熱水管道和蒸汽管可以埋地嗎!,?如果不行 那沒有地下層的下行上給閉式熱水系統是不是一定要有管溝,?如果不設溝又怎么走呢?請教大蝦
管道泵能這樣安裝嗎?
請問大家個問題,,我這邊的項目的走廊小梁上沒有預留洞,,土建也不同意開洞說是會破壞結構,因為有大梁也有小梁,,大梁有預留洞小梁沒有,遇到小梁就得翻彎了,,有熱水管在上面走每遇到小梁就得翻彎,,但甲方說熱水管不能多處翻彎,是真的嗎,?為什么,?
本人工作6個月,,剛開始接觸熱水??墒菍崴械耐滩贾酶悴欢?。發現熱水的同程布置似乎千變萬化,有很多種布置方法,。網上下載了一些同程布置的圖紙,,可是仍然無法判斷到底是不是同程布置?請問一下各位高手,,有什么簡單快捷的方法,,可以一下子判斷出是不是同程布置?不勝感激,謝謝,。
一集體宿舍,,采用集中熱水系統,上供下回,。在頂層樓板下的供水橫干管由DN80變徑為DN70,,總長度為45米。管材為薄壁不銹鋼(只能卡壓,、絲接),。熱伸縮問題如何解決?,?,?在一層地溝內的回水橫管由DN32變為DN50再變為DN70,總長度為60米,。熱伸縮問題又如何解決,??,?以上兩端管線均為直線,。如何設計?,?,?俺是新人,請各位大俠幫幫俺??!
請教各位:住宅熱水設計中,供,、回水管道如何設置,?很顯然沒辦法在上面把供水管連接成環狀,那么熱水供回水管道在地下室形成回路,,單元住戶內設一支狀立管可以嗎,?這樣的話,地下室的供回水管道會不會短路,?正確的設計思路又應該是怎么樣的呢,?還請各位同仁,、朋友指點一下小弟!很著急,,謝謝,!
有一份圖紙立管RJ是DN70的RH是DN40的(圖上標)如果要計量工程量RH管是按40的計量還是按70的計量呢? 熱水給回水管管徑是否一樣大呢?
求教: 現在的熱水管道的保溫材料一般是什么材質啊,?還有厚度什么的怎么選型,?工程統計什么的是否和空調冷熱水管路是一樣的!謝謝大家了~
紅寶書中對塑鋁穩態復合管的熱伸縮及支架要求并沒有說得很清楚P1980-1981,,比如:1,、”對安裝距離較長的管道,應充分利用轉彎等自由臂補償管道的伸縮“,,距離多長算較長,?2、使用方形補償器或利用轉彎等自由臂補償管道時固定支架要設置在什么位置,?是不是設置在直管道的中點,?在兩個固定支架的中間是不是全要安裝活動支架?在國標圖集中只找到滑動支架,,那滑動吊架如何做,?3、“標準固定支架,,可以用為主固定支架,,設置在受力較大的位置”,哪里屬于受力較大的位置,?4、“標準固定支架之間的最大間距,,一般應控制在40米以內”這個距離是不是對于連續的固定支架與非連續的固定支架都適用,?5、”支管與干管,、支管與設備或干管與設備連接時,,不宜采用T形三通“,什么是T形三通,,為什么不能用T形三通,?6、“支架的設備不應影響管道的正常位移與使用”如何理解,?“并把管道的最大位移量控制在充許的范圍內",這個最大的位移量是多少,?7、兩個伸縮示意圖中L可不可以理解為最大20米,?示意圖中自由臂要不要考慮伸縮,?
如題,,這樣的熱水系統管道布置,,是不是同程布置呢?
