  • 消防栓用消防泵一用一備全壓啟動原理圖

    圖紙簡介: 一次 二次都很詳細的原理圖 自己畫的請大家多多指教,! 投稿網友: duligang1987 上傳時間: 2013-06-15

  • 室內消防栓跟室外消防栓的問題,?

    室內消防栓跟室外消防栓的環網有那個條文規定要分開布置的,有 個小區室外消防栓采用零時加壓(單獨消防泵,,由消防水池--室外消 防栓加壓聯合供水),。室外單獨一個環網,地下室跟室內一個環網 (室內消防栓系統采用臨時高壓,,由消防水池--室內消防加壓泵--屋

  • 消防栓的種類及消防栓的使用方法

    一,、消防栓的種類a.雙閥雙出口消火栓 室內消火栓是安裝在建筑物內消防管網上,向火場提供水的帶有閥門的接口。是工廠,、倉庫,、高層建筑、及船舶等室內固定消防設備,,用于撲救建筑物內的火災,,通常安裝在消火栓箱內,與消防水帶和水槍等配套使用,。b. 旋轉消火栓旋轉消火栓是栓體可相對于與進水管路連接的底座水平360o旋轉的室內消火栓,。它具有栓體與底座相對旋轉的特點,因而可以在超薄箱體內安裝,,使得箱體減薄成為可能,。當消火栓不使用時,可將栓體出水口旋轉至與墻體平行狀態,,即可關閉箱門,;在使用時,將栓體出水口旋出與墻體垂直,,即可接駁水帶,便于操作,。c.地下消防栓地下消防栓是一種室外地上消防供水設施,。用于向消防車供水或直接與水帶、水槍聯接進行滅火,、是室外必備消防供水的專用設施,。安裝于地下,不影響市容,、市通,。由本體、彎管,、閥座,、閥瓣、排水閥,、閥桿和接口等零部件組成,。地下消火栓是城市、廠礦,、電站,、倉庫、碼頭,、住宅及公共場所必不可少的滅火供水裝置,。尤其是市區及河道較少的地區更需裝設。產品的

  • 求助,!消防栓箱和消防卷盤的問題!

    請問消防卷盤的厚度是多少,,能裝得下消防卷盤的消防栓箱最少厚度是多少,?650*950*180的箱子能裝得下消防卷盤嗎?

  • 室內消防水量與消防栓的關系

    我這里有一20層住宅建筑,,室內消防(消火栓)用水量15l/s,。但是同一層面只需二只消火栓,就可以到達室內各點,。問題:我應該設2只消火栓呢,,還是三只消火栓?

  • 現在自吸消防泵、潛水消防泵可以使用嗎,?

    我是給排水設計人員,,最近在做消防的時候老是遇到很多煩人的問題,比如說業主覺得花錢不想蓋半地下式的泵房,,或者是壓根就不想蓋消防泵房,,他們覺得蓋水池都浪費!,!作為設計人員,,我就想問一下,合適的時候使用自吸消防泵,,或是潛水消防泵可以不可以,,建規里規定了應采用自灌式吸水,但是現在在網上查一下,,有很多關于自吸消防泵和潛水消防泵的信心,,還有很多的檢驗證書,我也想使用一下,,這樣可以解決很多問題,,可是又覺得不是很有把握!如果說規范不允許,,沒有人使用,,那怎么會用廠家生產這種泵呢,可是規范明明讓采用自灌式,,這點讓我很糾結,!希望各位大俠幫助一下!

  • 消防泵選型:能否用深井泵作為消防泵

    最近發現有設計院采用RJC型深井泵作為消防泵,這樣就可以將消防水池作成地下式的,,可解決用地緊張的問題,。不知各位采用過這種做法沒有?

  • 多級消防泵與單級消防泵的優點和缺點

    大家好:我從事的是消防安裝工程,,想請教一下各位朋友,,多級消防水泵與單級相比有什么優點嗎?就我現在的知識了解,,參數能滿足時單級泵比多級泵效率要高,,但是在工程實際采購中多級泵卻比單級泵昂貴許多,所以想請教多級泵的優點在哪里

  • 210厚的消防栓箱能不能裝下消防栓(SN65)啊?

    210厚的消防栓箱能不能正常裝下消防栓(SN65)啊?,就是按普通安裝,栓口朝外,安裝后能不能正常關門呢?不使用旋轉的消防栓.

  • 寒冷地區消防水池、消防泵房及消防泵如何設置,?

    請教同仁,,誰做過寒冷地區的油庫消防請傳授一下經驗。一般的做法是:1,、地下消防水池,,地下消防泵房;2,、地下消防水池,,半地下消防泵房;3,、地下消防水池,地上消防泵房,。但問題的焦點是選擇啥樣的消防水泵才能滿足規范要求的正壓啟動消防泵,?各位同仁有何高見請談談?/p>

  • 及消防公共走道的室內消防栓能不能結轉本層室內消防栓數達

    可以了解消防支隊獨特設計的人都我知道,任何不同類型的室內場所都必須并對消防審核,,驗收合格之后才有進行投入使用,。而建筑中內的消防設施的總數以及其他位置都會著嚴格的明確規定,任何事情或該單位都不可以并對進行隨意的修改后,。否則消防設計備案就無法各種方式,。 消防栓是以及消防設計當中非常重要的消防設施設備最知名,而消防管道在設置上有著嚴格的相關規定,。 在對其全部設置的過程中有人說會有這樣的難題,,那就是消防消防前室的室外消火栓再度算在本層的消火栓數已上?我們一起來就針對此答疑一下,。 建規中相關規定,,此現象是不能算在占總上的,高規沒有明確,所以超高層住宅公安消防管道井的室外消火栓可扣除本層室內消防栓占總,,不過需要更多征得同意火災現場的拒絕,。

