請教立式消防泵間距如何確定?泵與泵的最小間距是多少?還有泵房里壓水管的間距呢?我找不到這方面的資料,請大家幫?!!我以前學的都是臥式泵的布置,它有明文規定!但立式就沒有!謝謝大家!
附件請查收,,需要更多泵閥信息,,請聯系本我,,免費提供! 上海奧力泵閥制造有限公司 聯系人:唐純虎 電話:021-67231603-8011 傳真:021-67231602 手機:13636601493 E-mail:[email protected] MSN:[email protected] QQ:709616359 貿易通:tangshunhu 慧聰IM:182335890 網址:http://www.sh-aoli.com http://tangchunhu.wanye68.com 廠址:上海市金山區亭林鎮南亭公路5369號閥信息,,請聯系本我,,免費提供!
我是個新手,,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,,這是怎么考慮的,? 麻煩,前輩指導一下,,解惑,。
有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!
本人要做一個小工程,,要求不能有地下式建筑物,,消防水泵的自吸成了問題,,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,但又很少看到這種消防水泵,,哪位見過,,不防提幫我提供一些相關信息,謝謝,!
請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎?很急,,盼高手答復
立式多級消防泵基礎安裝示意圖注:1,、放大示意平面圖表示立式水泵底座1/4平面。2,、消火栓及自噴淋水泵采用硬性聯接方式,。3、相關安裝材料及尺寸參考選用的設備產品樣本參數,。
附件請查收,,需要更多泵閥信息,請聯系本我,,免費提供,! 上海奧力泵閥制造有限公司 聯系人:唐純虎 電話:021-67231603-8011 傳真:021-67231602 手機:13636601493 E-mail:[email protected] MSN:[email protected] QQ:709616359 貿易通:tangshunhu 慧聰IM:182335890 網址:http://www.sh-aoli.com http://tangchunhu.wanye68.com 廠址:上海市金山區亭林鎮南亭公路5369號閥信息,請聯系本我,,免費提供,!
某辦公樓,,室內有消防水池和消防泵房,其中消防水池承擔室內消防用水和部分室外消防用水(有接合器),。但是沿辦公樓設置了一圈環形消防專用管道,,有數個消火栓。由于市政管網未建設到位,,暫時打算利用水庫水給此管道供水,,通過變頻恒壓保持一定壓力(也往室內消防水池供水)。水庫旁擬新建一泵房,,此泵房不僅為上述消防管道供水,,也為附近鍋爐房供水,請問這個泵房屬于消防泵房嗎,?
如題例:一座地上四層的綜合樓,,與別樓合用消防水池300立,需要單設消防泵和水箱,怎么選泵,?最好詳細到有計算方法,由于是鋼結構的所以按中危險1級設計的噴淋系統,,用水量為16L/S,消火栓15L/S
一個糧油加工廠區,,其中有8個車間,,消火栓用水量分別是30L/s、32L/s,、31L/s,、33L/s、30L/s,、32L/s,、31L/s、30L/s請問我消防泵的流量選擇時,,是去兩棟最大消防用水量的的建筑選擇還是所有車間消防用水量疊加,?這個廠區所有車間屋面都無法設置高位水箱,在消防泵房里面是否要設置穩壓裝置,?
請教,,剛剛看了S204,消房泵圖集 還像沒找到臥式泵的排氣孔啊,。,。立式泵找不到第一級葉輪的位置。大家用什么消防泵樣本呢,,謝謝
各位同仁,,在消規的實施下,消防泵的啟動必須采用自動啟動方式,,在這里請教大家一個問題,,消防泵的出水管上應設置壓力開關,電氣專業做聯動,,但是這個壓力開關的啟動壓力該如何控制呢,,也就是說壓力怎樣變化的時候消防泵啟動。
原理:噴淋泵的自啟動是通過各保護區的管網噴嘴玻璃球高溫下爆碎,引起管網水流流動,,從而聯動報警閥壓力開關動作,,達到自啟動噴淋泵的目的。通過水流指示器聯動模塊或報警閥壓力開關引線至控制室,,消防控制室能準確反映其動作信號,,同時控制室應能直接控制噴淋泵啟停,。 噴淋泵啟動條件:如果設噴淋系統的區域發生火情,則相應區域的噴淋頭在規定溫度(通常68°)時,,破裂,,水從噴頭噴出,這時由于水流動,,相應區域支管所設的水流指示器就反饋信號到控制室報警主機,同時泵房噴淋泵前的濕式報警閥上的壓力開關由于水流出,,也發出信號給主機,,這時主機就根據設定的程序啟動噴淋泵了。 手動啟動分控制主機遠程啟動和泵房現場啟動,,當發生火情,,確認了,但由于壓力開關等故障,,不能自動啟動時,,可手動啟動。 在車庫按下消火栓按鈕,,消防泵啟動,,噴淋泵不會啟動,因為橡栓和噴淋?個系統,,管道,、啟動控制設備、泵都是獨立設置的,。 擴展資料: 消防控制室與消火栓動作按鈕啟動
我在做施工管理的時候遇到這樣一個問題:我們公司需要消防泵參數為:Q=36.1 H=68M P=37KW但如果按照 軸功率 N=Q.H/η來算結果是40.9,再乘上安全系數1.1結果是45千瓦,而設計院給的是37千瓦,請問各位,是不是設計院選的泵的參數植有問題???我管電的同事說37千瓦的泵可以滿足45千瓦的啟動功率需要,是這樣嗎??
消防泵不能自灌,最簡單的改法,,加真空泵或真空罐是否可以,?且該如何選型?消防泵參數為15L/s,,揚程50米,;消防泵所在標高為0.000,而消防水池底標高為-1.45,,距消防泵7米,。請問該如何選真空泵或真空罐?謝謝,!
當消防泵與噴淋泵合用時,,流量如何確定,?是把消火栓系統和自噴系統的流量迭加作為水泵流量?還是選流量大的作為水泵流量呢,?請大蝦們多多指教,。
現行消防規范規定,消防水泵宜采用自灌式吸水,本人在工程中經常遇見采用河水作為消防水源的情況,但由于河水枯水位過低,往往造成半地下的泵房底標高過深.現本人采用過的處理方法有:一采用自吸式水泵,但揚程\水壓均受限制;二采用真空泵與消防水泵聯合使用,但可靠性不知如何.不知道類似情況是否有更好的辦法解決
一般消防泵多少kW可以直接啟動,?我看圖集上并沒有明確說明。有的全電壓?dòng),,從5.5kW~75kW,;有的星三角啟動,從11kW~75kW,;有的自耦降壓?dòng),,從22kW~75kW;有的軟啟動,,從15kW~75kW,。以上所列是一個圖集上的參數,請問各位,,一般民用建筑消防泵到底多少kW可以直接啟動,?
假設說一個工程有自動噴淋和消火栓系統,設計滅火時間消火栓按3H計,,自動噴淋按1H計,。再假設消防水池內有1000立方米的消防用水,當滅火時間達到3H時,,消防水池內的水恰好用完,。問題:此時消防水池內沒有水了,消防泵怎么停下來,?如果消防泵不停下來的話,,水池里又沒有水,,豈不是要把空氣吸進去了,這樣的話很可能會引起水泵超載而把電機燒了,。但是如果要把水泵停下來的話,,應該怎么停?
dl立式消防泵
dl立式消防泵專題,,為您提供dl立式消防泵相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與dl立式消防泵 相關的專業交流討論,更多dl立式消防泵相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題