只有一路高壓供電的消防泵房甲方想用EPS作備用電源,,泵房有室外消防泵3X37KW(兩用一備),室內消防泵2X22KW(一用一備),噴淋泵2X37KW(一用一備),,因用變頻啟動可使EPS容量接近于同時啟動的電機容量總和,,其他啟動方式EPS容量是同時啟動的電機容量總和3~7倍不等,故考慮用變頻啟動和運行不知是否滿足消防要求,,請教各位同行給出出主意,。
我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,,有的時候是室內外消防分開用消防泵,?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的,? 麻煩,,前輩指導一下,解惑,。
有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!
本人要做一個小工程,,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了問題,,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,,但又很少看到這種消防水泵,哪位見過,,不防提幫我提供一些相關信息,,謝謝!
請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎,?很急,盼高手答復
各位同仁,,在消規的實施下,,消防泵的啟動必須采用自動啟動方式,在這里請教大家一個問題,,消防泵的出水管上應設置壓力開關,,電氣專業做聯動,但是這個壓力開關的啟動壓力該如何控制呢,,也就是說壓力怎樣變化的時候消防泵啟動,。
請教,剛剛看了S204,,消房泵圖集 還像沒找到臥式泵的排氣孔啊,。。立式泵找不到第一級葉輪的位置。大家用什么消防泵樣本呢,,謝謝
昨天復習了,,不過忘了記錄了,今天繼續,。 第三篇 建筑消防設施 第一節消防給水設施 一,、消防水泵:壓力、流量,;備用泵,;備用泵的工作能力不應小于最大一臺消防水泵的工作能力; 下列情況可不設置備用泵: 1. 建筑高度小于54m的住宅和室外消防給水設計流量小于或等于25L/S時,; 2. 建筑的室內消防給水設計流量小于或等于10L/S的建筑,; 流量揚程的性能曲線應
疏散走道在防火分區處應設置常開甲級防火門。 避難走道: 避難走道防火隔墻的耐火極限不應低于3.0h ,,走道樓板的耐火極限不應低于1.5h ,; 走道直通地面的安全出口不應少于2 個,并應設置在不同方向,;當走道僅與一個防火分區相通且該防火分區至少有1 個直通室外的安全出口時,,可設置1 個直通地面的出口。
第六章安全疏散 安全疏散基本參數 包括:人員密度計算,、疏散寬度指標,、疏散距離指標等。 人員密度:對于建材商店,、家具和燈飾展示建筑,,其人員密度可以按表格規定值的30%確定,。
第八章建筑防爆第一節建筑防爆基本原則和措施建筑防爆措施:預防性和減輕性技術措施,;<
第三節 建筑構件的燃燒性能和耐火極限 一、燃燒性能 不燃,、難燃,、可燃; 二,、耐火極限 耐火極限是指建筑構件按時間-溫度標準曲線進行耐火試驗,,從受到火的作用時起,到失去支持能力或完整性或失去隔火作用時止的這段時間,,用小時表示,。(取最小時間) 影響耐火極限的要素: 1) 材料本身的屬性;2)建筑構配件結構特性,;3)材料與結構間的構造方式,;4)標準所規定的試驗條件;5)材料的老化性能,;6)火災種類和使用環境要求,。
防火間距不足時的消防技術措施:1.改變建筑物的生產和使用性質,,盡量降低建筑物的火災危險性,改變房屋部分結構的耐火性能,,提高建筑物的耐火等級,。2.調整生產廠房的部分工藝流程,限制庫房內儲存物品的數量,,提高部分構件的耐火極限和燃燒性能 ,。3.將建筑物的普通外墻改造為防火墻或減少相鄰建筑的開口面積,如開設門窗,,應采用防火門窗或加防火水幕保護,。4.拆除部分耐火等級低、占地面積小,,使用價值低且與新建筑物相鄰的原有陳舊建筑物,。5.設置獨立的室外防火墻。在設置防火墻時,,應兼
為了督促自己的消防學習,,決定從今天開始開貼記錄自己的消防復習,也歡迎志同道合的小伙伴一起交流,。20170811--技術實務部分第三章 自動噴水滅火系統分為閉式和開式系統,,閉式包括:濕式、干式,、預作用,、自動噴水與泡沫聯用;開式包括:雨淋,、水幕系統,。閉式適用于火災蔓延不是很快的地方。一,、濕式自動噴水滅火系統不適用于溫度太高和太低的環境,。(4~70℃)二、干式自動噴水滅火系統對溫度沒要求,,但響應時間較長,;三、預作用自動
第五章 防火防煙分區與分隔第一節 防火分區廠房的防火分區面積應根據其生產的火災危險性類別,、廠房的層數和廠房的耐火等級等因素確定,。甲類廠房 宜采用單層;甲乙類廠房不得設置在地下,、半地下,。除甲類廠房外,允許采用防火分隔水幕或防火卷簾等分隔;甲類倉庫應采用單層建筑,;
原理:噴淋泵的自啟動是通過各保護區的管網噴嘴玻璃球高溫下爆碎,,引起管網水流流動,,從而聯動報警閥壓力開關動作,達到自啟動噴淋泵的目的,。通過水流指示器聯動模塊或報警閥壓力開關引線至控制室,,消防控制室能準確反映其動作信號,同時控制室應能直接控制噴淋泵啟停,。 噴淋泵啟動條件:如果設噴淋系統的區域發生火情,,則相應區域的噴淋頭在規定溫度(通常68°)時,破裂,,水從噴頭噴出,,這時由于水流動,相應區域支管所設的水流指示器就反饋信號到控制室報警主機,,同時泵房噴淋泵前的濕式報警閥上的壓力開關由于水流出,,也發出信號給主機,這時主機就根據設定的程序啟動噴淋泵了,。 手動啟動分控制主機遠程啟動和泵房現場啟動,,當發生火情,確認了,,但由于壓力開關等故障,,不能自動啟動時,可手動啟動,。 在車庫按下消火栓按鈕,,消防泵啟動,噴淋泵不會啟動,,因為消火栓和噴淋是2個系統,,管道、啟動控制設備,、泵都是獨立設置的。 擴展資料: 消防控制室與消火栓動作按鈕啟動
消防泵不能自灌,,最簡單的改法,加真空泵或真空罐是否可以?且該如何選型,?消防泵參數為15L/s,,揚程50米;消防泵所在標高為0.000,,而消防水池底標高為-1.45,,距消防泵7米。請問該如何選真空泵或真空罐,?謝謝,!
一般消防泵多少kW可以直接啟動,?我看圖集上并沒有明確說明。有的全電壓啟動,,從5.5kW~75kW,;有的星三角啟動,從11kW~75kW,;有的自耦降壓啟動,,從22kW~75kW;有的軟啟動,,從15kW~75kW,。以上所列是一個圖集上的參數,請問各位,,一般民用建筑消防泵到底多少kW可以直接啟動,?
現行消防規范規定,消防水泵宜采用自灌式吸水,本人在工程中經常遇見采用河水作為消防水源的情況,但由于河水枯水位過低,往往造成半地下的泵房底標高過深.現本人采用過的處理方法有:一采用自吸式水泵,但揚程\水壓均受限制;二采用真空泵與消防水泵聯合使用,但可靠性不知如何.不知道類似情況是否有更好的辦法解決
當消防泵與噴淋泵合用時,流量如何確定,?是把消火栓系統和自噴系統的流量迭加作為水泵流量,?還是選流量大的作為水泵流量呢,?請大蝦們多多指教。