消防系統調試規范規定要經過120H五故障運行才算合格,這里包括消防泵了嗎,?如果包括的話,那運行那么長時間不是很容易使消防泵損壞嗎?
簡介:根據國內外消防規范和工程實踐經驗就消火栓系統和消防穩壓泵,、消防泵等幾個問題進行探討,,并提出設計參數。 關鍵字:消火栓,,消火栓給水系統,,穩壓泵,消防泵
1.消火栓給水系統 1.1消火栓的栓口壓力和系統分區 我國《建筑設計防火規范》GBJ16—87修訂版(以下簡稱《建規》)第8.6.2 和《高層民用建筑設計防火規范》GB50045—95(以下簡稱《高規》)第7.4.6條規定消火栓栓口靜水壓力不應大于0.8Mpa,,當大于0.8Mpa時應采取分區給水系統,。 美國NFPA14《Standard for the Installation of Stan pipe and Hose System》(1996 Editon)中規定系統任何一點的壓力在任何時間不能超過2.41Mpa,當栓口處靜壓力超過1.21Mpa時應設減壓裝置,。 我國消火栓的靜壓不應大于0.80Mpa是系統分區值,。消火栓的靜壓要求是 鑒于消火栓的質量——承壓力。我國《室內消火栓》GB3445—82中規定室內消火栓工作壓力為1.60Mpa,,試驗壓力為2.40Mpa,,遠大于靜壓分區值0.80 Mpa,因而我國的系統分區值可適當提高,。在美國系統分區有兩個值確定,,一是與我國
現在有不少設計都為消防泵設置穩壓系統,但我認為,消防系統在每個室內栓處均有起泵按鈕,初期水量及水壓又有屋頂水箱保證,所以設置穩壓系統多余,大家認為是不是這樣?
現在有不少設計都為消防泵設置穩壓系統,但我認為,消防系統在每個室內栓處均有起泵按鈕,初期水量及水壓又有屋頂水箱保證,所以設置穩壓系統多余,大家認為是不是這樣?
作者依據中國、美國的消防設計規范以及工程實踐,,就消火栓給水系統中的幾個問題進行探討,,以便共同促進消防事業的發展,不當之處請批評指正,。 1 消火栓給水系統 1.1消火栓的栓口壓力和系統分區 我國《建筑設計防火
本人要做一個小工程,,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了問題,,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,,但又很少看到這種消防水泵,哪位見過,,不防提幫我提供一些相關信息,,謝謝!
我們這里的110KV變電站消防系統有煙感、水等,,但在實際過程中用水去消防是不可行的,,如果變電站起火的話:變電站帶電的時候不能用水去救火,變電站沒電的時候又起動不了消防泵去救火,!有啥用?。?/p>
有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!
一個21層寫字樓工程的消防噴淋系統,,在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統,;1,、是否有違用電房間區域內不得采用水滅火系統?2,、在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統,,走廊一側的風機室內設置閉式噴淋頭水源接在雨淋系統干管。行嗎,?風機室內發生火災閉式噴頭暴開雨淋系統如何給他供水,?請各位行家高手指教,!!
為什么有的消防穩壓系統 用的是主泵加穩壓泵 來保持系統的壓力,。有的消防穩壓系統是主泵加穩壓泵再加一個穩壓罐呢,?不知道他們有什么區呢? 有人說加一個穩壓罐是為了防止穩壓泵頻繁啟動,,為什么呢,?如果要求系統穩壓1MPA,當系統壓力降低,穩壓泵啟動 把系統的壓力加到一個1.3MPA,當系統壓力降到1Mpa以下是,,穩壓泵再啟動,。這樣穩壓泵也沒有頻繁啟動呀。這和加一個穩壓罐的情況不是一個原理嗎,?所以不知道為什么要再加一個穩壓罐,,不理解,請大家解答一下,,謝謝,!
請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎,?很急,,盼高手答復
因為現在做工業給排水,按照規范可能會涉及到各種比較少見的消防系統,,比如水噴霧,、水幕、雨淋,、泡沫之類的,,還有消防炮、高壓消防系統等等等等……請問這些系統有沒有比較系統的資料或者教材之類的東西能夠供學習呢,?謝謝
我是個新手,,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵,?這我就搞不懂了,,這是怎么考慮的,? 麻煩,前輩指導一下,,解惑,。
一套室內消火栓系統,屋頂有消防水箱和穩壓設備,,按理來說,,電氣專業消防控制系統會為穩壓設備配備壓力控制模塊和控制線,現在的情況是好多消防安裝時沒有做到穩壓設備的壓力控制,,就是說消火栓系統壓力下降到消防泵啟動壓力時也不會啟動消防泵,,而需要靠手動按鈕和電器煙感和手動樓層報警等才能啟動消防泵,消防系統就變成為一個手動系統了,。大家對次有何理解,,當地侠部門的意見又是怎樣的。
1,、是否要求必須采用阻燃電纜2,、泵房在車間內,是否可以從車間配電柜內開路電纜,,還是必須從工廠配電間低壓出線柜開出電纜,?急!望各位幫幫忙再問個問題:那至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 因為此公司其他回路都是采用4芯電纜+配電柜外殼直接接地的,,算是TT系統的吧
如題,。。有的工程上有自動噴噴系統,,可是沒有消防報警系統,。。這個時候給排水的又要求做電的能給出如何啟動消防泵如何啟動自噴的控制,。,。可是沒有消防報警系統就沒有聯動信號,。,。這可怎么控制啊,?,??
圖紙簡介: 本圖為某工程地下室消防泵噴淋泵星三角啟動控制箱系統,,電氣原理圖,,可作電器廠生產車間生產用圖,,共有5張圖紙,包括:兩張消火栓泵電氣原理圖,,兩張噴淋泵電氣原理圖和一張箱體示意圖,。可供參考,! 投稿網友: zhj201112 上傳時間:
僅有室內消火栓系統,,設置了消防泵房,不設置消防控制室,,消防泵的怎樣啟動,,是通過消火栓箱內的按鈕嗎,這個按鈕是通過消防控制箱和泵連接的嗎,,消防控制箱能放在泵房嗎