  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • [請教]空調威樂進口水泵

    在08年與威樂進口水泵代理商簽訂供貨合同,,合同簽訂后代理商來函說合同中NP型號要改NL型號,,技術數據不變,我想知道NP與NL型號之間有什么區別嗎,?

  • 求教一個家用水泵自動供水的問題

    本帖最后由 好好學習,。 于 2013-5-27 18:27 編輯 我家以前老的方法弄的一個水泵自動控制系統。 有DZ47,、水位控制器,、接觸器、熱繼電器,、兩個按鈕開關,,一個手自動轉換開關,組裝成的一個控制箱,,上中下傳感器是用三枚釘子連接電線放入水塔的,。以前水塔沒水的時候自動擋都能自動啟動水泵,后來突然不行了,,不知道是什么原因,,最后換了不銹鋼的釘子還是不行,,這里我附上自己的接線圖,大神給分析分析,,萬分感謝,。 急需,最近老沒水了都不知道,,愁死了,。 好像在自動端時接觸器電壓不夠,才170V,,而手動端可以正常啟動,。還有釘子的線用的是網線

  • 自灌式與自吸式水泵一樣不,?

    規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,,區別是什么?

  • 水泵的功率是如何判斷的,?

    有一臺水泵,有點小,,希望輸出的流量大些,,怎么改呢?現在是把管徑變大了,,但電機的轉速降下來了,。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢,?

  • 同步排吸式消防水泵大家用的怎麼樣???

    同步排吸式消防水泵大家用的怎麼樣啊,,想聽一下大家對于同步排吸消防水泵的意見,?如果有用過的最好了

  • 請問大家用過變流量恒壓供水生活水泵嗎,?

    不知各位水設計人員有沒有使用過,,或比較清楚,最近為這種泵配套控制柜,,所以想請教有關這方面的知識,,請各位不惜賜教呵,謝了!

  • 戶式水機與家用燃氣壁掛爐結合使用,,是否需另加水泵?

    由于戶式水機冬季能量衰減得比較厲害,,考慮冬季與家用燃氣壁掛爐結合使用,,現在有一問題向高人請教:戶式水機一般為內置水泵,冬季是否需要加設水泵,,大家都來說說,,你們在工程中都是怎么做的?

  • 家用水空調與高位水箱共用潛水泵的接電問題,請各位指導,!

    問題是這樣的: 目前家里安的水空調和樓上的水箱共用一臺潛水泵,,目前水泵的電是接在空調上的,與空調同步啟閉,。而高位水箱需要上水時,,手動把出水管閥門切換到水箱管上,再打開空調以啟動水泵上水,。這樣平時使用很不方便,,想改動一下。最好能做到在不影響空調使用情況下根據水箱高低水位自動啟閉水泵,。本人不太懂電,,初步是這樣想的: 水泵出水管上接2個電磁閥,水空調的管接常開閥,,水箱上水管用常閉閥,,220V控制啟閉。帶控制器的水箱的液位計也能提供根絕液位的電路開斷,,把2路電磁閥和水泵并聯接控制器挺好,,但問題來了:這樣水泵用水箱液位控制時就不能和空調聯動了,請問下大家,,如果兩方面都要保留,,該如何接電、并用到哪些設備呢,?(PS:家用,,太貴的方案就算了啊)

  • 水泵及管道隔震--回復

    下午花了一小時打印了這篇文章,,傳給大家水泵的隔震分兩種類型:1.積極隔震:隔震元件放在水泵機組惰性塊的下面,主要用以減少機組產生的擾力對外界(人和建筑支承結構體)的有害影響,,通常稱為減少震動的輸出,一般采用較小的靜態壓縮量的隔震元件,;2.消極隔震:隔震元件放在水泵機組底座與惰性塊之間,,用以減少外界(汽車,、其他動力機組和建筑物支承結構體)對動力設備的影響,通常稱為減少震動的輸入,,一般采用較大的靜態壓縮量的隔震元件,; 你所說的“只在水泵下加了個橡皮墊”,屬于消極隔震,,“橡皮墊”亦可能是平板型減震墊(隔震效果最差),,采用剪切型隔震墊會好一些,最好說服物業公司更換基礎,,基礎上下均設隔震墊,。采用隔振墊后,惰性塊和水泵機組會有垂直方向的位移,,因此水泵進出水管應配套采用可曲撓接頭,,以防止管道損壞??蓳锨宇^是隔振墊的配套產品,,除了用以緩解水泵機組在采用隔振墊后所產生的振幅而引起的應力外,還可隔絕或減少水泵機組通過管道而傳遞的振動,??蓳锨宇^分可撓曲短管、可撓曲異形接頭,、可撓曲彎頭和可撓曲異徑管,。可撓曲接頭的數量決定于:

  • 水泵可能搶水,怎么辦,?help!

