現有一棟二類高層建筑,,主要是作為辦公樓使用,。在進行自噴系統設計時,按照高規的規定:二類高層建筑中的商業營業廳,,展覽廳等公共活動用房和建筑面積超過200平米的可燃物品庫房,,要設自噴系統。請問各位大俠:辦公室設不設噴頭,?面積比較大的的開敞式辦公室設不設,?走道設不設?還有就是面積比較小的對外營業窗口,,設不設,?因為高規說得比較模糊籠統,請各位大俠發表高見,,謝謝,!
各位同仁:有一高46.9m,地下一層為水泵房,、配電房及辦公室停車場,;一層大堂、廚房,、餐廳,;二層辦公室、餐廳,;三層歌舞廳,;四至十一層一半為客房主半為辦公室;十二,、十三層為辦公室,。大伙認為要做自動報警系統嗎?,?除了地下一層及三層做自動噴水滅火系統外其它層還要做自動噴水滅火系統嗎,?我好好的看看了高規,規范上都不要求做也,。同仁們給點意見吧,,小女子是第一層做高層建筑,心里覺得挺不踏實的??!
二類高層建筑物中,辦公室的面積超過300平方,,需要在辦公室內設置噴淋系統嗎,?(無中央空調系統)據規范7.6.3 二類高層建筑中的商業營業廳,、展覽廳等公共活動用房和建筑面積超過200m2的可燃物品庫房,應設自動噴水滅火系統,。
在附錄A的最后一條,規定是二級負荷,是否意味著現在二類高層建筑的生活泵要做雙電源切換箱了?還有在屋頂做的給消防水箱補水的一用一備的補水泵,是否應該按二級負荷設計?
高層建筑的軸線怎樣控制,,看見測量人員是從下一層引點上來進行控制,而不是從最底層引點進行控制,,為什么不從最下面引點,,從最下面引點上來不是更準確嗎
項目:十層建筑,地下一層車庫,;一層,,二層商店,餐飲,;三層 以上,,辦公用。情況說明:甲方要求全做玻璃幕墻,,所以3層以上都無法開窗,即無法自然通風問題:1.什么情況下要排風,? 2.像我現在的情況,,三層以上的建筑是否要做排風?排風量該怎么計算,?回答時候最好要有出處,,比如出自那個GB,本人愚昧,,找不到誒~~
高層建筑結構是如何抗風的,?<
在大部分人的意識里,,越高層的建筑,地震力就越大,。所以很多人認為越高的樓層,,在地震災害時就越不安全,。然而,,高層設計也是經過抗震嚴格設計的,本質上與低層房屋的抗震設防要求是一致的,。
請教一個問題:假設一幢十八層的建筑,一到十八層的房間的面積,、功能,、維護結構都相同的情況下,每層的采暖負荷會有什么樣的變化呢,?是逐層遞增還是逐層遞減呢,?大概系數是多少呢,?我在設計手冊上看到的高度修正系數好像都是針對單個房間的高度而變化的。請各位大蝦指點啊,。謝謝,!
高層建筑push-over分析
隨著社會的發展,高層建筑越來越多走入我們的生活。現代高層建筑的設計主要有六個特點。1 參數化設計,,是以數字技術為依托,,在軟件生成和數控技術輔助下完成高層建筑的“非標準建造”2 結構性表皮,利用表皮來支撐整棟建筑,,實現內部空間的全息開敞,,與此同時形成獨特韻律的表皮機理,。:hug:
好東東
目前現在高層小區由于住戶多,,在安裝電表的時候,,一般都是采取分層戶表集中安裝在戶表集中箱內,目前豎向供電主要有1電纜,、2封閉母線槽,、3預分支電纜、4絕緣穿刺線夾?,F(xiàn)在小弟由于經驗不足,,所以想請問大家。以上4種代電方式,,哪一個最貴(最不經濟,成本最大),,哪一個最便宜(最經濟,,成本小),,哪一個施工方便。
大家有沒有看2005年考題的關于高層題的第2道大題,,就是大底盤單塔樓高層建筑,主樓為框架-核心筒,,裙房為框架其中第四小題:裙房為商業建筑,主樓為普通住宅,,問裙房框架柱的縱向配筋根據抗震設防標準:裙房為乙類建筑,,主樓為丙類建筑,,那么確定裙房框架柱的抗震等級應該為幾級呢個人覺得應該為2級不知大家有何看法
