  • 樓梯梯板厚度不夠怎么加固

    一宿舍樓樓梯,,當時設計時梯板厚度為150mm,梯段長度3780,,但是后來質檢站檢查發現厚度只有100~120mm,,經復核,,原配筋剛剛好,但是撓度可能偏大,,而且有些超筋,,該如何加固?有幾個方案,,一是在每一個踏步上加厚50mm,,起始踏步加厚20mm,,這樣除起始踏步和最后一個踏步高度不一致外,,理論上相當于加厚了梯板厚度;二是每個踏步加寬50mm,,除在休息平臺位置有錯開情況,,也相當于加厚了梯板厚度;三是在梯板下部粘貼鋼板條,。諸位大俠,,多多提出寶貴意見!不勝感激?。,。?/p>

  • 樓梯梯板厚度不足如何加固

    一宿舍樓樓梯,當時設計時梯板厚度為150mm,,梯段長度3780,,但是后來質檢站檢查發現厚度只有100~120mm,經復核,,原配筋剛剛好,,但是撓度可能偏大,而且有些超筋,,該如何加固,?有幾個方案,一是在每一個踏步上加厚50mm,,起始踏步加厚20mm,,這樣除起始踏步和最后一個踏步高度不一致外,理論上相當于加厚了梯板厚度,;二是每個踏步加寬50mm,,除在休息平臺位置有錯開情況,也相當于加厚了梯板厚度,;三是在梯板下部粘貼鋼板條,。諸位大俠,多多提出寶貴意見,!不勝感激?。?!

  • 板式樓梯板厚度取值研究.pdf

    摘 要: 對板式樓梯斜板厚度取值公式h= (1?25~ 1?30)L進行分析,。在考慮荷載長期效應組合的基礎上, 運用彈性內力分析方法, 對板式樓梯中的斜板進行強度和撓度計算, 得出L 應為梯板斜長的結論, 并建議給出h 的合理取值范圍,為教學和設計提供依據。

  • 板式樓梯中板厚度計算的相關討論

    請問板式樓梯中確定梯段板厚度時所用公式(1/25~1/30)ln,,其中l(wèi)n是板的斜長,,還是水平投影長度?因參考的兩本參考書說法不一,,請高手指點:handshake :handshake

  • 樓梯平臺板厚度同樓板厚?

    樓梯平臺板的厚度應該是同樓板厚還是痛梯段板厚呢,?有沒有規范的,?地下室部分的樓梯平臺板也是隨著地下室頂板的加厚也隨之加厚的?地下室的樓梯平臺板厚度會與地上部分的樓梯平臺板厚度不一樣嗎,?

  • 樓梯斜板嵌固作用如何考慮

    在tssd中的板式樓梯計算中,,大家是如何考慮支座嵌固作用這一項的?是否考慮支座嵌固作用,,這一項是選還是不選,?另外:負筋都是如何取的?現在都要求樓梯斜板負筋通長,配筋應該怎么取,,是取和受力正筋一樣還是怎么樣,?

  • PKPK樓梯板厚跟荷載輸入

    PKPK樓梯板厚跟荷載輸入

    新手求助這個是樓梯,中間是梯梁,。那板厚輸0是上下兩個區域都為0,,還是上面一個區域輸0,下面那個是平臺,。還有樓梯荷載,,輸2個區域還是就上面一個,求大神指導

  • 一個關于樓板厚度的問題

    一般厚度是多少,?保護層厚度呢,?我看PKPM默認100和15可是我記得好象保護層應該是20左右啊還有哪本規范可以查到?謝謝了

  • 怎樣確定樓板厚度及配筋?

    怎樣確定樓板厚度及配筋?

    5.25*5.4的客——圖中黑色部分,。怎樣確定樓板厚度及配筋

  • 樓梯板配筋及板厚的問題

    第一次畫圖,,給總工看,問了幾個問題,,我一時沒回答上來,。在此向各位請教(1)為什么支座負筋取和板底鋼筋一樣?我用理正計算的支座負筋較小,,參考別人的例圖,,實際取的支座負筋和板底鋼筋一樣。(2)板厚一般取凈跨的1/30是比較安全的,,請問這1/30從何而來,?

