尤孚泵業致力于打造高品質噴泉專用泵,,因此我們深知噴泉專用潛水泵應具備哪些特性,,下面讓我為大家一一道來。1)啟動特性:噴泉專用潛水泵應具有更快的啟,、停響應速度,,以利于水型表演的需要,。其轉動慣量要小于現有產品,,在設計上需要提高起動轉矩。噴泉專用潛水泵經常處于近似頻繁啟動的工作狀態,,其電磁部分的選材應具有更低的磁阻,;繞組線應耐頻繁電流沖擊;電機的散熱能力應高于井泵設計,。2)低電壓運行能力:噴泉行業潛水電纜總用量很大,,其電纜造價所占工程造價的比例較高,通過提高電纜截面積來降低線路電壓降會帶來材料成本的大幅提高,。因此要求噴泉專用潛水泵具有較好的低電壓工作特性。3)臥式安裝方式:噴泉工程中噴泉專用潛水泵經常需要臥式安裝,,現有結構無法保證較高的使用壽命,,特別是大型潛水泵。需要設計臥式安裝專用潛水泵,,其使用壽命應達到立式安裝形式的壽命,。4)變頻特性:變頻器已經廣泛應用于噴泉行業,,變頻器工作時由于其
19S204-1 消防專用水泵選用及安裝(一),替代04S204
04S204 消防專用水泵選用及安裝 清晰版圖集
19S204-1 消防專用水泵選用及安裝,,可參照
廢氣塔專用水泵是客戶硫酸使用中干燥塔和吸收塔循環中硫酸泵的選擇,。因此美寶泵業就來說說廢氣塔專用水泵的鮮明特點及制造選材,以方便客戶進行選擇使用,。
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
04S204.part1.rar自制標準圖,,請需要的同行們下載!真相網友 詹小楠 說的:“拍照很累的,我也試過,還是大夏天的,搞的我的數碼相機都要發熱罷工了. ”相機真的罷工了~,,有幾頁不清~,,但總體還不錯~請下載的朋友不要忘了道聲謝謝~請版主加分!
水體景觀噴泉,,能采用市政用水嗎,?如果采用的話是不是必須設計水體的循環利用系統?不可能讓水體景觀排放后直接浪費掉排走吧,!水體景觀噴泉都包括哪些部分?。烤褪撬娜紫到y(tǒng)的組成,。
消防專用水泵選用及安裝等一系列規范
我們每天都會分享圖集:19S204-1消防專用水泵選用及安裝(一),,每天分享一本高清國標建筑設計標準圖集。
目前,,國內生產噴泉噴頭,、潛水泵和燈具的廠家很多,但大部分工藝和品質不高,,很難達到理想的效果,。希望各位行家能夠推薦幾款國內和國外的優秀品牌,也希望我們園林人能夠建立屬于自己的材料庫,,包括方方面面,,貼近專業,遠離商業廣告,,擁有真實的一片凈土,。
本人在此遇到了幾個的問題,基本列出已知條件,,望哪位大俠能夠相手幫助,,本人將感激不盡!:) 問題1:水池深度低于地坪3米,,水位大約低于地坪0.7m,水泵按裝在地坪上,,所供給的水液里含有已稀釋的低濃度硝酸,從水泵接出的主管(PP DN63mm)長度約為50米,,在主管后段20米內均布有5條10米長的橫管(PVC DN40mm)到設備上,,另每條橫管上又均布接出1.5米長的支管(PVC DN20mm),,每條的DN20mm支管上各有3個同口徑的出水口,出水口高度大約高于地坪1.3m,,要求出水壓力接近于日常生活用水壓力,。請問各位本人應如何去設計,選擇什么樣的離心水泵,,及選擇什么樣的配套配件等等才能使供給系統都能正常穩定運行及經濟性呢,?問題2:已澆筑好的一個深度低于地坪1.8米,高于地坪1.2米(總深度為3米)這樣的磚混結構清水池,,由于當時未能充分考慮好,,沒有在離地坪一定高度的池壁上先放置一段水泵吸水管,到時只能把水泵放置在水池上面,,供給用水高度都在高于地坪1.2米左右,。但對于如此高度的吸水管,應選擇什么樣的離心水泵才適合,?當吸水管過長時會出現哪些問題,?或有哪些更好的改進方法?另本
19S204-1 消防專用水泵選用及安裝(一)(網傳資料,僅供參考)
二,、合理選擇潛水泵型號規格:1,、流量的初步選擇。選擇泵流量大小,,要從兩方面考慮:一是需水量,;二是井的涌水量。需水量是生產,、生活灌溉用不多少,,可按實際需要確定。涌水量指井的出水量的大小,。在掌握需水量和涌水量之后,,可按下述關系選用潛水泵流量:需水量≤潛水泵流量≤涌水量2、揚程的選擇:泵揚程選擇高與低對泵工作影響很大,,揚程選擇低了,,泵流量上或不出水。揚程選擇高了,,泵工作時上竄,,造成機械磨擦增大,進而損壞潛水泵。 揚程選擇按下列公式計算:H=(h1+h2)(1+r). 其中H:選擇的揚程 / h1:水井動水位(米) / h2:井上輸水垂直高度 / r:沿程損失,,一般為0.05-0.1
水泵房放在地下一層,地下有二層,,為防止水泵振動發出太大的噪聲增加了隔振器及聯接板,,由于為防止水泵基礎過寬,聯接板我選用比樣本上的小了一檔,,不知道這樣可不可以,?
預作用自動噴水系統專用水泵接合器的接入方式最常用的是把水泵接合器接在報警閥與水泵出水管之間的干管上,我現在正在施工的一個地下車庫就是這樣設計的,。
一般生活最不利用水點為淋浴器,,它的最低工作壓力為0.05Mpa(5m),如果水箱直接設于屋面上的話,,水壓就不能滿足要求了,,但審查所又沒提過,請問水箱高度是否需滿足淋浴器的最低工作壓力呢,?謝謝,!
若階梯瀑布泵水量計算公式計算:下圖,。經過一段時間的經驗交流.現在掌握了疊流的流量計算.及水泵的選擇.
施工機械臺班費中有離心水泵\潛水泵兩種,這兩類水泵全是按功率劃分的,,可做施工組織時,,施工排水選用的水泵型號的功率并不是和這些水泵功率相同,且類型也不同,,比如無錫水泵廠生產的300QHL-8,流量為590m3/h,,揚程為4.5m,軸功率為8.65kw,配套功率為11kw,,臺班費定額中相近的只有7kw和17kw的,,且沒有混流泵類型,該如何套用,?