我在學習圖紙的時候注意到,,高層住宅的水泵不知道放在哪兒了,。比如供暖管道要將熱水供到11層樓,,我不明白的是在圖紙上沒有看到水泵,。再比如生活給水管要供到11層樓也應該需要水泵,,市政給水管應該只能將水壓到4層樓的高度,,那么水泵在哪兒呢,請前輩們指點,。:handshake[ 本帖最后由 yiren246 于 2011-1-13 20:24 編輯 ]
一般我們用避雷帶作接閃器可是上人屋面我們就不能這樣設了吧,?不然顯得我們搞電的也太不近人意了---本來好好的屋面被我們設了許多障礙物
請教各位大蝦:二類高層建筑中的地下室人防,平時為倉庫,,面積未達到1000m2,,是按人民防空防火規范還是按高層防火規范考慮消防呢?本二類高層為綜合樓,,人防地下室平時為倉庫(面積為800m2左右),,一層為商場,二到七層辦公,八到九為住宅,,個人認為:如果按人防防火規范就不用設置自動噴淋,,按高層防火規范就得設置自動噴淋,總之兩本規范結合使用,,只要有一本達到要求設置就得設置,。所以本工程還是得設置。但不知 這樣的理解是否正確,,望大家多多指教,。
論文關健詞高層建筑 美學 生態環境 論文摘要高層建筑經過一個世紀的發展,從古典復興式,、現代主義的國際式直至當代強調個性,、高技術中環境的多元化趨勢,高層建筑的美學問題始終是建筑界關注的焦點,。高層建筑作為構筑方式概念性突破的同時,,也泛速地成為一種全新的藝術形式,并發展成為現代科學技術與美學形式相結合的建筑領域的尖端產品,。 建筑是一種綜合性藝術,,是一部凝固的史詩。她積淀著人類的歷史,,體現了各國人民豐富的想象力和獨特的思維方式,。人類在建筑藝術中表現了復雜多樣的美學思想,并要求以空間組合,、比例,、尺度、色彩,、質感,、體型等建筑藝術語言,統一多變,,主次分明,,有和諧韻律的結構布局,表現出多種不同的意境和風格,。近年來,,隨著建筑美學研究的不斷發展,它的內容還在進一步擴大,。當代建筑美學正在更廣闊的領域中對建筑美感的心理構成因素,、建筑創作的形象思維特征、自然美與環境美的美學內容,、形式美的形成與發展等課題進行廣泛深入的研究,,它反映了當今建筑美學發展的新趨向,。本文主要闡述了不同時期的高層建筑的美學價值。 1早期的離層建筑 高層建筑的發源地可以追溯到上個世紀美國的芝
最近看一些高層建筑的圖紙,,發現地下室照明,、水泵、消防類設備好象都沒有獨立的計量,。這樣是否合理,?如果要,那計量箱應設計在什么位置,?
隨著社會的不斷進步,,物質文明的極大提高及建筑設計施工技術水平的日臻成熟完善,同時,,也因土地資源日漸減少與人口增長之間日益突出的矛盾,,高層及超高層建(構)筑物越來越多。為了保證建構筑物的正常使用壽命和建(構)筑物的安全性,,并為以后的勘察設計施工提供可靠的資料及相應的沉降參數,,建(構)筑物沉降觀測的必要性和重要性愈加明顯。 現行規范也規定,,高層建筑物,、高聳構筑物、重要古建筑物及連續生產設施基礎,、動力設備基礎,、滑坡監測等均要進行沉降觀測。 特別在高層建筑物施工過程中應用沉降觀測加強過程監控,,指導合理的施工工序,,預防在施工過程中出現不均勻沉降,及時反饋信息為勘察設計施工部門提供詳盡的一手資料,,避免因沉降原因造成建筑物主體結構的破壞或產生影響結構使用功能的裂縫,,造成巨大的經濟損失。 根據本人在高層建筑施工過程中沉降觀測的應用,,在此對高層建筑施工過程中沉降觀測工作淺談管窺之見,。一、 沉降觀測的基本要求1,、 儀器設備,、人員素質的要求 根據沉降觀測精度要求高的特點,為能精確地反映出建構筑物在不斷加荷作下的沉降情況,,一般規定測量的誤差應小于變