管道泵能這樣安裝嗎?
立式管道泵軸承的安裝方法: 立式管道泵軸承安裝必須在干燥、清潔的環境條件下進行,。安裝前應仔細檢查軸和外殼的配合表面,、凸肩的端面、溝槽和連接表面的加工質量,。所有配合連接表面必須仔細清洗并除去毛刺,,鑄件未加工表面必須除凈型砂。 立式管道泵軸承安裝前應先用汽油或煤油清洗干凈,,干燥后使用,,并保證良好潤滑,軸承一般采用脂潤滑,,也可采用油潤滑,。采用脂潤滑時,應選用無雜質,、抗氧化,、防銹、極壓等性能優越的潤滑脂,。潤滑脂填充量為軸承及軸承箱容積30%-60%,,不宜多。帶密封結構的雙列圓錐滾子軸承和水泵軸連軸承已填充好潤滑脂,,用戶可直接使用,,不可再進行清洗。安裝時,,必須在套圈端面的圓周上施加均等的壓力,,將套圈壓入,不得用鎯頭等工具直接敲擊軸承端面,,以免損傷軸承,。在過盈量較小的情況下,可在常溫下用套筒壓住軸承套圈端面,,用鎯頭敲打套筒,,通過套筒將套圈均衡地壓入,。如果大批量安裝時,可采用液壓機,。壓入時,,應保證外圈端面與外殼臺肩端面,內圈端面與軸臺肩端面壓緊,,不允許有間隙,。
問一下學給排水的朋友安裝自吸管道泵的時候,,如果在旁邊再安裝一根水管,每根水管上都安裝一個閥門,。這樣可以嗎,?還有是,閥門應該安裝在泵的進水一邊還是出水一邊,?怎樣可以防止水錘作用對泵的損害,?我要從一樓吸水到七樓,泵是不是應該安裝在一樓,?還是在七樓也可以安裝,?(我安裝泵的原因就是自來水的壓力太小了,壓不上七樓)像我這個圖這樣安裝可以嗎,?
設計規范中雖然多少有點介紹和標準,,但是實際工程中寸土寸金,管井啊 管間距就只能給留那么點了,,大家誰有比較規范或者經驗的數據啊,,比如管徑與管間距的關系,過濾器,,閥門等的安裝尺寸,?相互傳授一下啊
管道泵的揚程如何選擇?比如說新增樓高35米,,地暖(最高層地面標高31米),,小區換熱站供水壓力只有0.38MPA,回壓在0.20MPA左右,,本樓基本屬于末端了,,是不是應該加個管道泵,?31+3>29加的話 這個揚程該怎么選?選38米(34*1.1)還是選6米((34-29)*1.1),?
防爆高壓管道泵施工過程中,,有很多細節問題需要注意,這些方面如果不處理好了,,很有可能會導致生產事故的發生,,損失慘重。這里主要討論一下防爆高壓管道泵的安裝施工方面注意點,。
本小區由于特殊原因在市政給水管進入本小區后,,在小區計量的總水表后隨即又加設了一個管道泵,口徑100MM,,功率30KW,,流量約90M3/H,請問同行,,水表就在泵的旁邊會不會因泵的抽吸作用而影響其計量精確度,,影響程度大不大?
我先問一下 管道井(就是普通住宅那種豎向的管道井)里面各種管中心線的最小間距是多少 塑料管的那種 我在《建筑給排水設計手冊》上查的間距是好象鋼管的間距 而且寫的是鋪設在“管溝”中的間距,,不知道這個“管溝”是不是包括管道井
小弟現在在一個小區做臨水設計,有兩個問題,,希望大家不吝賜教:1.管道泵的效率一般多高?。磕苓_到70%嗎,?我用軟件算電機功率,,10l/s,揚程120m,28KW的電機可以滿足嗎,?2管道泵的揚程最高能有多高?。?40米能達到嗎,?
我司有一個項目,,需從4公里外引溫泉水至項目工地,現方案是:在距溫泉井里設一臺水泵,,另外距溫泉井2.4公里處設置一個管道加壓泵,,接力將溫泉水送至項目工地?,F(xiàn)請問管道加壓泵的流量是比溫泉井的抽水泵大還是小,?因溫泉抽水是定時,,且規定每天只能抽6個時溫泉水。管道加壓泵的店啟,、停是由壓力開關控制還是由流速開關來控制,。溫泉抽水是定時,且規定每天只能抽6個時溫泉水,。
最近有點煩,,空調水泵是選管道泵好,,還是選臥式離心泵好?以前我都是用臥式離心泵,,總感覺它穩當,,但看別人好多都選管道泵,占地又少,,接管也方便,,心動了,也煩了,,不知道咋辦了,。請各位大俠支招,并分大流量和小流量解釋,。先謝謝了,。
請教大俠,我公司大樓在室外新建一地下消防水池,,水池距離大樓約50米,,現有若干150mm的管道需要從地下泵房(水池旁)通至大樓,請問:1,、需要挖地溝嗎,?還是直埋?2,、管道是溝槽連接,、法蘭連接、絲口連接還是焊接,?挖地溝的話,,有什么標準?謝謝,!
本帖最后由 a1624156178 于 2015-1-11 18:33 編輯 這個管道泵體的幾個凹點有什么用,?
冷卻塔及其管道的安裝如下圖,,最近該冷卻塔管道焊接時,因消防設施配備不完善,,工人違規操作導致填料起火,,是經驗教訓啊。消防形勢嚴峻!!![ 本帖最后由 gjrkiller 于 2011-4-18 23:32 編輯 ]
管道安裝 8.2.1管道安裝前應檢查溝槽底高程,、坡度,、基底處理是否符合 設計要求。管道內雜物及砂土應清除干凈,。 8.2.2 管道運輸吊裝時宜用寬度大于50mm的吊帶吊裝,,嚴禁 用鐵棍撬動外套管和用鋼絲繩直接捆綁外殼。 8.2.3等徑直管段中不應采用不同廠家,、不同規格,、不同性能的 預制保溫管;當無法避免時,,應征得設計部門同意,。 8.2.4預制保溫管可單根吊人溝內安裝,,也可2根或多根組焊完 后吊裝,。當組焊管段較長時,宜用兩臺或多臺吊車抬管下管,,吊
管道支架安裝標準230708工程結構施工完畢后,,系統管道安裝完畢后的第一步任務就是管道支架的制作安裝,作為對管道固定和承重作用至關重要的支,、托,、吊架,有些項目部在施工中卻往往因為對它們的重要性認識不足,,因存在僥幸
僅自學使用
21K201管道閥門選用與安裝
某單位辦公樓內的供暖管道是這樣安裝的(見照片),這樣安裝對嗎,?