我是個新手,,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,,有的時候是室內外消防分開用消防泵,?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的,? 麻煩,,前輩指導一下,,解惑,。
有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!
本人要做一個小工程,要求不能有地下式建筑物,,消防水泵的自吸成了問題,,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,但又很少看到這種消防水泵,,哪位見過,,不防提幫我提供一些相關信息,謝謝,!
請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎?很急,,盼高手答復
《建規》8.6.4 獨立建造的消防水泵房,,其耐火等級不應低于二級。附設在建筑中的消防水泵房應按本規范第7.2.5 條的規定與其它部位隔開,。 消防水泵房設置在首層時,,其疏散門宜直通室外;設置在地下層或樓層上時,,其疏散門應靠近安全出口,。消防水泵房的門應采用甲級防火門。 這條是強條,,但是上下分了兩段,,最后一句“消防水泵房的門應采用甲級防火門?!睉趺蠢斫?,是包括所有的消防泵房的門還是說是建在其它建筑的首層?我們一般做的項目都是獨立的消防泵房,,門是否一定要用甲級防火門,,困惑中.......大家來給點意見吧,![ 本帖最后由 toosong 于 2011-10-28 10:23 編輯 ]
各位同仁,在消規的實施下,,消防泵的啟動必須采用自動啟動方式,,在這里請教大家一個問題,消防泵的出水管上應設置壓力開關,,電氣專業做聯動,,但是這個壓力開關的啟動壓力該如何控制呢,也就是說壓力怎樣變化的時候消防泵啟動,。
請教,,剛剛看了S204,消房泵圖集 還像沒找到臥式泵的排氣孔啊,。,。立式泵找不到第一級葉輪的位置。大家用什么消防泵樣本呢,,謝謝
地下室有二十幾個防火分區,,有個別防火分區面積很小,也沒有弱電間,,這里的消防廣播可以用其他防火分區的廣播回路直接連過來嗎,,GB50116里也沒找到這方面的要求,忘各位前輩指導一下
原理:噴淋泵的自啟動是通過各保護區的管網噴嘴玻璃球高溫下爆碎,引起管網水流流動,,從而聯動報警閥壓力開關動作,,達到自啟動噴淋泵的目的。通過水流指示器聯動模塊或報警閥壓力開關引線至控制室,,消防控制室能準確反映其動作信號,,同時控制室應能直接控制噴淋泵啟停。 噴淋泵啟動條件:如果設噴淋系統的區域發生火情,,則相應區域的噴淋頭在規定溫度(通常68°)時,,破裂,水從噴頭噴出,,這時由于水流動,,相應區域支管所設的水流指示器就反饋信號到控制室報警主機,同時泵房噴淋泵前的濕式報警閥上的壓力開關由于水流出,,也發出信號給主機,,這時主機就根據設定的程序啟動噴淋泵了。 手動啟動分控制主機遠程啟動和泵房現場啟動,,當發生火情,,確認了,,但由于壓力開關等故障,不能自動啟動時,,可手動啟動,。 在車庫按下消火栓按鈕,消防泵啟動,,噴淋泵不會啟動,,因為消火栓和噴淋是2個系統,管道,、啟動控制設備,、泵都是獨立設置的。 擴展資料: 消防控制室與消火栓動作按鈕啟動
消防泵不能自灌,,最簡單的改法,加真空泵或真空罐是否可以,?且該如何選型?消防泵參數為15L/s,,揚程50米,;消防泵所在標高為0.000,而消防水池底標高為-1.45,,距消防泵7米,。請問該如何選真空泵或真空罐?謝謝,!
我在做施工管理的時候遇到這樣一個問題:我們公司需要消防泵參數為:Q=36.1 H=68M P=37KW但如果按照 軸功率 N=Q.H/η來算結果是40.9,再乘上安全系數1.1結果是45千瓦,而設計院給的是37千瓦,請問各位,是不是設計院選的泵的參數植有問題???我管電的同事說37千瓦的泵可以滿足45千瓦的啟動功率需要,是這樣嗎??
