  • 關于消防泵選型的問題,,請教大家,!謝謝!

    我做了一個三層樓,,根據規范須作室內,、室外消火栓系統,無市政消防供水系統,,做一個地下消防水池,,室內消防水量10L/S,室外消防水量為20L/S,,校核說做兩臺室內消火栓泵(互為備用),,兩臺室外消火栓泵(互為備用),做成兩個系統,,我看兩種泵的揚程差不多,,是否可以把兩臺泵合用,揚程選大的,,流量相加(30L/S),,歡迎大家討論,積極發言,,謝謝,!

  • 《消規》6.1.6 條關于消防泵的探討

    《消規》6.1.6 當室外采用高壓或臨時高壓消防給水系統時,宜與室內消防給水系統合用 ,。 這里所說的合用對消防泵而言如何取值,。 1、室內外消防用水量疊加,,揚程按大者取值,。(有個問題,高層綜合樓,,室內40L/s,,室外40L/s,消防泵若是疊加,,則80L/s,,揚程就按120m計算,,現有市場就沒有這么大的泵。消防泵做兩用一備,?,,再說室內消防泵運作的時候,室外消防流量也沒用,。) 2,、室內外消防用水量取大值,揚程按大者取值,。個人覺得應該是這種計算方法,。 請賜教。

  • AFT Fathom在消防泵評估上的應用

    本文介紹了如何應用AFT Fathom軟件解決消防泵出口壓力波動的問題,。

  • 大俠們手把手教下吧 消防泵保護電器選型

    請問 有個水泵房 里面有45KW的一備一用消防泵各一臺 請教大俠們應該用什么型號規格的斷路器+什么型號規格的接觸器+什么型號規格的熱繼電器(最好是施奈德產品),? 著急啊?。,。?/p>

  • XBD-ALD立式多級消防泵選型樣本

    附件請查收,,需要更多泵閥信息,,請聯系本我,免費提供,! 上海奧力泵閥制造有限公司 聯系人:唐純虎 電話:021-67231603-8011 傳真:021-67231602 手機:13636601493 E-mail:[email protected] MSN:[email protected] QQ:709616359 貿易通:tangshunhu 慧聰IM:182335890 網址:http://www.sh-aoli.com http://tangchunhu.wanye68.com 廠址:上海市金山區亭林鎮南亭公路5369號閥信息,,請聯系本我,免費提供,!

  • 選擇消防泵 和噴淋泵遇到的問題,。

    選擇消防泵 和噴淋泵需要計算揚程和 流量,, 但是對照廠家提供的設備技術參數上 廠家只提供泵的流量 壓力 轉速 功率。 那么應該怎么選擇? 請教各位老師

  • 消防泵噴淋泵 控制原理圖

    圖紙簡介: 有消防泵和噴淋泵的一次和二次控制原理圖,附元器件大小等 投稿網友: wxw1901 上傳時間: 2013-09-06 圖紙省

  • 不設消防泵的依據是什么?

    有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!

  • 消防泵選型:能否用深井泵作為消防泵

    最近發現有設計院采用RJC型深井泵作為消防泵,,這樣就可以將消防水池作成地下式的,,可解決用地緊張的問題。不知各位采用過這種做法沒有,?

  • 哪兒有深井消防泵的樣本

    本人要做一個小工程,,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了問題,,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,,但又很少看到這種消防水泵,哪位見過,,不防提幫我提供一些相關信息,,謝謝!

  • 關于對至消防泵電纜的要求

    請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎,?很急,,盼高手答復

  • 請問37KW消防泵控制柜,,元件該如何選型?

    請問37KW消防泵控制柜,,元件該如何選型,?兩個柜子,一個控制2臺37KW的噴淋泵(一用一備),,一個控制15KW的消防泵(也是一用一備),。都是星三角啟動,請問雙電源裝置,,斷路器,,主接觸器,星接觸器,,角接觸器,,熱繼電器,以及一次回路線纜,,該如何選型,?另外我還想問下, 星啟動 時電機的轉動方向,,和轉 角運行 時電機的運行方向有沒有可能發生沖突,?比如星啟動時是順時針,換 角 后,,卻是逆時針,。這樣后果就很嚴重了。我是新手,,不太懂,。如果有這種可能,應該怎樣避免,? 非常感謝能有熱心網友作答,!

  • 關于室外消防泵的選用與否

    我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,,有的時候是室內外消防分開用消防泵,?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的,? 麻煩,,前輩指導一下,,解惑。

  • 兩種環境條件下消防泵的選型設計推薦

    (1)水淺且水中含泥沙的海區 該類型區域的典型代表為中國渤海灣的淺水區,,主要特征是:水深10m以淺,,水質混濁, 含有不同程度的泥沙,。 安裝在該區域的消防泵,,選型的環境制約因素有: ①水深**,考慮到最低天文潮和海浪的影響、距離海底泥面一定的余隙要求,、泵的最小潛默深度的要求,,泵的有效利用水深受到**,立式長軸泵和容量小的潛默泵基本可以滿足安裝要求,但容量大的潛默泵的安裝存在困難。 ②水中泥沙的影響,主要影響到消防泵的軸承和密封的運行穩定性和可靠性,。密封填料受此影響少,機械密封受此影響大,。 泵型選擇應優先選用立式長軸消防泵,其密封填料密封

  • 7.1 泡沫消防泵站與泡沫站

    7.1 泡沫消防泵站與泡沫站

  • 請問 消防泵和噴淋系統對電纜有什么要求

    1、是否要求必須采用阻燃電纜2,、泵房在車間內,,是否可以從車間配電柜內開路電纜,還是必須從工廠配電間低壓出線柜開出電纜,?急,!望各位幫幫忙再問個問題:那至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 因為此公司其他回路都是采用4芯電纜+配電柜外殼直接接地的,,算是TT系統的吧

  • 消防泵房一般用鍍鋅鋼管 法蘭連接嗎?

    是不是DN150的消防泵房管道一般用鍍鋅鋼管 那什么時候用法蘭連接 什么時候用壓槽連接呢 有什么具體的要求嗎,?還有就是 法蘭連接一般是用焊接法蘭還是帶套絲的那種法蘭呢,?

  • 消防泵自動起泵方式大探討 高手來解析,,有么有

    本帖最后由 版專攻 于 2014-11-13 20:35 編輯 ,、 以設了穩壓泵(帶氣壓罐)的消火栓系統為例,現在有三個啟泵方式:1 穩壓裝置上的壓力開關啟動 2 水箱出水管上的流量開關啟動

  • 消防聯動 中消火栓按鈕至消防泵共幾棵線

    * 23:30:29請教 消防聯動 中消火栓按鈕至消防泵共幾棵線 都什么線呀,? * 23:31:33有四根線 * 23:31:42BV1.5 *16692965) 23:32:17都什么線呀 *23:36:33這個就不是很清楚了,好象是兩根點燈線,,兩根啟泵線 * 23:39:53不客氣,。后面一個問題我沒把握,期待高手解答中 *07:36:38應該是說消防按鈕到控制柜有幾根線,,如果單是消防按鈕到控制柜只要3根線,,如果消防按鈕上有指示燈,那就要5根線,。從具體的控制回路中確定,。注意要把PE線引到消防按鈕箱上,。