    問題:1:利用變頻泵供生活用水,,同時供補水,同時供消防水箱,,使其常水位,,變頻泵流量為生活秒流量和冷卻塔補水最大時流量的平均秒流量之和,保證頂層水壓10米,,本工程最不利點為頂層衛生間,,上行下給,,問題:從頂層橫管接出的冷卻塔補水管的管直徑是根據水力學的能量方程定嗎,,因為兩邊壓頭有了?有3根補水管,,我個人認為很難算準,,不如根據流量定管直徑,,非常可能搶生活用水,,在調閥門,,好調嗎?問題:2:同上,,從變頻泵接到消防水箱的管多大,?因為泵沒流量,搶水怎么辦,?問題:3:同上,,為消防水箱專接補水泵,那么流量為多大,?沒法定,?本工程水箱高度不足一為冷卻塔補水!希望大家討論,,提方案,!

  • 關于變頻水泵的設置(請教)

    在做變頻供水時,優點是取消了屋頂的水?另一個好處就是一般在做水泵水箱聯合供水的時候,頂層的水壓往往不能滿足使用的要求,從而在屋頂增加局部的升壓設備,增加了設備的造價.所以本人認為推廣變頻設備確實是一些項目所必要的.但是現在的高層建筑里邊,如果使用變頻設備,對建筑物的高度,或者說層數有沒有具體的要求,這個本人查閱資料,但是沒有找到相關的依據,所以對于18層以下的住宅給水,我使用過變頻系統,但是對于18層以上的,目前還沒有使用過.問題就是變頻究竟是有沒有一個高度的要求,或者說自身計算后的壓力要求,比如說小于1.2或者1.6MPA,希望高手給以指點.這個問題一直迷茫中.

  • 水泵的揚程一般做如何估算???

    在水系統中遇到最多就是水泵的選型,我朋友說你每次都選30米揚程的都不回出問題,但是有時候有沒得必要用到這么大的啊,我就想問下各位是怎么進行估算的~~~~

  • 水泵的承壓和建筑的高度有關嗎

    手上一個項目高度130m,水系統沒有設計板換或者中間水箱,,立管從-1層直接到頂,,請問,這樣設計有問題嗎,?水泵的承壓能夠滿足嗎,?

  • 大家對ABS水泵了解有多少,?

    不知大家對ABS產品了解有多少呢,?希望大家可以說說,我剛加入到ABS,,還有很多向大家學習的地方,,謝謝!也可以QQ(370669226)聯系,。

  • 2*250KW水泵不能同時啟動

    有一工程,,主水泵是兩臺250KW。電源變壓器1600KVA,,變壓器離水泵控制柜距離600米,。變壓器與水泵房聯接前端是4*(80*8)銅母排長度550米,后端是4*(3*240mm)銅電纜長度50米?,F(xiàn)在只能啟動單臺水泵,,不能同時啟動兩臺水泵。(水泵控制為軟啟動器控制,,實際工作電流316A/單臺泵,,啟動電流在1200A左右/單臺泵)各位有啥好辦法能使兩臺水泵能同時運行工作,,當然要經濟的辦法啦!

  • 請問水泵選型的有關因素

    個人對于水泵的選型的揚程有些疑惑,,對于模塊機來說,,是不是模塊越多,冷凍水泵的揚程就越大,,冷卻水泵的揚程是否與冷卻塔的數量有關,,在計算揚程時,因為冷卻塔是開式系統,,假如兩臺冷卻塔是否要考慮兩臺設備的壓降,,還是考慮一臺設備的壓降?

  • 主機都變頻了,水泵還定速嗎,?

    如題,,一棟超高層辦公樓,業主要節能,,把主機改成變頻的,,但是要求一次泵定流量,不肯變頻,?疑問:1,、一次泵變流量是對主機有影響,但是現在主機一般都可以做到30%的變流量了,; 2,、主機變頻,變的是壓縮機轉速和導流葉片,,那,,流量應該也在變,還是只變進出口溫差呢,?請賜教,!

  • 根據流量和揚程選擇水泵,?

    水泵并聯時,,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,,讓水泵在最佳效率曲線內運行?