最近看了一下2005年的室外排水設計規范,,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,作了相應規定,。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,,一般為80mm,,本條規定為80~100mm,;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m,;3 斜板(管)傾角一般為60°,;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,本條規定為0.7~1.0m,;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,本條規定一般為1.0m,。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h,;固體負荷小于150kg/m2•h,。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求。根據國內生產實踐經驗,,斜板上和斜管內有積泥現象,,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,,本條規定應設沖洗設施。各位覺得這些參數在設計時是否可行,?平時大家在設計時所選范圍在多少?另外想問下反沖洗強度如何確定,,反沖洗進水管如何布
初沉池之斜管沉淀池設計
各位同仁,現在手頭有一個電廠的小型沉淀池,,主要用來澄清,、沉淀沖洗道路廢水(主要是煤)。查看了現有的圖籍,,那些沉淀池都是大型的,,只有“鍋爐見溫沉淀池”還類似。計劃做兩個4m×6m,、一個2m×3m的沉淀池,,不知道誰有這樣的資料沒?謝謝了
請教大家一個關于沉淀池設計的問題: 我遇到一個題目,,已給出生活污水的流量Q,,懸浮物濃度C,要求懸浮物去除率為E,,并可知其相應的沉降速度為u,,求平流式沉淀池的主要尺寸該怎樣求啊,?懸浮物去除率為E這個條件怎樣用呢,? 請大家幫下手啊?:handshake
正在設計的一個污水處理工程的沉淀池因?yàn)槌厣钏蓿O(shè)計了12個泥斗分成2 排,,工程共有2個沉淀池,,共24個泥斗,每個泥斗用一條DN100的管排泥,,采用靜壓排泥,,每天要排泥一次,工藝設計時是每個閥門單獨排泥,,這樣操作工在排泥上面每天要耗費大量的時間,。請問:是否可把2個或4個泥斗的排泥管串起來用一條較粗的管子排泥,這樣會不堵,?要實現自動控制是否只有用電動閥,?
請教一下 知道了某個工程的日處理量,,如100m3/天,是不是先根據經驗選取表面負荷,,然后算出池子的表面積,然后看是選用長方形的還是正方形的池子,,計算出池子尺寸,;池子深度分為:h1為超高、h2斜管區上部水深,、h3斜管高度,、h4斜管區底部緩沖層高度、h5污泥斗高度,,這些h都好算,,只是表面負荷是個問題!望高人指點一下,。
反應沉淀池分兩組,,本人設計時每組設計流量為總設計流量的一半(總設計流量為工程設計規模加自用水量),有哥們說需要考慮一組停用的情況,,是這樣嗎,?如果考慮一組停用的情況,,每組設計流量應為多少,? 謝謝
以前沒接觸過周進周出沉淀池,最近搞了一個城市污水初設,二淀池要求用周進周出,我設計時考慮堰口負荷,設了三道出水堰,預審時有天津市政設計院的專家認為沒有必要,設一道堰就行了,說規范上沒有關于周進周出沉淀池的要求,且他們發現一道堰比兩道堰的出水效果好.后來我咨詢廠家,廠家建議采用雙堰出水,因為丝?堰口負荷太高(4.01 s.m) .我的水量為70000m3/d,池徑由于受用地限制,只能取44m,固體負荷也偏大,但專家說規范沒要求。我現在有點擔心,,有那位朋友做過這方面的,,請不吝指教。謝謝了?。,。?/p>
稀硫酸(10%,,水量較大),,如果加石灰中和處理,沉淀池里的硫酸鈣比較容易板結,,請教各位怎樣設計沉淀池排泥系統[ 本帖最后由 shang_tingting 于 2010-11-23 17:39 編輯 ]
一造紙廠凈水處理工藝,,處理水量為270立/小時,初步估算每天產生污泥0.8噸,,設計一混凝沉淀池,,需要有污泥處置,需要采用帶隔膜壓榨功能的壓濾機,,求混凝沉淀池設計及污泥處理方法
輻流式沉淀池設計數據1. 池直徑與有效水深之比6-12,;2. 坡向泥斗的底坡≥0.05,;3. 池徑≥16m;4. 液面負荷≤2.5m3/(h?m3),;5. 沉淀時間1-1.5h,;6. 池徑< 20m,一般采用中心傳動的刮泥板,。池徑> 20m,,一般采用周邊傳動的刮泥機;7. 刮泥機轉速為1-3r/h,,刮泥機外緣線速度≤3m/min,;8. 非機械刮泥時,緩沖層高0.5m,。機械刮泥時,,緩沖層高上緣宜高出刮泥板0.3m;9. 進水口周圍整流板的開孔面積為過水斷面積的6%-20%,。請問一下各位大神,,這個只是一個參照的吧,因為我這邊一個工程沉淀池也是采用輻流式沉淀池,,水量是3000t/d,,沉淀池深度為6m,而池子直徑為11m,,這個根本是不符合第一條設計參數的,。
圖紙簡介: 水庫管道引水工程對水庫蓄水進行再凈化沉淀池設計圖 投稿網友: xak5287 上傳時間: 2013-04-17 圖紙省份:<
三種沉淀池設計計算設計參數
沉淀池相關設計要點及適用條件(一)沉淀的概念
高效斜管沉淀池的設計選型指導 一,、工作原理
幅流沉淀池的整流筒如何設計啊,池子φ20×4.1 書上說開孔面積為過水斷面積的10%~20%,,那整流筒不是很大,?過水斷面積是圓面積吧?急救,!急救,!
三級沉淀池設計
三級沉淀池設計專題,為您提供三級沉淀池設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與三級沉淀池設計 相關的專業交流討論,,更多三級沉淀池設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題