亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • XBD-ALD立式多級消防泵選型樣本

    附件請查收,,需要更多泵閥信息,,請聯系本我,,免費提供,! 上海奧力泵閥制造有限公司 聯系人:唐純虎 電話:021-67231603-8011 傳真:021-67231602 手機:13636601493 E-mail:[email protected] MSN:[email protected] QQ:709616359 貿易通:tangshunhu 慧聰IM:182335890 網址:http://www.sh-aoli.com http://tangchunhu.wanye68.com 廠址:上海市金山區亭林鎮南亭公路5369號閥信息,,請聯系本我,,免費提供,!

  • 立式多級消防泵基礎安裝示意圖

    立式多級消防泵基礎安裝示意圖注:1,、放大示意平面圖表示立式水泵底座1/4平面。2,、消火栓及自噴淋水泵采用硬性聯接方式,。3、相關安裝材料及尺寸參考選用的設備產品樣本參數,。

  • XBD-ALD立式多級消防泵說明書

    附件請查收,,需要更多泵閥信息,請聯系本我,,免費提供,! 上海奧力泵閥制造有限公司 聯系人:唐純虎 電話:021-67231603-8011 傳真:021-67231602 手機:13636601493 E-mail:[email protected] MSN:[email protected] QQ:709616359 貿易通:tangshunhu 慧聰IM:182335890 網址:http://www.sh-aoli.com http://tangchunhu.wanye68.com 廠址:上海市金山區亭林鎮南亭公路5369號閥信息,請聯系本我,,免費提供,!

  • 水泵資料-多級離心消防泵

    [url=]A上海凱泉〖XBD-DX系列多級離心消 ...[/url]

  • 請教立式消防泵間距如何確定?

    請教立式消防泵間距如何確定?泵與泵的最小間距是多少?還有泵房里壓水管的間距呢?我找不到這方面的資料,請大家幫?!!我以前學的都是臥式泵的布置,它有明文規定!但立式就沒有!謝謝大家!

  • XBD-HY系列穩壓緩沖多級消防泵

    該產品穩壓緩沖消防泵性能、技術條件符合Q/OAJU01-2007《穩壓緩沖立式多級消防泵組》企業標準要求,。該系列產品分為12種規格,,85種型號,可滿足用戶對各種流量及揚程的需要,。 電源:380V/50Hz,,泵體材料為鑄鐵或球墨鑄鐵。產品特點:1,、變流穩壓,。流量、揚程曲線變化平坦,,泵從零到最大流量范圍內變化時,,其揚程變化在2%以內,且小流量或零流量時不超壓,,確保消防工作的正常進行,。 2、具有緩閉止回功能,。 3,、水泵葉輪、導葉均用不銹鋼板沖壓焊接而成,,軸封采用機械密封,。 4,、該系列泵采用普通電機驅動,部件互換性好,。適用范圍:用于消防供水,、生活供水、冷卻系統,、環保給排水,、建筑業給水、鍋爐給水等場合,。

  • 關于室外消防泵的選用與否

    我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,,有的時候是室內外消防分開用消防泵,?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的,? 麻煩,,前輩指導一下,解惑,。

  • 不設消防泵的依據是什么?

    有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!

  • 哪兒有深井消防泵的樣本

    本人要做一個小工程,,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了問題,,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,,但又很少看到這種消防水泵,哪位見過,,不防提幫我提供一些相關信息,,謝謝!

  • 多級消防泵與單級消防泵的優點和缺點

    大家好:我從事的是消防安裝工程,,想請教一下各位朋友,,多級消防水泵與單級相比有什么優點嗎?就我現在的知識了解,,參數能滿足時單級泵比多級泵效率要高,,但是在工程實際采購中多級泵卻比單級泵昂貴許多,所以想請教多級泵的優點在哪里

  • 關于對至消防泵電纜的要求

    請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎,?很急,盼高手答復

  • 未標注消防泵型號是否違反強條,?

    設計未標注消防泵型號,施工采用普通離心泵,,是否算違反強條,?《建筑法》第五十六條,,明確規定應標注設備型號。況且水泵電機已發展到第三代,,如JO2系列,,Y系列、YA系列,。

  • 這個泵房屬于消防泵房嗎?