  • 消防管道充水與消防泵配置

    寒冷地區的干式消火栓系統,消防流量10l/s,,最遠端約600m,,管徑DN150。新《消規》7.1.6規定,,充水時間不應大于5min,,8.1.8規定管道設計流速≯ 2.5m/s,在計算充水時有兩種不同的方法,,一是按流速控制,,t=600/2.5=240s=4min,滿足<5min要求,,配泵10l/s即可,。二是充水量控制,在<5min時間內把管道充滿水,,則需要0.150×0.150×π/4×600m/5min≈35l/s,,配泵則需35l/s。請問各位同行,,按哪種情況配泵合理,?

  • 關于消防水池和消防泵的計算

    我在做一個住宅區的加壓泵站的設計,想請教大家兩個問題:1,、消防水池為高層室內消火栓,、地下車庫自噴和地下車庫消火栓合用水池,該水池有效容積該怎么算,?2,、地下車庫消火栓和高層消火栓共用一組消防泵,該消防泵的出流量如何確定,?是取二者中最大值還是兩者和,?若是二者之和的話,是否意味著高層建筑和地下車庫同時發生一次火災,?

  • 關于室內消防與室外消防合用消防泵的問題!

    本人最近遇到一個工程,,因為水源的問題(無市政水源,廠區打井,但不滿足長期供水),,廠區消防水池儲水需要存儲室內與室外消防用水之和,這就需要用到消防加壓泵,請教:此消防泵能室內消防與室外消防合用嗎?還是需要各設一套消防泵?如果能合用一套泵的話,,流量是不是按室內、外設計流量之和計算,?

  • 消防竣工圖2張(噴淋,、消防栓管道)

    小弟第一次畫圖 不足之處敬請諒解和指導

  • 消防栓水壓小就漏水正常么,?

    本帖最后由 zhq861020 于 2013-10-14 10:05 編輯 我所在的小區有一個消防栓平時不漏水,,不過每當市政停水或給水不正常(水壓小)就漏水,,咨詢過工程師,,他們說這種消防栓設計就是這樣子,但是不知道專業名稱叫什么,,請問一下專家們,,這種消防栓學名叫什么?有沒有具體的資料,?學習……感謝……膜拜……ps:查過一下,,漏水的那個部位好像叫做泄水口

  • 關于室外消防栓數量確定

    現在在做一個新規劃的建筑區,共19棟私人住宅,,平均都在2-3層,。這樣一片住宅應該怎么確定消防栓數量。還需要提供什么數據才能確定,?

  • 關于消防栓泵的監控問題

    這兩天在研究關于消防系統對消火栓用消防泵的監控問題,,看了最新的10D303-2~3,常用電機控制圖,,發現疑問1,。對消火栓用消防泵一用一備,消火栓用消防泵兩用一備的系統,,消防系統對其輸出幾個控制信號,;個人覺得應該一個控制信號就可以了,管你是兩用一備,,還是一用一備,,這是泵控制的協調問題;可是我發現我們在做的許多項目中都是一個泵一個控制信號,,不明白?,?,??,?2,。規范中要求返回工作狀態和故障狀態;這是兩個信號的意思(即相對于消防系統來說是兩個輸入信號)嗎,?個人覺得只需給出各個泵的工作狀態即可(即一個泵給出一個信號即可)3.消防水池的液位報警需要采集,,看D303-2~3,,常用電機控制圖時發現消防控制室是從消防泵控制箱采集的.為什么不是直接從水池采集啊請大家說說對其是怎樣監控的,共同進步,。,。。,。,。

  • 關于消防栓口壓力的疑問

    《高規》P170說:經過訓練的消防隊員能承受的水槍最大反作用力不應超過20Kg。當充實水柱長度為17m時,,水槍口的壓力為3.55Kg/cm2(Hq=355kpa),水槍的反作用力為20.13Kg,,約等于20Kg。下面以充實水柱為17m計算此時的栓口動壓,?!逪q=qxh2/B,∴qxh= = =7.49l/s∴Hxh=Ad*Ld*qxh2+ qxh2/B+20=399.1Kpa=39.91m≠50m也就是說,,當栓口的動壓為39.91m時,,充實水柱長度為17m,此時,,消防隊員已經不能承受水槍的反作用力了,。為何規范上要求出水壓力大于50m時才應設減壓措施?,? 請問各位高手,,此計算分析有何錯誤? 若沒有,,那各位設計栓前減壓板孔時是當壓力大于多少時設置的,?還有個小問題,計算消防栓口的動壓時,,根據最不利點計算出各消防栓口的動壓,,選好泵后,還須根據泵的揚程反算出各消防栓口的動壓么(主要是確定從哪層開始加減壓板孔,,剩余壓力為多少),?

  • 關于消防栓立管實際流量

    我看過有關例題,最不利環路的立管流量是末端兩層(即兩個)的消防栓水量加起來,,其它立管流量取一個消防栓的用水量,,請問一下是這樣嗎?