一般消防泵多少kW可以直接啟動,?我看圖集上并沒有明確說明,。有的全電壓啟動,從5.5kW~75kW,;有的星三角啟動,,從11kW~75kW;有的自耦降壓啟動,,從22kW~75kW,;有的軟啟動,從15kW~75kW,。以上所列是一個圖集上的參數,,請問各位,,一般民用建筑消防泵到底多少kW可以直接啟動?
當消防泵與噴淋泵合用時,,流量如何確定,?是把消火栓系統和自噴系統的流量迭加作為水泵流量?還是選流量大的作為水泵流量呢,?請大蝦們多多指教,。
現行消防規范規定,消防水泵宜采用自灌式吸水,本人在工程中經常遇見采用河水作為消防水源的情況,但由于河水枯水位過低,往往造成半地下的泵房底標高過深.現本人采用過的處理方法有:一采用自吸式水泵,但揚程\水壓均受限制;二采用真空泵與消防水泵聯合使用,但可靠性不知如何.不知道類似情況是否有更好的辦法解決
大體量商場,,通過防火卷簾分隔防火分區,毫無疑問,,給防火分區內的消火栓供水管道怎么穿過防火卷簾,?是不是得穿梁不可?即在卷簾上方通過,?
在以前的施工過程當中,,通常我們都是在明裝部位,如吊頂內,、墻壁上等處的消防報警管線進行防火處理,,一方面本身的電線采用ZR-BV,另外一方面采用鍍鋅電線管且管外涂抹防火涂料,。而規范上寫的是報警控制線路需刷防火涂料,,而消防傳輸線路則不需要刷防火涂料。請教各位在工廠區明裝部位配的煙感,、警鈴,、手報、消防電話的管外是否需要刷防火涂料。
切線泵為臥式離心泵,,其最大特點是流量~揚程曲線很平坦,。泵流量從零到所需最大流量范圍內變化時,其揚程變化在5%以內,。驅動泵的電機為普通電機,,不需變速。它有效地解決了給水過程中流量變化時的壓力波動,,和小流量時嚴重超壓的難題,。與多臺水泵并聯運行相比可減少水泵數量,減少占地面積,,運行管理簡便,;與變頻調速水泵相比,可節省投資,,方便管理,,具有較多的優點,是解決超壓較為完善的辦法,。我不懂的是,為什么說切線泵不宜并聯,望有高人指點迷津:
當消防水管道壓力不夠時,,如何自動啟動備用消防泵,?我剛做火災報警和消防聯動項目,請教各位怎么實現這個功能,,并符合設計要求,。
假設說一個工程有自動噴淋和消火栓系統,設計滅火時間消火栓按3H計,,自動噴淋按1H計。再假設消防水池內有1000立方米的消防用水,,當滅火時間達到3H時,,消防水池內的水恰好用完。問題:此時消防水池內沒有水了,,消防泵怎么停下來,?如果消防泵不停下來的話,水池里又沒有水,,豈不是要把空氣吸進去了,,這樣的話很可能會引起水泵超載而把電機燒了。但是如果要把水泵停下來的話,,應該怎么停,?
防火分區 開放分類: 建筑、消防 所謂防火分區是指采用防火分隔措施劃分出的,、能在一定時間內防止火災向同一建筑的其余部分蔓延的局部區域(空間單元),。在建筑物內采用劃分防火分區這一措施,,可以在建筑物一旦發生火災時,有效地把火勢控制在一定的范圍內,,減少火災損失,,同時可以為人員安全疏散、消防撲救提供有利條件,。 防火分區,,按照防止火災向防火分區以外擴大蔓延的功能可分為兩類:其一是豎向防火分區,用以防止多層或高層建筑物層與層之間豎向發生火災蔓延,;其二是水平防火分區,,用以防止火災在水平方向擴大蔓延。 豎向防火分區是指用耐火性能較好的樓板及窗間墻(含窗下墻),,在建筑物的垂直方向對每個樓層進行的防火分隔,。 水平防火分區是指用防火墻或防火門、防火卷簾等防火分隔物將各樓層在水平方向分隔出的防火區域,。它可以阻止火災在樓層的水平方向蔓延,。防火分區應用防火墻分隔。如確有困難時,,可采用防火卷簾加冷卻水幕或閉式噴水系統,,或采用防火分