    某辦公樓,,室內有消防水池和消防泵房,,其中消防水池承擔室內消防用水和部分室外消防用水(有接合器)。但是沿辦公樓設置了一圈環形消防專用管道,,有數個消火栓,。由于市政管網未建設到位,暫時打算利用水庫水給此管道供水,,通過變頻恒壓保持一定壓力(也往室內消防水池供水),。水庫旁擬新建一泵房,此泵房不僅為上述消防管道供水,,也為附近鍋爐房供水,,請問這個泵房屬于消防泵房嗎?

  • 消防卷盤水槍的型號如何標注

    今天到工地,,底層商場的住宅,,只設計了消防卷盤,DN25的引入管引入,,圖集04S202P16頁,。請問一下,卷盤里的水槍的型號如何標注,?圖集里好像不明確,。

  • 廠區消防泵流量如何選擇

    一個糧油加工廠區,其中有8個車間,,消火栓用水量分別是30L/s,、32L/s、31L/s,、33L/s,、30L/s、32L/s,、31L/s,、30L/s請問我消防泵的流量選擇時,是去兩棟最大消防用水量的的建筑選擇還是所有車間消防用水量疊加?這個廠區所有車間屋面都無法設置高位水箱,,在消防泵房里面是否要設置穩壓裝置,?

  • 如何選消防泵和穩壓設備

    如題例:一座地上四層的綜合樓,與別樓合用消防水池300立,,需要單設消防泵和水箱,,怎么選泵?最好詳細到有計算方法,由于是鋼結構的所以按中危險1級設計的噴淋系統,,用水量為16L/S,,消火栓15L/S

  • 大家用什么消防泵樣本呢

    請教,剛剛看了S204,,消房泵圖集 還像沒找到臥式泵的排氣孔啊,。。立式泵找不到第一級葉輪的位置,。大家用什么消防泵樣本呢,,謝謝

  • 消防泵的工作原理是什么,?

    原理:噴淋泵的自啟動是通過各保護區的管網噴嘴玻璃球高溫下爆碎,引起管網水流流動,,從而聯動報警閥壓力開關動作,,達到自啟動噴淋泵的目的。通過水流指示器聯動模塊或報警閥壓力開關引線至控制室,,消防控制室能準確反映其動作信號,,同時控制室應能直接控制噴淋泵啟停。 噴淋泵啟動條件:如果設噴淋系統的區域發生火情,,則相應區域的噴淋頭在規定溫度(通常68°)時,,破裂,水從噴頭噴出,,這時由于水流動,,相應區域支管所設的水流指示器就反饋信號到控制室報警主機,同時泵房噴淋泵前的濕式報警閥上的壓力開關由于水流出,,也發出信號給主機,,這時主機就根據設定的程序啟動噴淋泵了。 手動啟動分控制主機遠程啟動和泵房現場啟動,,當發生火情,,確認了,但由于壓力開關等故障,,不能自動啟動時,,可手動啟動。 在車庫按下消火栓按鈕,消防泵啟動,,噴淋泵不會啟動,,因為消火栓和噴淋是2個系統,管道,、啟動控制設備,、泵都是獨立設置的。 擴展資料: 消防控制室與消火栓動作按鈕啟動

  • 急,消防泵不能自灌怎么辦,?

    消防泵不能自灌,,最簡單的改法,加真空泵或真空罐是否可以,?且該如何選型,?消防泵參數為15L/s,揚程50米,;消防泵所在標高為0.000,,而消防水池底標高為-1.45,距消防泵7米,。請問該如何選真空泵或真空罐,?謝謝!

  • 關于消防泵功率的問題(急)

    我在做施工管理的時候遇到這樣一個問題:我們公司需要消防泵參數為:Q=36.1 H=68M P=37KW但如果按照 軸功率 N=Q.H/η來算結果是40.9,再乘上安全系數1.1結果是45千瓦,而設計院給的是37千瓦,請問各位,是不是設計院選的泵的參數植有問題???我管電的同事說37千瓦的泵可以滿足45千瓦的啟動功率需要,是這樣嗎??

點擊加載更多

立式多級消防泵型號

立式多級消防泵型號專題,,為您提供立式多級消防泵型號相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與立式多級消防泵型號 相關的專業交流討論,更多立式多級消防泵型號相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

消防泵規格

焦化廢水的處理