  • 關于樓板厚度估算的問題

    關于樓板厚度估算的問題

    pkpm中的生成樓板,生成的樓板是由主梁和墻圍成的房間,。如下圖,。那么估算樓板的跨度是否按主梁和墻圍成的空間,還是按主梁,、次梁,、墻圍成的空間?

  • 粘鋼加固鋼板厚度如何確定,?

    粘鋼加固是目前常見的一種加固方法,。粘鋼加固截面承載力提高幅度除了受粘鋼膠的影響外,,與加固鋼板的厚度也有直接的關聯。粘鋼加固鋼板厚度的計算過程,,類似于鋼筋混凝土結構中鋼筋的用量計算,。當采用鋼板對混凝土受彎構件加固時,其計算過程類似混凝土梁加固的計算。 首先,,需要通過加固后構件彎矩值求出混凝土受壓區高度,,再通過受壓區高度計算出加固鋼板所需截面面積,然后根據梁體寬度確定合理鋼板寬度,,算出所需鋼板厚度,,經過上述計算過程,便可以求證出鋼板的厚度,。 但并不能夠代表可以無限增加鋼板厚度來無限制的提高結構承載力,。鋼板過厚,易導致鋼板與混凝土基材間發生粘結的劈裂破壞,,使加固失效,;另一方面考慮到結構整體的安全性,以及控制加固后構件的裂縫與變形,,對受拉區和受壓區粘貼鋼板的加固量分別不應超過3層和2層,,鋼板的總厚度不應大于10mm。 從鋼板厚度的要求我們可以看出,,多層鋼板要比多層碳布限制更多,,而對于鋼板來說,無論是單層鋼板還是多層鋼板,,厚度上同樣都有10mm的較高限制,,為何還要采用多層鋼板? 這是由于根據大量工程經驗來看,,

  • 節點域柱的腹板厚度不夠

    前段時間,,我們總工做了個鋼框架,10米高,,后來讓我給他畫詳圖,,不過我后來發現柱強軸方向節點域屈服承載力不滿足(節點域柱的腹板厚度不夠),他說不管,,后來出圖的時候讓我簽了設計,,會不會出什么問題啊,?

  • 求助:人防樓梯厚度有什么要求?

    人防圖集中6級人防樓梯厚度都是180mm以上,這是要根據計算確定還是構造要求必須這么大??請知道的大蝦賜教!!!!

  • 鍍鋅鋼板風管的鋼板厚度

    全國通用通風管道配件圖表》中鍍鋅鋼板風管的鋼板厚度是如何劃分的,,與《通風與空調工程施工質量驗收規范》中的規格劃分是否相同?

  • 板式樓梯板厚的取值和撓度?,?

    現有一水平投影長度為4500mm的樓梯(300X15=4500,,150X16=2400),,我取板厚h=150mm,但我用MorGain計算撓度卻顯示撓度不滿足(小于L/200),?,?大家有什么看法?,?

  • 樓板開洞與樓板厚度為0的區別

    對于板厚不同及板厚為0和板厚開洞的問題,,現在有些同行搞的不是很清楚,我的一個總工也沒搞明白,,為了弄清楚這個問題我專門建了一個模型,,驗證PKPM中對于板厚設置對其結構剛度的影響。平面圖如下,,共建了4層:分別將板厚設置為200厚,、100厚,0厚和全房間開洞,,其結果如下板厚200 振型號 周 期 轉 角 平動系數 (X+Y) 扭轉系數 1 0.2830 92.53 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.2830 2.53 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 3 0.2683 90.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 Floor No. 1 Tower No. 1 RJX = 3.5511E+05(kN/m) RJY = 3.5511E+05(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)板厚100 振型號 周 期 轉 角 平動系數 (X+Y) 扭

  • 樓板厚度與裂縫有關系嗎,?

    最近做一個大面積商業,大概是100米X100米,,不設伸縮縫,,井字梁布置,板跨3米,,請問一個問題,,樓板取多少為宜?是不是樓板取得越薄,,裂縫就越容易產生,?