工程地區在湖南長沙,某小區生活熱水采用直埋襯塑鋼管,溫度為65度左右,無地下水,直埋深度在1米左右,保溫如何做好些?是否應考慮保溫層不被水滲進?各位大蝦支招
這種是不是熱水管道同程布置
獨棟別墅熱水管道是否要保溫落地式電熱水器,、安裝在獨棟別墅,、加地下車庫共四層、所有房間,、采用中央空調,、管道都做了保溫。熱水采循環管網,、只供熱水(用泵采用循環)管道采用PP-R管,、供一層到四層的衛生間浴室、廚房等,。管道是否要保溫,,如要做保溫,但沒有規范要求獨棟別墅一定要做保溫,。不知對照什么規范,。
請教,我的直管段最長是120米,,其他都是30到40米的管段,。一共長度大概300米。工程在蘇北,。管段之間都是90度的直角連接,。管道走熱水,溫度為65度,。是空調熱水管,。管徑是DN250,是無縫鋼管,。想請教,,這樣的管中有錨固段嗎?這個直管段需要做補償器嗎就我的這個情況,請教是做有補償器的好,,還是做無補償直埋好,?!
DN600的熱水管道,供回水溫度130/70和95/70兩種情況下,,熱負荷按45計算,,能供多少萬平方米呢,謝謝啦,,最好能教教我怎么算出來的
在太陽能電加熱系統或熱水鍋爐運行過程中,,普遍存在結垢問題。這一大危害,,降低了設備的使用效率,,增加了能耗和維修工作量,同時水垢會堵塞供水管道,,嚴重影響生活熱水用水需求,。 1.1系統結垢 一般天然水中都溶有重碳酸鹽,這種鹽是熱水發生水垢附著的主要成分,。在熱水運行過程中,,重碳酸鹽的濃度逐漸增加,當其濃度達到過飽和狀態時,,或者在經過換熱傳熱表面使水溫升高時,,CaCO3 沉積在換熱傳熱表面,形成致密的碳酸鈣水垢,,它的導熱性能很差,。不同的水垢,其導熱系數不同,,但一般不會超過1.16W/(m·K),,而鋼材的導熱系數為45W/(m.K),可見水垢形成,,必然會影響傳熱效率,,增加能耗。 水垢附著的危害,,輕者是降低傳熱效率,影響產量,;嚴重時則管道被堵,。 1.2垢下腐蝕 當換熱面結垢時,一些有害離
水管是衛生間必不可少的重要部件,,很多情況下出現問題往往都是安裝時沒注意導致的,。也有很多朋友不放心想自己動手安裝的,因此下面我們來詳細介紹一下衛生間水管安裝的步驟有哪些,。 安裝冷熱水管準備工作 1,、一般衛生間都有分冷熱水管,,我們在施工之前最好是畫好相應的圖紙。 2,、冷熱管之間的間距不能過近,,同時,衛生間水管都是從房頂過,,這樣可以減少人為損壞的幾率,。 3、冷熱管的接口,、出口處須平行,,一般左邊為熱、右邊是冷水管,。管道的線路設計應是避免彎曲,,盡可能遠離電路。 4,、最后,,管卡的位置坡度等也應符合需求,每個閥門要安裝平整,,方
并排安裝的兩條冷熱水管的距離是否有標準或規定,?從DN15(1/2寸)的雙管卡子測出距離是80mm,那么其他的管徑的雙管卡子距離是多少,?
本人現在正在做一個外網工程,,遇到了其中一段管道要過河的問題,但不知道過河的支架怎么做,,最主要是支架的基礎如何處理,?有這方面的圖籍么?過河前的管道為直埋管,,在管道出地面處如何處理,?望高手們指點迷津!!,!
◆上世紀70年代應力分類法在國外及國內壓力容器和汽水管道設計標準中應用 ◆1974年我公司開始熱水管道直埋敷設的試驗研究,,發現按傳統的強度設計理論,固定支架,、補償器比管溝敷設多一倍,,不能發揮直埋的優勢 ◆1976年我公司等五家單位合作在熱力管道無補償直埋敷設試驗研究中應用應力分類法和安定性分析進行無補償的理論研究和現場實測,證實了采用應力分類法理論計算結果的正確性 ◆1980年我公司等五家單位合作完成的《熱力管道無補償直埋敷設試驗研究》課題通過鑒定,,1981年獲得北京市科技成果二等獎  ◆80年代我公司按照無補償冷安裝方法設計,、采用瀝青珍珠巖預制整體保溫管敷設的幾十項直埋熱水管道工程投入運行 ◆80年代中期我國從北歐引進生產的預制高密度聚乙烯外護聚氨酯保溫管開始在工程中應用,采用預熱安裝方式 ◆90年代《歐洲區域供熱手冊》推薦