有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!
本人要做一個小工程,,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了問題,,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,,但又很少看到這種消防水泵,,哪位見過,不防提幫我提供一些相關信息,,謝謝,!
請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎,?很急,盼高手答復
我是個新手,,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,,這是怎么考慮的,? 麻煩,前輩指導一下,,解惑,。
消防泵不能自灌,,最簡單的改法,,加真空泵或真空罐是否可以?且該如何選型,?消防泵參數為15L/s,,揚程50米;消防泵所在標高為0.000,,而消防水池底標高為-1.45,,距消防泵7米。請問該如何選真空泵或真空罐,?謝謝,!
我在做施工管理的時候遇到這樣一個問題:我們公司需要消防泵參數為:Q=36.1 H=68M P=37KW但如果按照 軸功率 N=Q.H/η來算結果是40.9,再乘上安全系數1.1結果是45千瓦,而設計院給的是37千瓦,請問各位,是不是設計院選的泵的參數植有問題???我管電的同事說37千瓦的泵可以滿足45千瓦的啟動功率需要,是這樣嗎??
當消防泵與噴淋泵合用時,,流量如何確定?是把消火栓系統和自噴系統的流量迭加作為水泵流量,?還是選流量大的作為水泵流量呢,?請大蝦們多多指教。
一般消防泵多少kW可以直接啟動?我看圖集上并沒有明確說明,。有的全電壓啟動,,從5.5kW~75kW;有的星三角啟動,,從11kW~75kW,;有的自耦降壓啟動,從22kW~75kW,;有的軟啟動,,從15kW~75kW。以上所列是一個圖集上的參數,,請問各位,,一般民用建筑消防泵到底多少kW可以直接啟動?
現行消防規范規定,消防水泵宜采用自灌式吸水,本人在工程中經常遇見采用河水作為消防水源的情況,但由于河水枯水位過低,往往造成半地下的泵房底標高過深.現本人采用過的處理方法有:一采用自吸式水泵,但揚程\水壓均受限制;二采用真空泵與消防水泵聯合使用,但可靠性不知如何.不知道類似情況是否有更好的辦法解決
水泵有單級的還有多級的,,我想請問大家單級泵和多級泵有什么不同之處還有就是,,我們這的負責人講,當消防水泵的功率大于75KW時,,消防泵就要做到兩用一備,,我不明白,消防泵不都是一用一備嗎?我問他,,為什么要這樣做,,他說,一是為了減小大功率的水泵啟動對電網的沖擊,,二是因為當水槍使用數量小時,,有超壓情況,可我們已經在管路上做泄壓回水的措施了,,何必還要這樣呢,?他認為兩用一備可以減少小流量時對電量的浪費,可消防泵不比生活用泵的使用頻繁,,使用機會很小的,,如果要是考慮這點而設成兩用一備,是不是就沒有什么必要了呢,?我講的有點兒羅嗦,,是想讓大家幫我分析分析這樣做的合理性。還有同流量揚程情況的兩用一備和一用一備的水泵總價哪個高一些呢,,我對水泵價格不太了解小女子這里先謝謝大家了
當消防水管道壓力不夠時,,如何自動啟動備用消防泵,?我剛做火災報警和消防聯動項目,請教各位怎么實現這個功能,,并符合設計要求。
假設說一個工程有自動噴淋和消火栓系統,,設計滅火時間消火栓按3H計,,自動噴淋按1H計。再假設消防水池內有1000立方米的消防用水,,當滅火時間達到3H時,,消防水池內的水恰好用完。問題:此時消防水池內沒有水了,,消防泵怎么停下來,?如果消防泵不停下來的話,水池里又沒有水,,豈不是要把空氣吸進去了,,這樣的話很可能會引起水泵超載而把電機燒了。但是如果要把水泵停下來的話,,應該怎么停,?
切線泵為臥式離心泵,其最大特點是流量~揚程曲線很平坦,。泵流量從零到所需最大流量范圍內變化時,,其揚程變化在5%以內,。驅動泵的電機為普通電機,不需變速,。它有效地解決了給水過程中流量變化時的壓力波動,,和小流量時嚴重超壓的難題。與多臺水泵并聯運行相比可減少水泵數量,,減少占地面積,,運行管理簡便;與變頻調速水泵相比,,可節省投資,,方便管理,具有較多的優點,,是解決超壓較為完善的辦法,。我不懂的是,為什么說切線泵不宜并聯,望有高人指點迷津:
如題,,消防自動巡檢怎么實現?。坑媚潜尽冻S盟每刂茍D集》里的標準柜型,,可以實現消防巡檢么,,還需要加什么元器件么?原理圖是否有變化呢,?
變壓器是1250kVA的,,消防泵75kW一用一備,,我用軟件算出來母線電壓89%左右,應該可以直接啟動吧,?如果控制柜跟消防泵只有幾米遠,,還需要在消防泵旁邊設起停按鈕么?
消防系統調試規范規定要經過120H五故障運行才算合格,這里包括消防泵了嗎,?如果包括的話,,那運行那么長時間不是很容易使消防泵損壞嗎?
我現在做的是地下車庫的消防泵房,,規范上說有超壓可能的話要設防超壓措施,怎么知道有沒有超壓的可能,?需要計算嗎,?@yiwen@
問大家一個弱弱的問題民規13.4.2規定對消防水泵等需要在控制室設置手動直接控制,而我們平時做的消火栓又有直接啟動的起泵線,,也就是說消防水泵既可以通過總線控制,,也可以通過消防控制室手動控制,還可以通過消火栓手動控制,?我這樣理解是對的嗎,?
最近做個項目是一棟16層高層和四棟12層小高層,現消防水泵放置于一棟小高層地下室,,幾棟樓一字排開(背后是一堆多層)相互距離較遠?,F(xiàn)在請教個位前輩,減壓穩壓消火栓怎末計算,?,?是不是先算出消防泵的揚程然后在反算各個樓的入口壓力來選用?,?我大概算了一下,,大概需要1.1Mpa的消防泵(全部是100的管道20L的流量我感覺阻力有點大,但是參考別人的圖是這么畫的),,那么消防泵所在的樓的所有消火栓都要減壓了,,不知道我這么算的對不對?如果不對應該怎沒算,?,?望各位前輩賜教。
如題例:一座地上四層的綜合樓,,與別樓合用消防水池300立,需要單設消防泵和水箱,,怎么選泵,?最好詳細到有計算方法,由于是鋼結構的所以按中危險1級設計的噴淋系統,用水量為16L/S,,消火栓15L/S