[url=]A上海凱泉〖XBD-DX系列多級離心消 ...[/url]
附件請查收,需要更多泵閥信息,,請聯系本我,,免費提供! 上海奧力泵閥制造有限公司 聯系人:唐純虎 電話:021-67231603-8011 傳真:021-67231602 手機:13636601493 E-mail:[email protected] MSN:[email protected] QQ:709616359 貿易通:tangshunhu 慧聰IM:182335890 網址:http://www.sh-aoli.com http://tangchunhu.wanye68.com 廠址:上海市金山區亭林鎮南亭公路5369號閥信息,,請聯系本我,,免費提供!
該產品穩壓緩沖消防泵性能,、技術條件符合Q/OAJU01-2007《穩壓緩沖立式多級消防泵組》企業標準要求,。該系列產品分為12種規格,85種型號,,可滿足用戶對各種流量及揚程的需要,。 電源:380V/50Hz,泵體材料為鑄鐵或球墨鑄鐵,。產品特點:1,、變流穩壓。流量,、揚程曲線變化平坦,,泵從零到最大流量范圍內變化時,,其揚程變化在2%以內,且小流量或零流量時不超壓,,確保消防工作的正常進行,。 2、具有緩閉止回功能,。 3,、水泵葉輪、導葉均用不銹鋼板沖壓焊接而成,,軸封采用機械密封,。 4、該系列泵采用普通電機驅動,,部件互換性好,。適用范圍:用于消防供水、生活供水,、冷卻系統,、環保給排水、建筑業給水,、鍋爐給水等場合,。
有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!
本人要做一個小工程,要求不能有地下式建筑物,,消防水泵的自吸成了問題,,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,但又很少看到這種消防水泵,,哪位見過,,不防提幫我提供一些相關信息,謝謝,!
立式多級消防泵基礎安裝示意圖注:1,、放大示意平面圖表示立式水泵底座1/4平面。2,、消火栓及自噴淋水泵采用硬性聯接方式,。3、相關安裝材料及尺寸參考選用的設備產品樣本參數,。
請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎?很急,,盼高手答復
大家好:我從事的是消防安裝工程,,想請教一下各位朋友,多級消防水泵與單級相比有什么優點嗎?就我現在的知識了解,,參數能滿足時單級泵比多級泵效率要高,,但是在工程實際采購中多級泵卻比單級泵昂貴許多,所以想請教多級泵的優點在哪里
我是個新手,,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,,這是怎么考慮的,? 麻煩,前輩指導一下,,解惑,。
附件請查收,需要更多泵閥信息,,請聯系本我,免費提供,! 上海奧力泵閥制造有限公司 聯系人:唐純虎 電話:021-67231603-8011 傳真:021-67231602 手機:13636601493 E-mail:[email protected] MSN:[email protected] QQ:709616359 貿易通:tangshunhu 慧聰IM:182335890 網址:http://www.sh-aoli.com http://tangchunhu.wanye68.com 廠址:上海市金山區亭林鎮南亭公路5369號閥信息,,請聯系本我,免費提供,!
消防泵不能自灌,最簡單的改法,,加真空泵或真空罐是否可以,?且該如何選型?消防泵參數為15L/s,,揚程50米,;消防泵所在標高為0.000,而消防水池底標高為-1.45,,距消防泵7米,。請問該如何選真空泵或真空罐?謝謝,!
當消防泵與噴淋泵合用時,,流量如何確定,?是把消火栓系統和自噴系統的流量迭加作為水泵流量?還是選流量大的作為水泵流量呢,?請大蝦們多多指教,。
現行消防規范規定,消防水泵宜采用自灌式吸水,本人在工程中經常遇見采用河水作為消防水源的情況,但由于河水枯水位過低,往往造成半地下的泵房底標高過深.現本人采用過的處理方法有:一采用自吸式水泵,但揚程\水壓均受限制;二采用真空泵與消防水泵聯合使用,但可靠性不知如何.不知道類似情況是否有更好的辦法解決
我在做施工管理的時候遇到這樣一個問題:我們公司需要消防泵參數為:Q=36.1 H=68M P=37KW但如果按照 軸功率 N=Q.H/η來算結果是40.9,再乘上安全系數1.1結果是45千瓦,而設計院給的是37千瓦,請問各位,是不是設計院選的泵的參數植有問題???我管電的同事說37千瓦的泵可以滿足45千瓦的啟動功率需要,是這樣嗎??
一般消防泵多少kW可以直接啟動,?我看圖集上并沒有明確說明。有的全電壓?dòng),,從5.5kW~75kW,;有的星三角啟動,從11kW~75kW,;有的自耦降壓?dòng),,從22kW~75kW;有的軟啟動,,從15kW~75kW,。以上所列是一個圖集上的參數,請問各位,,一般民用建筑消防泵到底多少kW可以直接啟動,?
假設說一個工程有自動噴淋和消火栓系統,設計滅火時間消火栓按3H計,,自動噴淋按1H計,。再假設消防水池內有1000立方米的消防用水,當滅火時間達到3H時,,消防水池內的水恰好用完,。問題:此時消防水池內沒有水了,消防泵怎么停下來,?如果消防泵不停下來的話,,水池里又沒有水,豈不是要把空氣吸進去了,,這樣的話很可能會引起水泵超載而把電機燒了,。但是如果要把水泵停下來的話,應該怎么停?
消防系統調試規范規定要經過120H五故障運行才算合格,這里包括消防泵了嗎,?如果包括的話,,那運行那么長時間不是很容易使消防泵損壞嗎?
如題,,消防自動巡檢怎么實現啊,?用那本《常用水泵控制圖集》里的標準柜型,,可以實現消防巡檢么,還需要加什么元器件么,?原理圖是否有變化呢,?
變壓器是1250kVA的,消防泵75kW一用一備,,我用軟件算出來母線電壓89%左右,,應該可以直接啟動吧?如果控制柜跟消防泵只有幾米遠,,還需要在消防泵旁邊設起停按鈕么,?
切線泵為臥式離心泵,其最大特點是流量~揚程曲線很平坦,。泵流量從零到所需最大流量范圍內變化時,,其揚程變化在5%以內。驅動泵的電機為普通電機,,不需變速,。它有效地解決了給水過程中流量變化時的壓力波動,和小流量時嚴重超壓的難題,。與多臺水泵并聯運行相比可減少水泵數量,,減少占地面積,運行管理簡便,;與變頻調速水泵相比,,可節省投資,方便管理,具有較多的優點,,是解決超壓較為完善的辦法,。我不懂的是,為什么說切線泵不宜并聯,望有高人指點迷津:
臥式多級消防泵
臥式多級消防泵專題,為您提供臥式多級消防泵相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與臥式多級消防泵 相關的專業交流討論,,更多臥式多級消防泵相關內容請?jiān)L問