用水圖,,水泵前端為一個蓄水池,經過水泵增壓后,,供給工地施工用水,。(利用電節點壓力表和水泵自己動控制箱控制水泵,,在用水時水泵自動啟動,無用水點時,,水泵自動停止工作)本來想在圖中加一個氣壓罐的,,但這地方沒買到,所以省了,,這樣有可能造成水泵啟動頻繁,。但現在的問題是: 不管水泵開多長時間,電接電壓力表指針指示的壓力只能達到0.1MP 無法自己動控制水泵,,但出口的水壓還是夠大:水泵選 用的是 4KW 20立方/小時 揚程:50M請問各位高手是什么原因,??,?[ 本帖最后由 hcw5918 于 2010-10-22 16:10 編輯 ]
小弟現有一個工地做一個小型噴泉,,圓弧形,對稱性分兩排,,每排14個噴嘴,,噴射高度定在5米,給水主干管用的是DN100,,噴嘴處縮小到DN50,,請問:該選擇幾臺潛水泵?以及流量,、揚程參數怎么確定,?謝謝了
許多別墅業者都十分關注小型家用地源熱泵,但大多業者在關注一段時間后,,選擇了放棄,。地源熱泵空調與常規空調相比,其社會效益顯著--節能,,較常規空調節能20%-50%,;但缺點也是顯著的,投資是常規空調的2-4倍,,其經濟效益低下,,投資回收期長,,甚至是負的回報率,。因此,地源熱泵在西方發達國家市場占有率也非常低,,僅在1%左右,。2009-2010年,為鼓勵使用地源熱泵,,美國政府采取新政策,,對安裝地源熱泵者實行政策優惠(貼息,、退稅、優惠電價等),,優惠幅度約占總投資的45-55%,,因此,去年美國的地源熱泵用戶有較大幅度的上升,。但在中國,,大多地方都沒有優惠政策,即使有政策,,普通的住宅用戶也享受不致,,再加之設備價格較國外更貴,普通住宅用戶安裝地源熱泵就更不劃算了,。
大家好,!用電冰箱或空調壓縮機制作家用小型中央空調,冷凝器(散熱器),,把這部分發熱的管路浸泡在水中,,用水來降溫(熱水溫度不夠可以再加熱到洗浴使用)因為是在室內這樣就把原本放到房間的熱大部分熱解決了。蒸發器(制冷管路)用容器密封,,留進風,、出風口,出風口用管路送到各房間由房間風機把冷空氣引到房間內,,(風機和壓縮機開關設計成連動的),,這樣在房間內就可以控制設備的運行。我的想法不知道行的通不,,因為沒有接觸過制冷技術,,所以請高手或制作過的專家給予幫助,要是行的通的話,,有什么具體的技術和設備要求,,請介紹一下。謝謝了,!希望有興趣的朋友共同探討
我剛畢業,,想向前輩請教小型空調水系統水泵的選型。尤其是水泵揚程的簡易選擇方法,。揚程應該有有效而簡單的選擇方法,。希望得到大家的指導。
不要惡意灌水 我最近設計一款新式漏電斷路器,。它可以把電網系統漏電,,如陰雨潮濕天氣,線路老化等與人身,設備觸電分別控制,。不使斷路器頻繁脫扣,,又可以保護人身觸電安全。 比如可以把工頻漏電保護閥值設置為100毫安,;人身,,設備觸電電流保護閥值設置為20毫安。 這是當前一般斷路器做不到的,。感興趣的可聯系我13819766943,。
家用小型增壓水泵