【作 者】趙基興編著 【形態項】 182 ; 19cm 【出版項】 廣東科技出版社 , 1997 【ISBN號】 7-5359-1733-X / TU821 【原書定價】 7.00 【主題詞】建筑 給水工程(學科: 文集)給水工程 建筑(學科: 文集)建筑 排水工程(學科: 文集) 【參考文獻格式】趙基興編著. 建筑給排水實用技巧. 廣東科技出版社, 1997.
建筑給排水、暖通與空調 [鄒玲珍]
小弟剛剛涉及建筑給排水,,以后都要從事這方面工作,現在做畢業設計,,要涉及酒店熱水的給水設計,,一籌莫展,有沒有誰有這方面的設計方案給我看一下吧,,主要是低區是綜合商務區,,但是還是要求同程布置,不太會,,還有就是地下二層也要供熱水,,但是,我的鍋爐和水加熱器都在地下一層,,求解啊,。。求案例,,求圖紙,。謝謝大家了
建筑給排水系統的基本組成建筑給排水系統的基本組成有給水系統、熱水系統,、污水系統,、廢水系統、雨水系統,、空調冷凝水系統,、消防水系統、中水系統等,。 1,、給水系統:通常情況都是指代自來水。 2,、熱水系統:包括太陽能熱水系統,、熱水循環系統等,。 3、污水系統:一般指代衛生間內的排水,,收集后經此區域化糞池進行初步處理后排放至市政污水管網,。 4、廢水系統:一般指代除衛生間以外的排水,,有些建筑會采取“污廢合流”方式將廢水進行排放,,經此區域的化糞池或污水處理站進行統一處理再排放到市政污水管網。而有些區域將處理過后的廢水進行循環使用(即中水),。 5,、雨水系統:一般將此區域的雨水收集排放到地表或集中匯集排放到市
] [1] 建筑給排水設計不可忽視的幾個問題.pdf
本帖最后由 2002sunny 于 2014-5-30 09:30 編輯 建筑給排水節能節水技術探討.pdf 附件在三樓的可以下載,請需要的前往
2009年建筑給排水規范
建筑給排水施工圖審查要點.pdf
論文簡介:總結了大部分的技巧,,還有舉例節水的方法,。。,。 投稿網友:chenyuan5920 上傳時間: 2013-04-25
我畢業設計的是污水廠?,F(xiàn)在在搞建筑方面的給排水和熱水設計,在這方面有所欠缺,,希望您能夠提供一下幫助,!給我發一些這方面的設計。包括圖紙和計算書,。我的信箱是[email protected] 我的QQ77136881
我覺得學建筑給排水吧,,看圖特別重要,,比如說系統圖,平面圖了,,可老師沒怎么強調啊,,也不知道那里有類似的圖,各位請幫忙找以下,,謝謝,!
但近幾年隨著經濟的發展,群眾生活水平的提高,,住房面積在增大,,層數在增多,經常出現低層住戶排水口冒氣和溢水的情況,,尤其是在排水管堵塞或半堵塞的情況下,,水漫“金山”,,使房內的高檔裝修和貯放的物品浸水,,造成經濟損失,,發生多次糾紛,后果嚴重,。一 設計規范問題 1,、給水計算問題 《建筑給水排水設計規范》第2.6.4條,住宅等建筑生活給水設計流量公式: qg= 0.2a +KNg 式中a,、K是根據建筑物用途而定的系數值,,Ng是計算管段的衛生器具給水當量總數。一套100m2的單衛住宅:廚房龍頭當量1.0,,洗衣機龍頭當量1.2,,洗臉盆當量1.0,大便器當量0.5,,浴盆當量1.5,。共5.2當量。按2類住宅計算給水設計流量:qg=0.2×1.02× +0.0045×5.2=0.49l/s,。同樣一套100m2的雙衛住宅,,其當量總數為8.2,給水設計秒流量為0.61l/s,。二者相關24.4%,前者選用DN20進水管(V=1.5m/
建筑給排水實用技巧 [趙基興]
你教我,,我教你,,大家都留下電話,回答問題一定要積極,,不積極就踢,,一定要能夠幫助解決問題,打電話問就要接,,群號200439368
本人做建筑給排水的,,覺得今年建筑給排水部分的題出得不是一般的變態,基本上是用的補考,,考的不用,。1、入戶壓力0.19MPa,,辦公樓16層,,層高3.2m,高區采用變頻直供,,計算變頻給水管管徑,,每層一個衛生間,衛生間內器具給了,。這個誰做出答案了,?俺反正費半天勁沒弄出結果,,我是按照1~4層低區,5~16層高區計算了,。2,、容積式換熱器的供熱面積計算,誰做出答案了,,給了一大堆數據,,耗熱量最終用的多少?反正肯定不是600000W,。俺的計算同上,,費半天勁沒弄出答案。3,、中水貯水池容積計算,,這個已知日用水量12噸,中水處理設施運行8h/d,。俺也是沒算出答案,,現在知道了,是11.04,,俺錯了。4,、一全托養老院,,排水全部集中到地下集水池排出,排水泵流量2.5立方/小時,,求集水池最大允許容積,。俺一直懷疑是不是題弄錯了,是不是讓求最小容積呀,,求最大俺只能是小于6小時水泵排水量,選了個15,,D,。不知道大家做的是什么結果,有什么別的依據,?[ 本帖最后由 sunxibing 于 2008-9
2008年的設計深度出籠了,建筑給排水.建筑電氣工作量越來越大,,一個輔助工種,,弄得比建筑.結構都還牛皮,要是碰上個變態的審圖的家伙,,夠你喝三壺老白干,,可是報酬呢,,對不起,,沒人管??梢娡姓刑屓丝膳铝?!哈哈,了不起不干了,,真不知,,還有這么多的朋友還在這種垃圾的鳥工種上掙扎,,阿門,!
四川這邊,在我們這個地區多層住宅,,比如說是5層樓的一梯兩戶,,施工隊說,讓一樓的排水單獨排出,,二樓到五樓的排水一起排,。這樣的話不容易堵住。那是不是二樓到五樓的排水立管直接從二樓穿出來,??還是怎么做呢,?,???!還有給水都必須走明管,那就不能走在房間里,。那廚房和衛生間中間隔著兩個臥室,,走明管的話就繞著臥室外圍走,那肯定很難看,。業主不同意,。那到底該怎么做呢,我是初學者,希望大家幫幫?,麻煩大家了?loveliness:
本人誠心尋求一 西安 建排設計方面良師一位,。希望您40歲以上,在甲級設計院工作(或曾經在甲級院工作,,現退休,,本人十分尊重老一輩設計師的認真負責的工作態度)。希望您具有豐富的建排設計經驗,,知其然,,知其所以然。本人現從事其他方向的給排水設計工作,。若您有意,,請把您的聯系方式發至我的qq:924089774或郵箱:[email protected]我會盡快聯系您,不勝感激~~~